Kirjoittaja Aihe: Kompuran lepoaika -10 - 13*c, mikä sopiva ?  (Luettu 4560 kertaa)

Poissa tapsa1234

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
Kompuran lepoaika -10 - 13*c, mikä sopiva ?
« : 15.01.12 - klo:19:26 »
Millaisia lepoaikoja kompuroissa mahtaa olla  -10  - 13*c  pakkasilla ?

itsellä vaikuttais vakiintuneen lepoaika tuonne  15 min.

foorumia selailemalla  tuntuisi olevan aika pieni lepo, mutta ihan hakemalla ei löytynyt samoille pakkasille olevia lukuja.

mutta miltä tuollainen vaikuttaa ??

(käyntiaika 50 min  - 1h 20 min)

Oilon MH9. Porakaivo 210m. Talo 310m2.  737m3   Maalämmitys seurantaa http://touhula.net/maalampo.htm

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Kompuran lepoaika -10 - 13*c, mikä sopiva ?
« Vastaus #1 : 15.01.12 - klo:19:32 »
Kokeiles nostaa käyttöveden lämpötilaa hieman yli +50 asteeseen.
Tuossa MH:ssa käyttövesvaraajan alaosa toimii lämpöjohtoverkon puskurivaraajana niin ehkä sillä saisi lepoaikaa pidennettyä. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Kompuran lepoaika -10 - 13*c, mikä sopiva ?
« Vastaus #2 : 15.01.12 - klo:21:14 »
Lainaus
Millaisia lepoaikoja kompuroissa mahtaa olla  -10  - 13*c  pakkasilla ?
itsellä vaikuttais vakiintuneen lepoaika tuonne  15 min.
foorumia selailemalla  tuntuisi olevan aika pieni lepo, mutta ihan hakemalla ei löytynyt samoille pakkasille olevia lukuja.
mutta miltä tuollainen vaikuttaa ??
(käyntiaika 50 min  - 1h 20 min)
Vaikuttaisi siltä, että pumppu olisi teholtaan jonkinverran alimitoitettu!

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kompuran lepoaika -10 - 13*c, mikä sopiva ?
« Vastaus #3 : 16.01.12 - klo:20:53 »
Lainaus
Millaisia lepoaikoja kompuroissa mahtaa olla  -10  - 13*c  pakkasilla ?

itsellä vaikuttais vakiintuneen lepoaika tuonne  15 min.

foorumia selailemalla  tuntuisi olevan aika pieni lepo, mutta ihan hakemalla ei löytynyt samoille pakkasille olevia lukuja.

mutta miltä tuollainen vaikuttaa ??

(käyntiaika 50 min  - 1h 20 min)


Meillä on viikon ajalta (pakkasta -7...-14) keskimääräinen käyntiaika alle 21 minuuttia ja noin 18 käyntikertaa vuorokaudessa eli lepoa tulee hieman alle tunti per käyntikerta.  (Nyt kun pääsen katsomaan tietoja pumpulta.. haa.)  Eli aika oudolta kuulostaa, jos pumppusi käy jo näillä keleillä lähes koko ajan.. miten kylmää vettä keruupiiristä tulee?
MH9, SH16

Poissa tapsa1234

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
Re: Kompuran lepoaika -10 - 13*c, mikä sopiva ?
« Vastaus #4 : 17.01.12 - klo:14:09 »
tuossa 15.1.  kun oli ulkona -13*c
kompuran ollessa käynnissä.
niin
lämpöpumpun menovesi 40,3*c
lämpöpumpun paluuvesi 37*c

lähteen ulosmeno (=keruuputken liuos)  -0,7*c
Lähteen sisäänmeno (=keruuputken liuos) +4*c

näitä ilmeisesti tarkoitit?

sain tuon liuoksen menoveden anturin vasta 13.1. joten tuosta eroista ei pidempiaikasita tietoa.  mutta muutamat päivät olleet tuon 4-4,9*c erot meno/paluu.




« Viimeksi muokattu: 17.01.12 - klo:14:32 kirjoittanut 4321aspat »
Oilon MH9. Porakaivo 210m. Talo 310m2.  737m3   Maalämmitys seurantaa http://touhula.net/maalampo.htm