Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta  (Luettu 55045 kertaa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #40 : 18.03.12 - klo:12:10 »
Lainaus
Käyttöveden mukavuus- ja alennetun asetusarvon lämpötiloja voit säätää Käyttövesi -valikosta
riveiltä 1610:

PDF lehti 18

http://oilon.com/uploadedFiles/OilonHome2010/Products/Groundheating/MH%20FI%20Operation%20manual.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #41 : 18.03.12 - klo:22:12 »
Lainaus
Lainaus
Käyttöveden mukavuus- ja alennetun asetusarvon lämpötiloja voit säätää Käyttövesi -valikosta
riveiltä 1610:

PDF lehti 18

http://oilon.com/uploadedFiles/OilonHome2010/Products/Groundheating/MH%20FI%20Operation%20manual.pdf

Eikös tuo mukavuusarvo ole juuri se 55 astetta (maksimi mitä sai) ja alennettu se, johon lämpötila tippuu, kun ohjaimen napilla kerrotaan ettei lämmintä vettä tarvita?  Eli siis kumpikaan ei ole se parametri, jota haluaisin säätää.

Eli minua kiusaa se, että käyttöveden lämpötila nostetaan joskus 55 asteeseen, mistä se tippuu vähitellen jonnekin reiluun 40 asteeseen (mikä se raja sitten lieneekään) ennen kuin käyttövettä lämmitetään uudelleen.  (Ainakin näin olen asian tulkinnut, kun useimmiten käyttöveden lämpötila on reippaasti alle 50 astetta, vaikka pyynti on tuo 55.)  Haluaisin säätää lämpötilaa, jossa lämmitys käynnistyy uudelleen.
MH9, SH16

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #42 : 07.04.12 - klo:10:23 »
Lainaus
Eli minua kiusaa se, että käyttöveden lämpötila nostetaan joskus 55 asteeseen, mistä se tippuu vähitellen jonnekin reiluun 40 asteeseen (mikä se raja sitten lieneekään) ennen kuin käyttövettä lämmitetään uudelleen.  (Ainakin näin olen asian tulkinnut, kun useimmiten käyttöveden lämpötila on reippaasti alle 50 astetta, vaikka pyynti on tuo 55.)  Haluaisin säätää lämpötilaa, jossa lämmitys käynnistyy uudelleen.

Tähänkö ei sitten ole korjausta olemassa?  Toinen maallikolle käsittämätön juttu on, miksi MH9 pysähtyy, vaikka käyttöveden lämpötila on reilusti alle tavoitteen (esim. äsken 47 astetta, vaikka pyynti on 55 astetta).  Kaiken järjen mukaan pumpun pitäisi pyöriä, kunnes pyydetty lämpötila on saavutettu.
MH9, SH16

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #43 : 07.04.12 - klo:12:30 »
Lainaus
käsittämätön juttu on, miksi MH9 pysähtyy, vaikka käyttöveden lämpötila on reilusti alle tavoitteen (esim. äsken 47 astetta, vaikka pyynti on 55 astetta).  Kaiken järjen mukaan pumpun pitäisi pyöriä, kunnes pyydetty lämpötila on saavutettu.

Varmaan tuohon voi vaikuttaa monikin asia mutta jos lämpöpumpun ja varaajan välisen veden virtaus on liian hidas niin menoveden lämpö nousee ja samalla nousee myös lauhtumispaine ja kun tuo paine ylittää korkeapaine- tai käyttövesipainekytkimen maksimipaineen niin se pysäyttää kompressorin koska paineet nousee niin korkeiksi että kompressori on vaarassa vioittua.
Eli kiertovesipumpun valittu pyörimisnopeus on liian hidas.

Myös tukkoinen mutasihti voi hidastaa veden virtausta.

Lainaus
käyttöveden lämpötila nostetaan joskus 55 asteeseen, mistä se tippuu vähitellen jonnekin reiluun 40 asteeseen (mikä se raja sitten lieneekään) ennen kuin käyttövettä lämmitetään uudelleen.

