Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Niben sisäisen varaajan lämpöhäviöt kun KV-kulutusta ei ole  (Luettu 4720 kertaa)

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Olimme viikon lomalla ja nibe oli lomatilassa=lämmityskäyrän pudotus 5-pykälää eikä KV:n tekoa.

Lomatilan loppuessa kolme päivää ennen kotiinpaluuta kävi mielenkiintoinen tilanne, koska pumppu päätti tehdä väliin jääneen legionellan tapponsa, mutta
talon ollessa tyhjillään ei KV:n käyttöä ollut ollenkaan. Nappasin tilanteesta tällaisen graafin johon vähän mallasin lineaarisilla trendiviivoilla maksimi- ja minimi-
jäähtymät. Ajattelin että muitakin foorumilaisia kiinnostais. Kuvassa on myös mukana pumpun ympäristön lämpötila (Tekninen tila), joka rupeaa nousemaan
varaajahäviöiden mukana. Jonkunmoisen haarukan tuosta näkee että enimmillään sisäisen varaajan lämpötila tippuu reilut 0.4-astetta tunnissa ja pienimmilläänkin
yli 0.2-astetta. Omat käynnistysasetukset ovat 39-44, eli lomalla jolloin KV:tä ei tartte tekisi pumppu turhaan kv-syklin n. kerran vuorokaudessa.
En tiedä millä korkeudella säiliössä käynnistysanturi BT6 sijaitsee joten tarkan vuototehon lasku menisi arvailuksi.

Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Täällä on todettu niben varaajahäviöiksi 307kWh/vuosi. Millainen jäähtymä siitä saadaan? En jaksa itse nyt laiskana alkaa laskemaan.
http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/bergvarmepumpar/bergvarmepumpar/?productTypeVersionId=1651

ot. Onkos tuossa 1255:ssa muuten tuolla kompressorin pohjassa vastusta joka lämmittää öljyä kun kone huilii? Jos niin millainen sen teho on?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Täällä on todettu niben varaajahäviöiksi 307kWh/vuosi. Millainen jäähtymä siitä saadaan? En jaksa itse nyt laiskana alkaa laskemaan.
http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/bergvarmepumpar/bergvarmepumpar/?productTypeVersionId=1651
307 kWh vuodessa olis n. 0,84kWh/vrk. Yritin lokeista löytää KV-syklin jolloin taustalla ei ole KV-käyttöä ja oma 39-44 näyttäisi vievän sähköä
noin 0,4kWh eli ruotsinpoikien mukaan menis kaksi KV-sykliä päivässä pelkkiin häviöihin. Mittaukset ei oikein tue heidän löydöksiään.
Tosin jäähtymään vaikuttaa suuresti se kuinka kuumaksi kv lämmitetään ja mikä on ympäristön lämpötila. Tuossa isossa Nibessa voi
myös isomman kierukan myötä olla erilaiset rakenteelliset häviöt.
viitteenä: oletus kv käynnistysasetukset ovat säästö: 40-44 ja normaali: 44-48.

ot. Onkos tuossa 1255:ssa muuten tuolla kompressorin pohjassa vastusta joka lämmittää öljyä kun kone huilii? Jos niin millainen sen teho on?
On vastus joo, n. 31W on Niben kokonaiskulutus huilitilassa kun mikään pumppu tai kompura ei pyöri, suurin osa tuosta mennee lämmitysvastukseen.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
307 kWh vuodessa olis n. 0,84kWh/vrk. Yritin lokeista löytää KV-syklin jolloin taustalla ei ole KV-käyttöä ja oma 39-44 näyttäisi vievän sähköä
noin 0,4kWh eli ruotsinpoikien mukaan menis kaksi KV-sykliä päivässä pelkkiin häviöihin. Mittaukset ei oikein tue heidän löydöksiään.
Tosin jäähtymään vaikuttaa suuresti se kuinka kuumaksi kv lämmitetään ja mikä on ympäristön lämpötila. Tuossa isossa Nibessa voi
myös isomman kierukan myötä olla erilaiset rakenteelliset häviöt.
viitteenä: oletus kv käynnistysasetukset ovat säästö: 40-44 ja normaali: 44-48.

Testistä saattaa löytyä että kuinka mittaukset on tehty. Siinä taidettiin puhua energiasta eikä sähköstä. Näin ainakin itse asian sieltä ymmärsin.

Jos varaajan vettä kierrätettäisiin jatkuvasti niin että varaaja olisi jatkuvasti sekaisin niin tuosta olisi sitten helpompi tutkia häviöt ja varaajan anturinkin lukema olisi realistisempi. Jos koneen laittaisi joskus kesällä kotoa poissa ollessa pelkästään vastuskäytölle niin tällöin energian määrä olisi helppo todeta. Alkuun pytty kuumaksi ja lukema ylös. Kotiin palatessa taas pytty kuumaksi ja lukema ylös.

Jos oletettu huonelämpötila on 20 ja varaaja 50 niin tällöin lämpötilaeroksi tulee 30 astetta. Sinulla keskilämpötila lienee olleen 42 asteen tienoilla. Eroa tulee 8 astetta/-26%. 307*0,74=227kWh

En usko että suuremman invertterin varaaja eroaa pikkuveljestään mitenkään.

Nibe erillisvaraajat ovat olleet varsin kehnosti eristetty parhaisiin verrattuna.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6556.msg82518#msg82518
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)