Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Muutama kysymys Geopro MH mallista  (Luettu 6788 kertaa)

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Muutama kysymys Geopro MH mallista
« : 05.03.12 - klo:17:56 »
1. Kuinka suuri osa paluuvedestä kulkee vesivaraajan alakierukan kautta takaisin kiertoon (rakennuksen lämmityksen aikana) ja pysyykö tämä suhde koko ajan vakiona.

2. Puskurivaraajaa ei ilmeisesti tarvita patteri järjestelmässäkään.

3. Pehmokäynnistintä ei käsittääkseni kompuralla ole? Onko isokin vaikutus käyttöikään.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Muutama kysymys Geopro MH mallista
« Vastaus #1 : 05.03.12 - klo:18:36 »
Lainaus
1. Kuinka suuri osa paluuvedestä kulkee vesivaraajan alakierukan kautta takaisin kiertoon (rakennuksen lämmityksen aikana) ja pysyykö tämä suhde koko ajan vakiona.

Varaajan alaosan kautta menevän virtauksen ohjaa vaihtoventtiili.
Kun rakennuksen lämmitys on käynnissä niin kaikki lämmitysvesi menee vaihtoventtiilin kautta lämpöpumpulle eikä varaajan alaosan kautta ole silloin kiertoa.

Kun lämpöpumppu lämmittää käyttövettä niin kaikki lämmitysverkon vesi menee varaajan alaosan kierukan kautta takaisin menoveteen.

Kun lämpöpumppu ei käy niin arveleisin että silloinkin kaikki lämmitysverkon vesi menee varaajan alaosan kautta.

Tuollaista joskus arveltiin toiminnaksi
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tapsa1234

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
Re: Muutama kysymys Geopro MH mallista
« Vastaus #2 : 05.03.12 - klo:22:06 »
itselleni tuli joulukuussa MH9.
ja  pienistä alku sählingeistä, lähinnä pätkäkäynti oli syy, huolestuin ja oletus oli että tässä kuitenkin tarvitaan puskurivaraaja. (lähinnä tämän keskustelupalstan spekulointien takia)

Mutta kun oli oman pumpun viimeistelysäätöjen aika, ja asiaa kovasti kyseenalaistin,  asentaja tuossa vakuutti tooodella vahvasti, että ei ole mitään tarvetta puskurivaraajalle.  
ja näinhän se näyttää olevan.  Se käyntijakso + muut on vain asetuksista kiinni.
Lämmintä vettä piisaa ja sähkönkulutus on oikeiampien säätöjen takia tipahtanut sopivasti.  tammikuussa 1357 kwh helmikuu 1218 kwh  (ja helmikuun osalla oli säädöt lopullisissaan (toistaiseksi)oikeissa)
ja helmikuu on näyttänyt  yleisesti olevan kuluttavampi kk, niin hyvälle vaikuttaa.

Se saataisiinko tuolla puskurivaraajalla VIELÄ jotain "erikois" etuisuuksia  ??

Noh mutta ihan normaali käyttöön ei ole mitään tarvetta. Tämä tulee omasta kokemuksesta, Mutta kuunnellaan onko muilla jotain muuta sydämmellään.

Itselläni ö-lämmityksestä saneeraus maalämmölle tapaus.


Tuosa pehmokäynnistyksestä kyselin samalla asentajalta.  
Ei ole moista, mutta en muista mitä han sanoi. Jotain extraa hän kertoili.
(itse oletin että ois ollut, kun seurailin reaaliaikaista sähkönkulutusta ja alkuun otaa parisataa wattia, ennenkuin lähtee urakalla käymään)

Mutta siis eiköhän suunnittelija ole huomioinut uutukaislaitteen silleen, että se toimis vielä takuuajan jälkeenkin ;) .
Oilon MH9. Porakaivo 210m. Talo 310m2.  737m3   Maalämmitys seurantaa http://touhula.net/maalampo.htm

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Muutama kysymys Geopro MH mallista
« Vastaus #3 : 06.03.12 - klo:17:16 »
Jos vedenkierto on "lepotilassa" varaajan kierukan kautta kuten Matias arveli niin luulisi tuon varaajan silloin luovuttavan lämpöä menoveteen ja näinollen lepojakso pitenisi. Silloin tosin varaaja jäähtyy nopeammin, mutta sen lämmittämisen käyntijakso taas saadaan pitemmäksi. En tiedä meneekö näin käytännössä, mutta näin ajatellen tuo hieman erikoinen kierto varaajan kautta vähentäisi käynnistyskertoja kuten normaalisti erillinen puskurisäiliö.  