Manuaalin sivulla 22 (PDF) näyttää olevan käyttöveden lämpötilan säätö.Noista pitäisi pystyä säätämään valitulle lämmitystavalle  sopiva asetusarvo.
Saattaa olla että käynnistyslämpötila on matalampi jos on valittu alennettu asetusarvo.Tätä asiaa ei manuaali kerro.

Lainaus
1610 Nimellinen asetusarvo
Käyttöveden asetuslämpötila nimellistilassa. 60

1612 Alennettu asetusarvo
Käyttöveden asetuslämpötila alennettu tilassa. 50
[/i]
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #44 : 07.04.12 - klo:18:15 »
Lainaus
 Toinen maallikolle käsittämätön juttu on, miksi MH9 pysähtyy, vaikka käyttöveden lämpötila on reilusti alle tavoitteen (esim. äsken 47 astetta, vaikka pyynti on 55 astetta).  Kaiken järjen mukaan pumpun pitäisi pyöriä, kunnes pyydetty lämpötila on saavutettu.

Pysähtyykö pumppu kokonaan vai vaihtaako käyttövesilämmityksestä huonelämmityksen puolelle? Ainakin Danfossin huoltovalikossa on kohta "käyttövesiaika", jossa määritellään maksimiaika käyttöveden lämmitykselle silloin, kun samaan aikaan on tarve lämmittää taloa. Tuon kv-lämmitysajan saa valittua väliltä 5-40 min. Tällä säädöllä ainakin saa kv-lämmityksen sammumaan ennen kuin asetusarvo on saavutettu.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa pilkkimies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #45 : 15.05.12 - klo:21:48 »
Lainaus

Ainakin näin alkuun näyttäisi siltä, että talon pääsulakkeet kestävät pumpun tarpeet eivätkä valotkaan vilku kun pumppu lähtee käyntiin.

Tää MH9 tarvii esitteiden mukaan 20 amppeerin sulakkeet ja starttivirta on 46 A. Sähkömiehen mukaan 3x25A pääsulakkeet ei tällaiseta kestä etenkään jos talvella on muutakin toimintaa eli vastuslämmitystä ja pyykinpesua. Millaiset sulla on sulakkeet...joutunen tyytymään MH7:aan, jonka pystyy vanhan rintamamies talon 16A sulakkeilla halitteen. :-/

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #46 : 15.05.12 - klo:21:54 »
Normaali oikosulkumoottori nappaa käynnistyksessä 6 kertaa käyntivirran mutta ei niitä sulakkeita tarvi käynnistykselle sovittaa vaan käyntivirralle + mahdolliset vastukset.

Käyntivirta kompuralla on alle 7A ;-)
« Viimeksi muokattu: 15.05.12 - klo:22:33 kirjoittanut wasp »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #47 : 16.05.12 - klo:10:19 »
Lainaus
Tää MH9 tarvii esitteiden mukaan 20 amppeerin sulakkeet ja starttivirta on 46 A. Sähkömiehen mukaan 3x25A pääsulakkeet ei tällaiseta kestä etenkään jos talvella on muutakin toimintaa eli vastuslämmitystä ja pyykinpesua. Millaiset sulla on sulakkeet...joutunen tyytymään MH7:aan, jonka pystyy vanhan rintamamies talon 16A sulakkeilla halitteen. :-/
Meillä pyörii 13kW tehoinen SH -kone 3 x 16 A varokkeilla, eivätkä ole kertaakaan lauenneet.
3 x 16A pakko riittää teilläkin, kun on sentään noinkin pienestä laitteesta kyse, vastukset voivat sitten tarvita lisää. Jos pumppu on riittävän tehokas, ei vastuksia tavita!

