Olin hämmästynyt kun mittasin pumpulta varaajaan menevän veden lämmön: 41 astetta.
Mikä vaikuttaa tulistinpumpussa VARAAJAN ALAOSAAN menevän veden lämpötilaan? Onko riippuvainen lämpökäyrästä tms?
Tässä tilanteessa käyrä pyytää pattereille 38 astetta. Olin kyllä hämmästynyt miten matalalla lämpötilalla varaajaa "ladataan"
Varaajan alaosaan menee pumpusta vettä, jonka lämpötila on vain hiukan korkeampi (riippuu asetetuista toleransseista), kuin pattereille menevän veden lämpötila. Alaosan lämpötila on siis riippuvainen ulkolämpötilasta.
Alaosan lämpötila pyritään pitämään mahdollisimman viileänä.
Tämä siksi, että pumppu toimisi mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella (COP).
Lämmin käyttövesi esilämmitetään alaossa olevan kuparinkierukan sisällä alaosan lämpötilaan.
Alaosan kierukasta käyttövesi menee vielä yläosassa olevaan kierukkaan tulistumaan.
Yläosan lämpötilaksi on yleensä valittu +55 ..+70C.
Tuo alaosassa esilämmittäminen säästää yläosan kuumempaa vettä.
Tällä menetelmällä saadaan tuotettua lämmin käyttövesi vähän paremmalla hyötysuhteella.
Tässä alla taasen kaaviokuva tulistuspumpusta.

Kuvan oikeassa laidassa näkyy, kuinka kylmä vesijohtovesi menee ensin alaosassa olevaan kierukkaan esilämmitykseen, jossa se lämmitetään patteriverkon kiertoveden lämpötilaan. Sen jälkeen esilämmitetty vesi menee vielä yläosan kierukan läpi ja kuumenee siellä lisää.
Yläkierukasta tuleva vesi voi olla liian kuumaa.
Siksi sieltä ulostulevaa käyttövettä viilennetään tarvittaessa alemmasta kierukasta tulevalla vedellä sopivaan käyttölämpötilaan.
Tällä järjestelyllä saadaan koko varaajaa hyödynnetyksi lämpimän käyttöveden tuottamiseen ja saadaan tuotettua enemmän lämmintä käyttövettä, kuin olisi mahdollista tuottaa pelkästään varaajan yläosalla.
Ja kuten todettiin, lämpimän veden tuottamisen COP paranee hiukan.