Tilanne kuulostaa aika samalta kuin meillä puolitoista vuotta sitten, tosin talomme on pienempi ja vanhempi. Meillä oli 1.2m^3 varaaja, joka lämpesi yösähköllä,
mutta tilanpuutteen takia siitä piti luopua ja tilalle tuli f1255-6 sekä Jäspin 500l GTV iso puskuri=pieni varaaja. Koko 500l pyritään pitämään pyyntilämpötilassa,
eikä yhtään kuumempana jottei hyötysuhden laske, ja siinä esilämmitetään käyttövesi kahdella kierukalla ennen kuin vesi menee loppulämmitykseen Niben sisäiseen
käyttövesivaraajaan. Juurikin sellainen mitä aikaisemmissa vastauksissa on sinnekin pohdittu.
Mulla ei myöskään ollut juuri minkäänlaista taustaa lämmitysjärjestelmistä, sähkön kanssa ei tarvinnut välittää mistään deltoista tai virtauksista,
kunhan sai talossa hiottua lämpökäyrän kohdalleen niin aina riitti lämmin, riitti tosin myös maksettavaa sähkölaitokselle kuukausittain

Luulin itsekin että maalämpöpumput toimivat maagisen hienosti ja siitä vaan asetan pumpun lämmittämään varaajaa haluamaani lämpötilaan.
Jätin vanhasta systeemistä Ouman EH800 säätimen ja kuvittelin sillä säätäväni lattialämmitykseen menevän veden lämpötilaa käyttäen sähköaikaan
hyväksi havaittua säätökäyrää ja Nibe tuuppais tarpeen mukaan varaajaan lisää lämmintä.
Aika pian kun lämmityskausi alkoi tuli vastaan Niben tehonsäädön vähemmän täydellinen sopivuus 500l puskurin kanssa. Lokitusten mukaan ulkolämpötilassa
jolloin pumpun pitäisi pystyä käymään pienellä teholla jatkuvasti olikin lokeissa tällaista hyppyjumppaa:

Yritin säätää käyntiä tasaisemmaksi kokeilemalla ulkoisen menoanturin paikkaa joka ikisessä mahdollisessa paikassa, mutta ei anturin asema tai asteminuuttisäädöt riiittäneet siihen että pumppu olisi käynyt siten kun itse oletin että invertteripumpun pitäisi käydä, eli hiljaa ja huolella = sopivilla kierroksilla ja mahdollisimman vähillä starteilla. Noiden mielestäni turhien kompressorin käynnistysten lisäksi, oli varaajassa käyttöveden esilämmitykseen tarvittavaa latausta vain muutaman hetken vuorokaudessa.
Sattui viime talvena olemaan töiden puolesta vähän turhankin paljon vapaa-aikaa, joten päädyin lopulta järjestelyyn jossa lattialämmityksen lähdön säätävää shunttia käytetään pelkästään tasaamaan mlp:ltä lähtevän lämmitysveden sekä lattialämmityspiirin välisiä virtauksia, siten että pääsen itse päättämään miten varaaja ladataan ja samalla auttamaan Nibeä pysymään tehonsäätönsä kanssa mukana tilanteesa.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6803.0Käynti näyttää tänään tältä:

Nyt on varaajan yläosa (saunasessioita lukuunottamatta) aina pyyntilämpöistä vettä täynnä, joten esilämmitys on pyritty maksimoimaan, mutta samalla ei tehdä yhtään pyyntiä lämpöisempää vettä. Kompressorinkäynnistyksissä on tapahtunut hurja pudotus, edellisen kahden viikon ajalta on 2 käynnistystä ja niistäkin toinen jotta sain Nibeen päivitettyä uuden softan

Summa sumarum: Tykkään nykyjärjestelmästä kuin hullu puurosta, mutta kannattaa varautua pieneen säätöjumppaan jos meinaa naittaa f1255:sen varaajan kanssa. Huom, voi olla että Nibe toimisi huomattavasti sivistyneemmin jos ulkoisesta shunttauksesta huolehtisi Niben oma ECS4x systeemi. Samoin 1500l varaajan kanssa tilanne voi olla helpompi tai vaikeampi, omat kokemukset pätee vain tuohon 500l Jäspiin ja kahteen kv-kierukkaan.
Samoin tuo näyttämäni humppa johtaisi jonnekin 1500-2000 käynnistyksen välimaastoon vuodessa, en tiedä onko sillä mitään merkitystä verrattuna nykyiseen 700-800 käynnistykseen. Tuosta tuli enemmän haaste kuin mikään täysin välttämätön säätötoimenpide, lämmintä vettä ja sisätiloja olis riittänyt molemmissa tapauksissa. Tää on vaan noita liian tarkan lokittamisen lieveilmiöitä, ei pysty oleen tuunaamatta.