Tällä sivulla:
http://oilon.com/oilonhome2010/products.aspx?id=2051&LangType=1035
 suomenkielisessä versiossa ilmoitetaankin MH9 -pumpulle varokkeiksi 3 x 16A.
« Viimeksi muokattu: 16.05.12 - klo:10:25 kirjoittanut tomppeli »

Poissa olavi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #48 : 16.05.12 - klo:12:16 »
Mulla lämmittää taloa GT11, 3 x 16 A sulakkeiden läpi tulevien virtojen voimalla. Ei ongelmia.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #49 : 16.05.12 - klo:15:47 »
Meillä on 9kw:n lämpöpumppu jossa on 3kw:n kompressori.Sulakkeet 3X10A

MH7 kompressori näkyy oleva 2kw ja MH9:n 2,5kw.
Kestää hyvin 3X16 A:n sulakkeilla.
Automaattisulakkeet pitää olla C tai D laukaisukayrällä,tulppasulakkeet ns "hitaat"

Jos lämpöpumpun mitoittaa osatehoiseksi ja tarvitaan vastuksia tuottamaan lisälämpöä niin sitten nuo valmistajan suositukset on syytä ottaa tarkasti

Lainaus
Käyntivirta kompuralla on alle 7A

2,5kw:n kompuran jatkuva käyntivirta on n 4A (cosf 0,9) eli MH9:n kompressori ottaa verkosta tuon verran virtaa kun kompressori tekee +45 asteista vettä.


http://oilon.com/uploadedFiles/OilonHome2010/Products/Groundheating/Oilon_Geopro_MH_fi_OKlow.pdf
« Viimeksi muokattu: 16.05.12 - klo:16:01 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #50 : 16.05.12 - klo:16:21 »
Ja saahan noihin vielä pehmonkin lisävarusteena jos sulakekoko arveluttaa. Vastukset pitää sitten kytkeä pois päältä muuten paitsi vikatilanteessa eli pitää mennä täystehomitoituksella.

Omassa SH-13 pumpussa on pehmo, vaikka päänaulat ovatkin 3x35A. Sulakekoko ei vaikuttanut perusmaksuihin, joten niissä ei pihistelty.

Muita kuormia pumpun lisäksi on aika paljon: 11 kW sähkökiuas, porraslämmityksiä,... Jopa pelkkä autotallin valaistus on 2 kW luokkaa. Kulutushuippu on silloin lähellä, kun on yhtäaikaa päällä astian- ja pyykinpesukone, uuni ja pari lieden levyä, saunan kiuas, terassin säteilylämmittimet ja vielä sulatellaan portaita.

Mulla pitää olla aina vyö ja henkselit, mutta silti pelkään housujen tippuvan :D

Poissa difluoridikloorimetaani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumille tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #51 : 16.05.12 - klo:23:40 »
"2,5kw:n kompuran jatkuva käyntivirta on n 4A (cosf 0,9) eli MH9:n kompressori ottaa verkosta tuon verran virtaa kun kompressori tekee +45 asteista vettä."
En kuitenkaan suosittele 6 ämpärin sulakkeita vaan käyttötilanteessa voi tulla esiin esim. sähköketkon jälkeen tilanne jolloin höyrystimessä on lämmintä viinaa ja varaaja on viileä. Kompuralle riittää näitäkin tilanteita varten varaus suurimmalle käyntivirralle. 10 A riittää normaalikäytössä vaikka olisi käytössä 3kW lisälämmitin, mutta silloin mennään niin lähellä...

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #52 : 17.05.12 - klo:17:01 »
Paljonko MH9:n maaliuospumpun teho on?  Tuli eilen maaviileä mökkiin ja nyt pumppu pyörii tauotta läpi kesän..  vai saisiko sitä ohjattua IV-koneelta päälle aina kun IV-kone tarvitsee kylmää
vettä (eli pyörittää oma pumppuaan)?
MH9, SH16

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #53 : 17.05.12 - klo:17:41 »
Lainaus
Paljonko MH9:n maaliuospumpun teho on?  Tuli eilen maaviileä mökkiin ja nyt pumppu pyörii tauotta läpi kesän..  vai saisiko sitä ohjattua IV-koneelta päälle aina kun IV-kone tarvitsee kylmää
vettä (eli pyörittää oma pumppuaan)?
ooops, tulikos nyt 'bittivirhe'?
Tarkoitatko maalämpöpumpun maapiiripumppua vai, sekö siis jurraa nyt tauotta?
Eikö tuolla viileällä ole omaa pumppua?

