Talonrakennus puuhat menossa ja maalämmöllä tarkoitus lämmitellä, lämmönkeruu maapiirillä.
...
- Uudiskohde 2016
- Rakennuspaikka: Kontiolahti, Pohjois-karjala
- Talo kerrosalaltaan 164,5m2 ja autotalli 119m2, tallissa lämpöä pidetään siinä 12-15 astetta.
- Tilavuudet talo 580m3 talli 500m3
- Lattialämmitys
- Talossa koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Tallissa painovoimainen ilmanvaihto
- Talossa ulkoseinä pituutta yht. 59,04m tallissa 44,04m
- Ulkoseinissä 200mm villaa+40mm uretaani, tallissa 200mm villaa.
- Huonekorkeus talossa 2,6m ja olokeittiön alueella n.56m2 vinosisäkatto. Tallin sisäkorkeus 3,6m
- Alapohja maanvainen betonilaatta, 200mm eristettä
- Yläpohja 360mm puhallusvillaa + 100mm kovavilla
- Ikkunat 4 -lasiset, normaali määrä. Tallissa kolme pientä ikkunaa
- Lämmönsiirtokanaalin pituus talosta talliin n. 15m
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Kiitos, että korjasit virheeni. Vaihdoin laskelman tulosteen korjattuun.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudiskohde ”Jannuha” KONTIOLAHTI
Lämmitettävää 256 m2 794 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 32 052 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 000 kWh
- Yhteensä 36 052 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -35,3 C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 9,3 kW 27 292 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 759 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan yksi 281 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 751 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.