Pehmoista vielä se että eikös pehmopysäytin ole pumpuilla yleensä vielä käynnistintä tärkeämpi ominaisuus.                                                                                                        

Poissa is_mari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Muutama kysymys Geopro MH mallista
« Vastaus #4 : 09.03.12 - klo:20:55 »
Aikoinaan ihmettelin tätä vedenkiertosuuntaa säiliön alaosassa kun pumppu lämmittä lämmityskierron vettä.

O antaa mielestäni kaaviossaan harhaanjohtavaa tietoa, kts. http://www.4shared.com/account/home.jsp?sId=1qCUjMTCObwhW2fO&&fau=1&ausk=itKIBdslrYCo9iff&hlfid=1224318208#dir=163133830

Perustelu:
-- kiertopumput Q2 ja Q20 ovat samankokoisia
-- näiden pumppujen virtaamat eri nopeuksilla suhtautuvat LIKIMÄÄRIN (asennoissa I / II / III) kuten 1 / 1,4 / 2
-- pumppu Q2 pyörii asennossa III ja pumppu Q20 asennossa I, siis Q2'ssa on noin kaksin kertainen tuotto Q20'een verrattuna!
-- joten on vaikea ymmärtää miksi patterivesi voisi kiertääsäiliön alaosassa kuten O esittää kaaviossaan

Kun komperessori ja Q2 pysähtyvät, vedenkiertosuunta muuttuu.


Poissa is_mari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Muutama kysymys Geopro MH mallista
« Vastaus #5 : 09.03.12 - klo:21:52 »
Kysymyksiisi:

1. lauhduttimen kautta menevästä vedestä mennee noin puolet patteriverkkoon ja noin puolet kiertää säiliön alaosan kautta takaisi lauhduttimelle

2. minulla ei ole erillistä lisävaraajaa (MH-pumppujen säiliön alaosan lämmitys-bufferin tilavuuden myyntimies sanoi olevan 60 litraa). Mitään naksumisia ei ole esiintynyt. Minulla  oli eka käyttövuoden aikana käynnistyksiä 4237 ja käyntitunteja 2903. Jos pumput kestävät 150000 käynnistystä, kuten joku mainitsi, käyttöikää olisi 40 vuotta: eipä ole minun murhe tuo kestoikä.

3. soft start. Tämä voi olla tärkeämpi käyttöiän kannalta kuin em. käynnistystiheydet! Voi kun rassaa vanhan konemiehen sydäntä tuo starttiääni! Eipä ole näkynyt tietoja pehmostartin vaikutuksesta, kompuratekijöiden intrenssi ei taida olla kertoa?
En ymmärrä murhettasi pehmopysäytyksen suhteen. Millaiset pumput tarvitsevat sellaista?

Poissa is_mari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Muutama kysymys Geopro MH mallista
« Vastaus #6 : 09.03.12 - klo:21:57 »
-----
... alkuun otaa parisataa wattia, ennenkuin lähtee urakalla käymään)
-----
Liuospumppu käy hetken ennen kompuran käynnistymistä.


Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Re: Muutama kysymys Geopro MH mallista
« Vastaus #7 : 09.03.12 - klo:23:20 »
2. Ilman lisävesitilavuutkin pärjää, yleensä.

3. Ilman pehmoakin tuppaavat kestämään toista kymmentä vuotta.

Yksi pätkäkäynnille unohtunut mäntäkompura on meillä osina.

Kuumakaasuputki oli murtunut poikki koneen sisällä toistuvassa varistelussa.

Scrollissa ei ole tätä ongelmaa.
VILPIN JA MLP TEKIJÄ