Olen yrittänyt opiskella noista asteminuuteista , mutta niiden toiminta periaate ei mene millään jakeluun.
Laitteisto on seuraava :  1226 8 kw jolla lämmitetään 1000 litran varaajaa. Varaajassa on anturi puolessa välissä mitä Nibe haistelee. Lämmönjako jako tapahtuu Ouman EH-800 käskemänä pattereihin. Laitteistossa on myös Arimax 240 puukattila jota voi lämmittää silloin kun haluaa.
En ymmärrä mikä arvo minun pitää laittaa asetukseen "nykyinen arvo" asteminuuteista.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: Nibe 1226 asteminuutit
« Vastaus #1 : 22.09.16 - klo:11:00 »
Olen yrittänyt opiskella noista asteminuuteista , mutta niiden toiminta periaate ei mene millään jakeluun.
Laitteisto on seuraava :  1226 8 kw jolla lämmitetään 1000 litran varaajaa. Varaajassa on anturi puolessa välissä mitä Nibe haistelee. Lämmönjako jako tapahtuu Ouman EH-800 käskemänä pattereihin. Laitteistossa on myös Arimax 240 puukattila jota voi lämmittää silloin kun haluaa.
En ymmärrä mikä arvo minun pitää laittaa asetukseen "nykyinen arvo" asteminuuteista.

Googlaa vielä kerran foorumia, niin löydät selityksen asteminuuttien käyttäytymisestä  ;)

"Nykyinen arvo" on koneen laskema arvo ja sitä ei tarvitse/pidä muuttaa.

Valikosta 4.9.3 voi muuttaa käynnistä kompressori arvoa, mutta oletus -60 voi olla hyvä.
Sinulla on iso varaaja ja se reagoi hitaasti, niin käynnistä lisäys arvoa voi olla syytä kasvattaa.
Ne joilla on iso varaaja, voisi kommentoida.

Valikko 4.9.3 - asteminuuttiasetukset
nykyinen arvo
Säätöalue: -3000 – 3000
käynnistä kompressori
Säätöalue: -1000 – -30
Tehdasasetus: -60
käynnistä lisäys
Säätöalue: -2000 – -30
Tehdasasetus: -400
lisälämm. portaiden ero
Säätöalue: 0 – 1000
Tehdasasetus: 100
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Nibe 1226 asteminuutit
« Vastaus #2 : 22.09.16 - klo:11:12 »
Asteminuuteista on esimerkiksi täällä..

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226 asteminuutit
« Vastaus #3 : 22.09.16 - klo:14:42 »
Olen yrittänyt opiskella noista asteminuuteista , mutta niiden toiminta periaate ei mene millään jakeluun.
Laitteisto on seuraava :  1226 8 kw jolla lämmitetään 1000 litran varaajaa. Varaajassa on anturi puolessa välissä mitä Nibe haistelee. Lämmönjako jako tapahtuu Ouman EH-800 käskemänä pattereihin. Laitteistossa on myös Arimax 240 puukattila jota voi lämmittää silloin kun haluaa.
En ymmärrä mikä arvo minun pitää laittaa asetukseen "nykyinen arvo" asteminuuteista.
Tosiaan sitä nykyinen arvo kohtaa ei tarvitse muuttaa ollenkaan koska kone sitä muuttelee automaattisesti minuutin välein. Nykyinen arvo voi vahdella esimerkiksi -60 - +100 ja tuo +100 on samalla maksimiarvo.

Koska varaaja on noin iso, niin asteminuutit voisi ehkä säätää -30?

Sähkövastuksen asteminuutit kannattaisi varmanpäälle säätää mahdollisimman isoksi, että sähkövastukset ei lähde turhan takia päälle koska varaaja on niin iso? Siinä säätöalue maksimi näyttää olevan -2000 ja tehdasasetus -400.

Nibeen varmaan saisi laittaa suht samanlaisen lämpökäyrän kuin Ouman shunttiin? Eli shuntti olisi yleensä mahdollisimman paljon auki.

Asteminuutit menee niin että kun varaaja on vähän pyyntilämpötilaa kylmempi asteminuutit rupeaa laskemaan. 1 C lämpötilavajaus minuutin ajan laskee asteminuutteja yhdellä. 1 C lämpötilavajaus tunnin ajan laskee asteminuutteja kuudellakymmenellä. Tai 10 C lämpötilavajaus tunnin ajan 60 x 10 = 600:lla.
Eli kun lämpötilavajausta on tarpeeksi eli -60 asteminuuttia, niin kompessori lähtee lämmittämään varaajaa. Ja asteminuutit jatkaa vielä laskemista jonkun aikaa koska 1000 L vettä ei lämpeä hetkessä. Kun lämpöä alkaa olla tarpeeksi ja asteminuutit alkaa kohoamaan esim -100 -> +0, niin kompressori sammuu. Ja jos varaajassa riittää ylilämpöä, niin asteminuutit jatkaa nousuaan maksimilukemaan +100.


Nykyinen arvo kohtaa voi joskus säätää jos välttämättä haluaa kompressorin sammuvan nopeasti. Eli säätää asteminuutit (nykyinen arvo) vaikka -1, niin kompessori sammuu minuutin päästä jos varaajassa vain on riittävän kuumaa vettä. Esim jos haluaakin tehdä tulet puukattilaan ja haluaa että puukattila ja nibe ei ole yhtäaikaa lämmittämässä.