Mikä IV-kone?, siinä pitäis sitten olla valmius tommoseen dokumenteissaan jos siltä tommosta ominaisuutta odottaa.
Oliskos MH:ssa jotain vapaita toimintoja, ulkoanturi on kumminkin koneeseen kytketty?
Eikös noi Geopron ohajimet ole aika fixuja, josko sieltä löytyis pumpun ohjaukseen apuja jos IV:ssä ei ole.
« Viimeksi muokattu: 17.05.12 - klo:17:44 kirjoittanut Roori »

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #54 : 17.05.12 - klo:19:52 »
Lainaus
Lainaus
Paljonko MH9:n maaliuospumpun teho on?  Tuli eilen maaviileä mökkiin ja nyt pumppu pyörii tauotta läpi kesän..  vai saisiko sitä ohjattua IV-koneelta päälle aina kun IV-kone tarvitsee kylmää
vettä (eli pyörittää oma pumppuaan)?
ooops, tulikos nyt 'bittivirhe'?
Tarkoitatko maalämpöpumpun maapiiripumppua vai, sekö siis jurraa nyt tauotta?
Eikö tuolla viileällä ole omaa pumppua?

Mikä IV-kone?, siinä pitäis sitten olla valmius tommoseen dokumenteissaan jos siltä tommosta ominaisuutta odottaa.
Oliskos MH:ssa jotain vapaita toimintoja, ulkoanturi on kumminkin koneeseen kytketty?
Eikös noi Geopron ohajimet ole aika fixuja, josko sieltä löytyis pumpun ohjaukseen apuja jos IV:ssä ei ole.

IV-kone on Valloxin Digit 2 SE MLV, joka osaa ohjata viilennys/esilämmityspatterin kiertopumppua ja ohjaakin, mutta putkimies ei tainnut laittaa maapiirin putkeen 1-suuntaventtiiliä noiden IV-koneelle menevien lähtöjen väliin.  Jos MH:n maapiirin kiertopumppu seisoo, IV-koneen vesi tuskin kiertäisi kaivon kautta vaan pyörisi ympyrää teknisessä tilassa.

Niinpä putkari käski kesäajaksi pakottaa MH:n pumpun pyörimään jatkuvasti.  Nyt vaan mietin, että paljonko vienee "turhaan" sähköä.. IV-koneen asennusohjeissa tuo 1-suuntaventtiili oli esitetty, mutta putket ovat sellaisessa paikassa, etten taida uskaltaa moista venttiiliä enää tässä vaiheessa ruveta vaatimaan.  (Olkoonkin, että puuttuminen on putkarin moka, koska alusta asti olen maaviileää tänne tilannut.)

Ulkoilman ollessa +26 IV-kone ilmoitti tuloilman lämpötilaksi +18, sen alemmas ei +7-asteisella vedellä näytä pääsevän.
MH9, SH16

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #55 : 17.05.12 - klo:20:00 »
Lainaus
IV-kone on Valloxin Digit 2 SE MLV, joka osaa ohjata viilennys/esilämmityspatterin kiertopumppua ja ohjaakin, mutta putkimies ei tainnut laittaa maapiirin putkeen 1-suuntaventtiiliä noiden IV-koneelle menevien lähtöjen väliin.  Jos MH:n maapiirin kiertopumppu seisoo, IV-koneen vesi tuskin kiertäisi kaivon kautta vaan pyörisi ympyrää teknisessä tilassa.

Niinpä putkari käski kesäajaksi pakottaa MH:n pumpun pyörimään jatkuvasti.  Nyt vaan mietin, että paljonko vienee "turhaan" sähköä.. IV-koneen asennusohjeissa tuo 1-suuntaventtiili oli esitetty, mutta putket ovat sellaisessa paikassa, etten taida uskaltaa moista venttiiliä enää tässä vaiheessa ruveta vaatimaan.  (Olkoonkin, että puuttuminen on putkarin moka, koska alusta asti olen maaviileää tänne tilannut.)

