Kirjoittaja Aihe: Lämpimän käyttöveden latauksen esilämmitys?  (Luettu 4962 kertaa)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Hei,

katselin tuota hienoa piirrosta LämpöÄssän areaa, ja sain "kuningasajatuksen"...? 8)

Olisikos mahdollista esilämmittää tuota maasta tulevaa kylmää käyttövettä lämmönvaihtimella,
ennen veden joutumista varaajiin, ja siellä maalämmön lämmittämiksi?

Lämmityskiertona olisi siis keskuslämpöverkosta palaava noin 20 - 50 ast.vesi.
Eikös tuossa ole vaihtimen puolien välillä riittävä ero asteissa, lämpö siirtyy?

Ei tarvittaisi pumppuja, ei mitään.
Eikös maalämpöpumppu tykkää siitä että se saa mahd. kylmää paluuvettä?

Ainoa haittapuoli, mitä tuli mieleen, että kesällä tuo ei paljoa esilämmittele.
Olisiko muita haittaja?

Vaihtimen hinta ainakin jäänee pariin satkuun, plus vähän putkitöitä, about total 1000e.

-RaS-
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimän käyttöveden latauksen esilämmitys?
« Vastaus #1 : 22.02.16 - klo:00:57 »
No mulla kun tällainen tavallinen on/off kone, niin se pystyy lauhduttimen täyskierrolla lämmittämään tulolitkua 6-7° aikalailla maksimissa. Joten, jos ajattelisi, että lämmitys pystyy tuon verran hävittämään, kun se pyytää lämpöä ja kylmä vesi kiskaisisi paluuta vielä alemmas, niin se kyllä pidentäisi käyntiaikaa tuolle lämmitykselle. Mutta mulla on taas esilämmityskierukka lämmitysvaraajassa, johon on jo valmiiksi varattuna käyttövettä varten mahdollinen esilämmitystarve. Muutoinhan se on vain pidentänyt pumpun käyntiaikaa lämmityksellä, kun hystereesillä ja shunttaamalla pelataan. Tuo esilämmityskierukka on tietysti myös täysin passiivinen, jos ei lasketa painehäviötä mukaan. Eli ei tuo nyt sen kummemmin tykkää mistään kylmistä tulolämmöistä. Liika kylmä taitaa pikemminkin vain saada tuon lämmityksen yskimään, riippuen kylmän tehosta tietysti.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Lämpimän käyttöveden latauksen esilämmitys?
« Vastaus #2 : 22.02.16 - klo:06:57 »
Lämmityskiertona olisi siis keskuslämpöverkosta palaava noin 20 - 50 ast.vesi.
Eikös tuossa ole vaihtimen puolien välillä riittävä ero asteissa, lämpö siirtyy?

Ei kannata kytkeä varaajaan palaavaan putkeen vaan ihan lämmityskiertoon pumpun jälkeen (lämmityskierron lähtevään putkeen).
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Lämpimän käyttöveden latauksen esilämmitys?
« Vastaus #3 : 22.02.16 - klo:07:39 »
Ei kannata kytkeä varaajaan palaavaan putkeen vaan ihan lämmityskiertoon pumpun jälkeen (lämmityskierron lähtevään putkeen).

Silloinhan lämmönvaihdin pitäisi VV koneessa sijoita ennen vaihtoventtiiliä?
Eihän tuo muuten oikein voisi edes toimia?
Toki taloon ei pahemmin sitten lämpöä menekkään, kun esilämmitetään käyttövettä.....ei toimisi?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Lämpimän käyttöveden latauksen esilämmitys?
« Vastaus #4 : 22.02.16 - klo:08:40 »
Silloinhan lämmönvaihdin pitäisi VV koneessa sijoita ennen vaihtoventtiiliä?
Eihän tuo muuten oikein voisi edes toimia?
Toki taloon ei pahemmin sitten lämpöä menekkään, kun esilämmitetään käyttövettä.....ei toimisi?

Vaihtoventtiilikoneessa pitäisi varmaan laittaa lämmityspiirille oma kiertovesipumppu, jos siis haluaa että esilämmitys toimii kaikissa olosuhteissa.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Lämpimän käyttöveden latauksen esilämmitys?
« Vastaus #5 : 22.02.16 - klo:20:04 »
Kuumaa vettä;
tehdään 250 h/kk
startteja 500 kpl/kk

250h * 30kw output= 7500 kWh / kk
7500 * kk tunnit 720h = 10,5 kWh jatkuva teho 24h

KV energia 6,7MW / 700m3  kk.

Saisikos joku viisas noista laskettua esilämmityksen vaatiman tehon?
Tarvitaanko vielä jotain muita tietoja...?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-