Haiskahtaa alimitoittamiselta. Tosin tätä varten pitäisi tietää minkälämpöinen neste kaivoista nousee. Kaivoista palaava neste ei saisi mennä miinukselle kovin pitkäksi aikaa. Vastukset voivat olla senkin takia päällä että koneen huipputeho on liian alhainen ja tällöin konetta pitää jeesata vastuksilla. Millainen kulutus kiinteistössä on nykyään ollut?
On ihan ilmeisesti kovinkin alimitoitetut lämpökaivot.
Koetin tehdä summittaisen laskelman kohteestanne.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Rivitalo ”IVT2009” SALO
Lämmitettävää 550 m2 1458 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 84 296 kWh
- Lämmin käyttövesi 28 800 kWh
- Yhteensä 113 096 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 32,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 33,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29,0 C
▪ Maasta kerätään ( 3,17 COP) 22,6 kW 74 959 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 38 137 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan 4 x 188 m = 752 aktiivimetriä lämpökaivoja tai vaihtoehtoisesti 3 x 243 aktiivimetriset.
Kaivojen etäisyys toisistaan vähintään 25 metriä.
Laskelma on suuntaa antava.
Paikallinen alan ammattilainen pystyy tekemään teille luotettavimmat laskelmat.