Ulkoilman ollessa +26 IV-kone ilmoitti tuloilman lämpötilaksi +18, sen alemmas ei +7-asteisella vedellä näytä pääsevän.
Ja aiot tuota pumppua pyörittää 20v x5kk/v = 72000h x 0.2kW (täys arvaus)
=14400kWh =2880€ (20v ka hinta 0.2€/kWh)...
Kyllä nyt putkari saa tulla sen korjaamaa, jos se kerran alumperin oli noin tilattu.
Vai tarkoittiko putkari 2kk väliaikaispakotusta kun on kiireisempiä hommia.

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #56 : 18.05.12 - klo:09:45 »
Lainaus
Ja aiot tuota pumppua pyörittää 20v x5kk/v = 72000h x 0.2kW (täys arvaus)
=14400kWh =2880€ (20v ka hinta 0.2€/kWh)...
Kyllä nyt putkari saa tulla sen korjaamaa, jos se kerran alumperin oli noin tilattu.
Vai tarkoittiko putkari 2kk väliaikaispakotusta kun on kiireisempiä hommia.

Ei tarkoittanut, käski kesät pitää pumpun pyörimässä. :-(
MH9, SH16

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #57 : 18.05.12 - klo:09:56 »
Lainaus
Lainaus
Ja aiot tuota pumppua pyörittää 20v x5kk/v = 72000h x 0.2kW (täys arvaus)
=14400kWh =2880€ (20v ka hinta 0.2€/kWh)...
Kyllä nyt putkari saa tulla sen korjaamaa, jos se kerran alumperin oli noin tilattu.
Vai tarkoittiko putkari 2kk väliaikaispakotusta kun on kiireisempiä hommia.

Ei tarkoittanut, käski kesät pitää pumpun pyörimässä. :-(

Tuollainen maapiirin vispilä tosiaan vienee sen 125-200W tehoja pyöriessään. Joku hyvä (Alpha) erillinen pumppu vienee jotain 25W pyöriessään...

Putkari varmaan mielellään maksaa erotuksen ;).
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #58 : 18.05.12 - klo:16:25 »
Lainaus
Tuollainen maapiirin vispilä tosiaan vienee sen 125-200W tehoja pyöriessään. Joku hyvä (Alpha) erillinen pumppu vienee jotain 25W pyöriessään...

Putkari varmaan mielellään maksaa erotuksen ;).
Näkyy vievän 140W tuo MH9...
Tehoo siihen kuluu, tuskin sen millään pumpulla saa 25W:lla menemään.

Lainaus
Maalämpöpumppu
MH 5 MH 7 MH 9 MH 11 MH 13
Liuospumppu
W
70 70 140 140 140
Lauhdutinpumppu
W
70 70 70 70 70
Kiertopumppu
W
70 70 70 70 70

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #59 : 18.05.12 - klo:18:30 »
Lainaus

Ei tarkoittanut, käski kesät pitää pumpun pyörimässä. :-(
Miksihän mahtoi noin neuvoa?
Ihan tarpeetonta on pyörittää maakiertopumppua jatkuvasti.
Vie melkoisesti sähköä ja maksat turhasta!
Sammuta se pakkokäyttökytkimestään, silloin se pyörii vain kompressorin käydessä!

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #60 : 18.05.12 - klo:18:52 »
Lainaus
Lainaus

