Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Puulämmitys maalämmön rinnalle  (Luettu 6448 kertaa)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Puulämmitys maalämmön rinnalle
« : 29.02.16 - klo:09:52 »
Olen tässä pyöritellyt tätä yhdistelmää ja sen toteutustapoja. Yleensä kauppiaat myyvät tämän niin että puulämmitys on sulkujen takana, koska se on tietysti heille helpoin ja turvallisin tapa toteutukseen. Itse olen tehnyt tätä useammallakin eri tavalla, mutta nyt mietin että tällaisella Esben 4-tie venttiilillä VRB140 tuon varmaan saisi helposti rakennettua niin että kun puusta on tarjolla lämpöä sitä käytetään ja tarvittaessa maalämpö hoitaa homman. Mielipiteitä ja jos jollain on jo käytössä?

http://callidus.fi/sites/default/files/esbe_luettelo_2012-13_2.pdf

TOIMINTA
VRB-venttiileissä on kaksi tulokanavaa, joihin
lämmönlähteet voidaan kytkeä rinnakkain tai sarjaan.
Edullisinta energiaa tuottava lämmönlähde A liitetään
tulokanavaan 1 ja lämmönlähde B tulokanavaan 2. Kun
lämmötarvetta ei ole, ovat molemmat tulokanavat suljettuina.
Kun lämpöä tarvitaan, säätöautomatiikka avaa venttiilin
vähitellen. Lämpö otetaan ensisijaisesti lämmönlähteestä
A, ja tarvittaessa sitä täydennetään lämmöllä lähteestä
B. (Periaatteessa toiminta vastaa 3-tieventtiiliä, mutta
tulokanavia on kaksi yhden sijaan.)
VRB-venttiiliä käytetään myös järjestelmissä, joissa on
energiavaraajia. Tällöin säiliössä on oltava kaksi putkiliitäntää,
yksi ylhäällä ja toinen keskellä. Paluuputken liitäntä on säiliön
pohjassa. Näin aikaansaadaan hyvä kerrostuma säiliössä.
Ottamalla vettä säiliön keskeltä hyödynnetään ensisijaisesti
matalampaa veden lämpötilaa lämmityksessä. Tällöin
lämminvesivaraaja pysyy lämpimänä pidemmän ajan kuin jos
vettä otettaisiin vain säiliön yläosasta.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Puulämmitys maalämmön rinnalle
« Vastaus #1 : 29.02.16 - klo:10:25 »
Tässä yksi kohde jossa on viisi aurinkokeräintä katolla ja puulämmitys joka halutaan säilyttää. Puulla nyt kaksi varaajaa joista toinen pitää päivittää. 800L jää nyt puulle ja tuota Jäspi hybrid 500L ajattelin puskuriksi/keräimille. Ongelmana edelleen maalämmölle paluu joka ei saa olla yli 70 astetta tai levari saattaa sanoa poks. Sisäisen kiertovesipumpun saa kyllä pysäytettyä tai jos löytäis säädettävän tällaisen turvaventtiilin niin voisi laskea kylmää vettä kierukoiden läpi kunnes ollaan takas turvallisella alueella. http://kotituli.fi/index.php?main_page=product_info&products_id=336

* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Puulämmitys maalämmön rinnalle
« Vastaus #2 : 29.02.16 - klo:13:26 »
Lainaus
Puulla nyt kaksi varaajaa joista toinen pitää päivittää. 800L jää nyt puulle ja tuota Jäspi hybrid 500L ajattelin puskuriksi/keräimille. Ongelmana edelleen maalämmölle paluu joka ei saa olla yli 70 astetta tai levari saattaa sanoa poks. Sisäisen kiertovesipumpun saa kyllä pysäytettyä

Jos laittaa jokaiselle lämmönlähteelle oman kiertopumpun niin silloin ei ole pelkoa tuollaisesta tilanteesta.
Kiertopumpun ohjaus esim siten että kun lämmönlähteessä lämpö nousee niin sen piirin kiertopumppu käynnistyy ja pumppaa lämpöä varaajaan.

Lainaus
TOIMINTA
VRB-venttiileissä on kaksi tulokanavaa, joihin
lämmönlähteet voidaan kytkeä rinnakkain tai sarjaan.
Edullisinta energiaa tuottava lämmönlähde A liitetään
tulokanavaan 1 ja lämmönlähde B tulokanavaan 2. Kun
lämmötarvetta ei ole, ovat molemmat tulokanavat suljettuina.

Kun lämpöä tarvitaan, säätöautomatiikka avaa venttiilin
vähitellen. Lämpö otetaan ensisijaisesti lämmönlähteestä
A, ja tarvittaessa sitä täydennetään lämmöllä lähteestä
B. (Periaatteessa toiminta vastaa 3-tieventtiiliä, mutta
tulokanavia on kaksi yhden sijaan.)
VRB-venttiiliä käytetään myös järjestelmissä, joissa on
energiavaraajia.


Jos tuollaista säätöventtiiliä suunnittelee puukattilaan niin pitää huomata ettei puukattilaa voi yhtä vaivattomasti sammuttaa kuin MLP tms ,ainakin jos on luonnonvedolla toimiva kattila.
Eli kattilaa on pakko jäähdyttää niin kauan kuin pesässä on tulet,muuten voi tulla ongelmia
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Puulämmitys maalämmön rinnalle
« Vastaus #3 : 29.02.16 - klo:16:55 »
Tässä yksi kohde jossa on viisi aurinkokeräintä katolla ja puulämmitys joka halutaan säilyttää. Puulla nyt kaksi varaajaa joista toinen pitää päivittää. 800L jää nyt puulle ja tuota Jäspi hybrid 500L ajattelin puskuriksi/keräimille. Ongelmana edelleen maalämmölle paluu joka ei saa olla yli 70 astetta tai levari saattaa sanoa poks. Sisäisen kiertovesipumpun saa kyllä pysäytettyä tai jos löytäis säädettävän tällaisen turvaventtiilin niin voisi laskea kylmää vettä kierukoiden läpi kunnes ollaan takas turvallisella alueella.
Mikä sen 70C saa sinne MLP:lle menemään, vapaakierto vai?
Olisko takaisku ja/tai vapaakierron esto venttiili mitään...itse sain tommosella vapaakierron estovenalla turhat kierrot pois kuriin.

Jos tuollaista säätöventtiiliä suunnittelee puukattilaan niin pitää huomata ettei puukattilaa voi yhtä vaivattomasti sammuttaa kuin MLP tms ,ainakin jos on luonnonvedolla toimiva kattila.
Eli kattilaa on pakko jäähdyttää niin kauan kuin pesässä on tulet,muuten voi tulla ongelmia
Ny ei oikein jymmarra...sillä puulla oli tietääkseni 800L varaaja josta otetaan tuolle VRB:lle... ei se puukattila ole suoraan tuossa 2 piipussa näin ymmärsin itse tuon jutun ::)