Tarkastellaan 3kk ajanjaksoa helmi-, maalis- ja huhtikuu 2016
Viestin 74; 5.5. -16 Klo 07:45 mukaan EP14 ala
Kokonaiskäyntiaika on ollut 9,30 h/vrk, josta käyttövesiaika 9,23 h/vrk, käyttövettä tehtiin 99,3% kokonaiskäyntiajasta eli käytännössä kone on tehnyt ainoastaan käyttövettä.
Niben nettisivujen teknisten tietojen mukaan on F1345
Antoteho B0/W35 = 30,72 kW ja B0/W45 = 29,74 kW
Oletetaan että teho muuttuu lineaarisesti näiden pisteiden välissä ja ulkopuolella.
Saadaan että nykyisessä käyttövesitilanteessa (lähtölämpötila 60C) on koneen antoteho 28,3 kW.
Antotehosta ja vuorokautisesta käyntiajasta voidaan laskea että käyttöveden lämmitykseen kuluu energiaa 261 kWh/vrk.
Jos kylmävesi on 5C ja kuuman veden keskilämpötila 58C, voidaan laskea että 261 kWh:lla voidaan tehdä 4205 litraa kuumaa vettä.
Viestin 148 8.5. -16 klo 10:10 mukaan on päävesimittarin kautta kulkenut 6311 l/vrk kylmää vettä.
Kun kuuman/kylmän veden suhde on 37/63 %, saadaan vuorokautiseksi kuuman veden kulutukseksi 2335 l/vrk. Tämä on vain 55% lämpöpumpun antotehon mukaan lasketusta määrästä?
2335 litran lämmittämiseen kuluu energiaa 144 kWh/vrk.
Jonnekin häviää energiaa 117 kWh/vrk? = 42700 kWh/v = 3700€/v
Käyttöveden kierto? ? ? ?
Onko käyttöveden kiertoon kytketty esim. rättipattereita tai muita lämmityskohteita?
Talossa asuu n.70 henkilöä.
Kuuman veden kulutus on 2335/70 = 33,4 l/hlö,vrk
Kylmän veden kulutus on 3975/70 = 56,8 l/hlö,vrk
Veden kokonaiskulutus on 6311/70 = 90 l/hlö,vrk
Nämä kulutuslukemat tuntuvat kovin pieniltä. Mitähän mahtaa kulutukset olla yleensä vastaavissa kerrostaloissa.
ATS
Kylmä vesi +5 - +6 ast. mittasin.
Kuuman veden verkkoon lähtevä pidetään shuntilla +55 ast.
Kierrosta palaa noin 42 ast. vesi, shuntille ja pyttyihin, sekoituen lataavaan kylmään mukaan.
Kierron pituus on noin 100m + 150m äärimmäisten talojen päihin. Osa putkista kulkee ulkoilman lämmössä, toki foami eristeet päällä, ja talot yhdistää kanaalit maan alla. Kanaaleissa kierto ja kuumavesi on yhdessä tuubissa, kaksoisputki, noin 15 v. sitten uusittu, hyvä eriste ja betoni kaukalo kanaali.
Ei mitään rättipattereita ole olemassa. Kierto tasapainoitettu 2v. sitten, kaikissa taloiss KU vesi tulee raanasta yön jälkee sallitussa 30 - 45 sek. ajassa, Ins.tsto;n suunnittelema tasapainoitus / säätö.
Nibe VBP 700 varaajat on jotain 5 vuotta vanhaa tekniikkaa, joille ei ole nykyään saatavana energialuokka merkkiä.
F - G luokkaa, siis. Ilm. varaajat hukkaa rajusti lämpöä..?
Varaajissa oleva vesi on 58 - 61 asteista, varaajan huippujen lämpötila, on se.
Vrk. kulutus KU vettä tuntuu näppituntumalla kovasti pieneltä, pyttyjen sisältöähän ei käytettäisi kuin noin reilu 1 X / vrk. ??
Tarkistimme asukkaat tuolta ajalta hallituksen muiden jäsenten kanssa.
Määrä pieneni jonkin verran; noin 50 asukasta on ollut tuona aikana.
Täällä on suuri vaihtuvuus, osa kämpistä on tyhjänä, 3 kpl. on remontissa, yms.
Mutta ei tuo suuria vaikuttane.
Vanhojen WC 1 veto on 8 -12 litraa kerta.
Ne voi todentaa ja näkyy vesikaaviosta, että määrä lasketaan oikein, lähinnä yö aikaan wc vedot näkyy.
Yleensä 100 - 150 ltr / henkilö / vrk. lasketaan.
Kerro, auttoiko nämä yhtään?