Ei tarkoittanut, käski kesät pitää pumpun pyörimässä. :-(
Miksihän mahtoi noin neuvoa?
Ihan tarpeetonta on pyörittää maakiertopumppua jatkuvasti.
Vie melkoisesti sähköä ja maksat turhasta!
Sammuta se pakkokäyttökytkimestään, silloin se pyörii vain kompressorin käydessä!
Koska oli unohtunut se takaisku siitä maapiiristä IV-viilennystä varten...ei viilennä jos ei myös ISO pumppu käy!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #61 : 18.05.12 - klo:19:40 »
bittivirhe kirjoitti on 17.05.2012-17:41:59:
Lainaus
mutta putkimies ei tainnut laittaa maapiirin putkeen 1-suuntaventtiiliä noiden IV-koneelle menevien lähtöjen väliin.  Jos MH:n maapiirin kiertopumppu seisoo, IV-koneen vesi tuskin kiertäisi kaivon kautta vaan pyörisi ympyrää teknisessä tilassa.
Noinpahan siellä tosiaan lukee. En ollut tarkkana!
Putkarin virhe ja velvollisuus korjata asia veloituksetta. Jos ei ollut urakka, saa tietenekin veloittaa sen venttiilin ja korkeintaan sen verran työaikaa, kuin olisi kulunut venttiilin asentamiseen normaalissa työjärjestyksessä.
Jos reilu firma, hoitaa varmasti asian kuntoon!
« Viimeksi muokattu: 18.05.12 - klo:19:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #62 : 29.06.12 - klo:16:55 »
Lainaus
Olen löytänyt noista todella huonosti materiaalia, mutta tämänhetkinen käsitykseni on, että ACS toimii OZW:n kanssa, mutta OZS:n kanssa ei.

Kukas näistä tietää?  Putkimiehen kautta sain OZS164.13/101-purkin MH9:ään liitettäväksi.  Putkimies ei tiedä asiasta mitään eikä tähänastisella vauhdilla tule tietämään ainakaan 10 vuoteen.  Purkin mukana on "asennusohjeet", muttei tietenkään mitään tietoa siitä, miten purkki liitetään MH9:ään.

Eli onko tämä ensinnäkin hyvä purkki siihen, että saisin MH9:n kiinni paikallisverkkoon vai ihan väärä kapine?

Jos tämä palikka käy, niin missä MH9:ssä on liitäntä tälle?  Pumppu on erittäin ahtaassa paikassa, edessä on jonkin verran tilaa mutta muualla ei yhtään.

Olisin voinut harjoitella kytkentää, jos tietäisi, kannattaako..  kiitos.
« Viimeksi muokattu: 29.06.12 - klo:16:56 kirjoittanut pumpelis »
MH9, SH16

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #63 : 01.07.12 - klo:03:19 »
Saat tuosta purkista (web server) selaimeen jotain tietoa pumpusta. Tuo ei kuitenkaan kommunikoi ACS-ohjelman kanssa, vaan siihen tarvittaisiin OCI tai OZW-purkki. OZW on korvannut OZS:n ja OZS on poistunut markkinoilta. Vielä en ole saanut tietoa OZW:n firmispäivityksestä ja siitä kuinka sillä saisi datan XML-muodossa ulos.

MH9 sähkökeskuksesta löytyy Siemensin Albatros-kontrolleri. Sen päässä on BSB (Boiler System Bus) ja LPB (Local Process Bus)-liittimet. Käsittääkseni tämä purkki törkätään mielummin BSB-väylään. Jos mukana ei tullut kaapelia, niin luullakseni tuon voi liittää suoraan kontrollerin b-liittimiin CL+ & CL-. OZS-purkissa on siis vastaavasti A-puolella DB/CL+ & MB/CL- -liittimet (esim numerot 2 & 3).

Nyt on pakko lisätä disclaimer, kun en ole puuhaillut itse kuin tuon OCI-purkin kanssa: Antamani tiedot/ohjeet ovat vain suuntaa antavia, eikä niiden oikeellisuutta ole tarkistettu. Vastuu kytkennöistä ja niiden oikeellisuuden varmistamisesta jää lukijalle.
« Viimeksi muokattu: 01.07.12 - klo:03:37 kirjoittanut pta »

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #64 : 01.07.12 - klo:13:00 »
Lainaus
MH9 sähkökeskuksesta löytyy Siemensin Albatros-kontrolleri. Sen päässä on BSB (Boiler System Bus) ja LPB (Local Process Bus)-liittimet. Käsittääkseni tämä purkki törkätään mielummin BSB-väylään. Jos mukana ei tullut kaapelia, niin luullakseni tuon voi liittää suoraan kontrollerin b-liittimiin CL+ & CL-. OZS-purkissa on siis vastaavasti A-puolella DB/CL+ & MB/CL- -liittimet (esim numerot 2 & 3).