Onhan niben kiertovesipumppu sillä ajoittaisella käytöllä? Eli kun kompressori on pois päältä, niin niben pumppukin on pois päältä?
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa haeek

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226 asteminuutit
« Vastaus #4 : 23.09.16 - klo:14:10 »
Nibellä ajetaan muutama asteen lämpösemmällä käyrällä kun Ouman vaatisi ja ei pyöri pumppu koko ajan. Tuossa on tuo käynnistys ero säädettävissä lisälämmölle vaan 100-1000 välillä. Nyt on asteminuutit -240 ja ei se kyllä kauaa käy. Taitaa olla parempi odotella pakkasia että saa säätöihin koneen.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226 asteminuutit
« Vastaus #5 : 23.09.16 - klo:15:11 »
Nibellä ajetaan muutama asteen lämpösemmällä käyrällä kun Ouman vaatisi ja ei pyöri pumppu koko ajan. Tuossa on tuo käynnistys ero säädettävissä lisälämmölle vaan 100-1000 välillä. Nyt on asteminuutit -240 ja ei se kyllä kauaa käy. Taitaa olla parempi odotella pakkasia että saa säätöihin koneen.

Onko lämmityksen kiertovesipumppu kuinka isollaan? Tuommoisen varaajan kanssa se toki on aina vähän kerrostumien kanssa taiteilua, mutta sitäkin voisi tarvittaessa koettaa nostaa pidempien käyntijaksojen toivossa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226 asteminuutit
« Vastaus #6 : 23.09.16 - klo:22:50 »
Nibellä ajetaan muutama asteen lämpösemmällä käyrällä kun Ouman vaatisi ja ei pyöri pumppu koko ajan. Tuossa on tuo käynnistys ero säädettävissä lisälämmölle vaan 100-1000 välillä. Nyt on asteminuutit -240 ja ei se kyllä kauaa käy. Taitaa olla parempi odotella pakkasia että saa säätöihin koneen.
Täällä oli alkuun vähän samaa "ongelmaa" eli asteminuutit oli jotain -250 ja ei silti kauhean kauaa käynyt. Laitoin sitten sen bt-25 menolämpötila-anturin siihen varaajasta pattereille lähtevään kuumaan putkeen. Eli tulee olla ennen sitä shunttia. Kun se kaikkein kuumin vesi on kumminkin siinä varaajassa aivan ylhäällä, niin minusta toimi kaikkein parhaiten niin.

Käyntiaikaa saa kyllä pidemmäksi jos laittaa asteminuutteja vielä suuremmalle. Täällä se maksimiraja vain taisi olla -250 eli ei saanut säädettyä isommaksi.

Toki jos nibe lämmittäisi vain 1 asteen kuumempaa kuin ouman vaatisi tai 0 astetta, niin käyntiaika varmaankin vähän pitenee. Täällä on oikeastaan kaikki patteritermostaatit irti ja shuntti on vain käsikäyttöinen ja täysillä, eli ohjaus menee pelkästään niben lämpökäyrällä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: Nibe 1226 asteminuutit
« Vastaus #7 : 24.09.16 - klo:07:12 »
Nibellä ajetaan muutama asteen lämpösemmällä käyrällä kun Ouman vaatisi ja ei pyöri pumppu koko ajan. Tuossa on tuo käynnistys ero säädettävissä lisälämmölle vaan 100-1000 välillä. Nyt on asteminuutit -240 ja ei se kyllä kauaa käy. Taitaa olla parempi odotella pakkasia että saa säätöihin koneen.

Ei kannata juurikaan yli Ouman-tarpeen ajaa Nibellä, koska COPPI putoaa noin 0,5 per 5C.
Esim. 25000kWh lämmitystarpeessa tuo COP3-COP3,5 ero on n.1200kWh (joka vuosi).

Tuolla kokoonpanolla käyntijaksot on luultavasti aina riittäviä (> 30 min).

Loggausta vaan päälle, niin näet LOKINTUTKIJALLA kuinka kone käyttäytyy.
Kannattaa tosiaan odotella ainakin nollakelejä.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa haeek

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226 asteminuutit
« Vastaus #8 : 29.09.16 - klo:19:05 »
Kiitoksia vaan vinkeistä. Laitoin tikun keräilemään tietoa. Kones on asennettu 1.9 ja käyntiaika 15 tuntia josta 5 tuntia lämminvesi. käynnistyksiä 38 tähän mennessä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Nibe 1226 asteminuutit
« Vastaus #9 : 29.09.16 - klo:19:39 »
Ei kannata juurikaan yli Ouman-tarpeen ajaa Nibellä, koska COPPI putoaa noin 0,5 per 5C.
Alhaisilla kiertoveden lämpötiloilla COP muuttuu reilusti 5 C:n muutoksesta.
Kun mennään +50 ... +60 C alueelle on vaikutus COP -arvoon pienempi.
Käyrä loivenee veden lämpötilan noustessa.

Poissa haeek

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226 asteminuutit
« Vastaus #10 : 29.09.16 - klo:20:09 »
Mulla on nuo patterit "vähän" yläkanttiin isot. Ei oo ikään menovesi tarvinnut olla yli 45 asteista , mutta varmaan sekin päivä vielä tulee  :)