Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Imatra
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1938
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitys kaukolämpö n. 40MWh/vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? c-22 ja c33 patterit 1 ja 2 kerros (uusittu 2014), kellari lättilämpö (tehty 2015)
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 10m*15m =50m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? puru arvio 15cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? kellari + kaksi maanpäällistä kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain? 142*3=426m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? kellari 2,1m, 1-kerros 2,8m ja 2-kerros 2,5m 1100m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen Finnfoam 100mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? puru n 20cm ja ecovilla 20cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3-kerroksiset vaihdettu n 1990
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? ei ole
- Tilojen lämpötilat? 21 termarit pattereissa
Tervetuloa mukaan foorumille!
@29.4.2016 muutin laskelmaa antamiesi lisätietojen mukaan.
Vaihdoin laskelman tulosteen.
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Ilmoitit lämmitystarpeeksi n. 40 MWh/a.
Edelleenkään en pääse noin pieneen vuotuiseen lämmitystarpeeseen.
Nyt rakennuksen ominaiskulutukseksi tuli 9,0 W/Ap/m3/v (Wattia /Astepäiväluku / m3 / vuodessa.)
Tuo luku on uuden rakennuksen vastaava arvo.
Ilmoitit laskutetut kaukolämpöenergiat:
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1-4)
Laskutettu kulutus MWh 40,9 40,0 43,9 40,2 38,3 16,9
Lt luvut, Lappeenranta 5047 4073 4588 4031 4046 3684
Lisäsin listaan Lappeenrannan lämmitystarveluvut.
Laskutetut tehot ja Lt -luvut eivät täsmää, mutta syynä voi olla se, että laskutusjaksot eivät noudata kalenterivuotta, mutta Lt -luvut noudattavat.
Onko rakennuksen lämpötaloutta parannettu enemmän, kuin mitä tekstistäsi ilmenee?
Ero saattaa johtua siitäkin, että viime vuodet ovat olleet keskimääräistä lämpöisempiä.
Laskelma on kuitenkin tehty keskimääräiselle vuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa kaivojen aktiivisyvyyden.
Tässä uuden laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”Turkkar” IMATRA
Lämmitettävää 424 m2 1047 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 41 234 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 000 kWh
- Yhteensä 45 234 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -23,4 C
▪ Maasta kerätään ( 3,15 COP) 8,9 kW 29 969 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 14 422 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 843 kWh
Tarvitaan 2 x 175 m = 350 aktiivimetriä lämpökaivoja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Editoitu 29.4.2016. Tein korjatun laskelman...