Kiitos.  Miten pääsen logiikkaan käsiksi?  Pitääkö irroittaa pienemmän oven takana ylälaidassa oleva pelti, joka lienee kiinni parilla ruuvilla (ja termostaatin nupilla jne)?

En sitten tiedä, pitäisikö hankkia se uudempi purkki..
MH9, SH16

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #65 : 01.07.12 - klo:16:10 »
SH-mallissa piti purkaa pumpun päältä kansi pois. Sähkökeskus oli sen alla. Ennen kuin kannen sai pois, niin piti purkaa myös naamataulu, jossa on säätimen näyttö ja virtakytkin.

Mistä sähkärisi meni pumppuun sisälle kytkeäkseen syöttökaapelin?
« Viimeksi muokattu: 02.07.12 - klo:02:03 kirjoittanut pta »

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #66 : 01.07.12 - klo:17:04 »
Lainaus
SH-mallissa piti purkaa pumpun päältä kansi pois. Sähkökeskus oli sen alla. Ennenk uin kannen sai pois, niin piti purkaa myös naamataulu, jossa on säätimen näyttö ja virtakytkin.

Mistä sähkärisi meni pumppuun sisälle kytkeäkseen syöttökaapelin?

Putkimies oli kytkenyt syöttökaapelin pumppuun enkä ollut näkemässä ko. operaatiota.  Täytyypä kurkkia, saako kantta vielä pois (alkaa olla koko "tekninen tila" putkea täynnä).

EDIT: Melkoisen ahdasta pumpun päällä, pari senttiä ilmaa ja sitten putkia. :-(
« Viimeksi muokattu: 01.07.12 - klo:18:56 kirjoittanut pumpelis »
MH9, SH16

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #67 : 02.07.12 - klo:02:01 »
Veikkaan, että sieltä vasemmanpuoleisesta kaapista se löytyy. Eikös ne sähköt sinne ole menossa?

Onko tuollaisen sisuskaluista kuvaa? Ainakin SH-mallissa on erotettu oma "kotelo" sähköjä varten ja kaikkien antureiden ja pumppujen sähköjohdot menevät sinne. SH-mallin kannen etureunasta kun sai ruuvit auki, niin kannen sai pois. Ja sehän riittää, että sinne saa mahtumaan digikameran silmäksi ja käden :)

Tuliko siinä boxin mukana dataväylään johtoa?

PS: Onkos sillä putkimiehelläsi luvat noihin sähköasennuksiin? Tekikö hän vaadittavat mittaukset ja merkitsi tulokset takuupapereihin? Kenellä teidän projektissa oli kylmälaiteluvat?
« Viimeksi muokattu: 02.07.12 - klo:02:27 kirjoittanut pta »

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro MH9 hankinta, asennus ja toiminta
« Vastaus #68 : 29.07.12 - klo:16:07 »
No niin, vihdoin otin ja taistelin tuon OZS164:n kiinni MH9:ään.  Sain Oilonilta vähän vinkkiä, mitä pitää kytkeä ja mihin ja miten sähkökeskukseen pääsee käsiksi.  Oma hommansa silti, kun putkari veti putket niin läheltä koneen kantta, että sen sai juuri ja juuri ujutettua pois paikaltaan.  Mihinkään liittimiin ei nähnyt, mutta onneksi ruuviliittimet ovat irroitettavaa tyyppiä ja varsinaisen kytkennän pystyi tekemään väljemmillä vesillä.

Nyt on systeemi tulilla ja ensireaktio on "häh? tässäkö se oli?".  Enkö ole osunut oikeaan paikkaan vai onko tuo käyttöliittymä todella noin ankea - pelkkiä numeroita (joista valtaosa ei sano minulle mitään), ei mitään graafista näyttöä mistään?  Ja onko tuo lisäksi vielä noin tolkuttoman hidaskin - datarivejä tippuu vain pari kappaletta sekunnissa jos sitäkään?  Tälläkö normikäyttäjä nyt sitten seuraa etänä MH9:n toimintaa ja säätää sitä?

Kertokaa, etten ole löytänyt sitä oikeaa käyttöliittymää vielä lainkaan.
MH9, SH16