Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #120 : 29.09.18 - klo:12:34 »
Mitä tuossa porukoiden pumppua seurannut niin ei näyttäis sähkökatkoilla olevan vaikutusta asetuksiin. On maaseudulla niin 1-6 tunnin katkoja on kyllä kuukausittain.
Talvella oli 2 päivää pois päältä pumppu, sekään ei sotkenut asetuksia.
Haluaisin kyllä tietää voiko tuon sammuttaa jotenkin hallutummin, kun "turvakytkimestä" vaan virrat pois?

Se rulla on kyllä tosi herkkä siinä näytössä ja sitä saattaa pyöräyttää puolivahingossa helpostikin jolloin asetus muuttuu, tosin tarvitseehan se hyväksynnän vielä

Poissa samza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #121 : 30.10.18 - klo:08:49 »
Vuosi takana pumpulla. Ihan ok pelannut.

Jotain lukemia:

Kompuran ottoteho       6976kw josta lämmitykseen 5991kw ja Käyttövesi 960kw
Tuotettu kokonaisteho  24586kw josta lämmitys 21985kw    ja käyttövesi 2577kw

kompuran käyttötunnit lämmitys 5041    ja  KV 400
käynnistysten lukumäärä lämmitys 855 ja   KV 586

Vastuksille ei mennyt kertaakaan lämmityksessä, legionellatapossa viikoittain 290kw edestä vuoden aikana


Nämä siis pumpun omaa dataa, tarkka sähkönkulutuksen mittarointi alkoi jonkunveran myöhemmin, pitää päivittää sekin aikanaan. Joskus tuota hieman seurasin niin kyllähän tuo pumppu melko tarkkaan samoja lukuja laskee mitä pumpun syötössä oleva sähkölaitoksen vanha mittarikin.


edit: tosiaan kohteesta jotain tietoja, muutenhan noilla lukemilla ei ole paljoa virkaa :)

-60luvun 2krs+kellari, lämmintä alaa n 170m2.
Patterilämmmitys.
Ei ikkuna tms lämpösaneerausremontteja tehtynä.
Lämpökaivoa 210m.




« Viimeksi muokattu: 05.11.18 - klo:14:19 kirjoittanut samza »

Poissa awallin

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #122 : 01.12.18 - klo:11:22 »
Vuosi takana pumpulla. Jotain lukemia:
Kompuran ottoteho       6976kw josta lämmitykseen 5991kw ja Käyttövesi 960kw
Tuotettu kokonaisteho  24586kw josta lämmitys 21985kw    ja käyttövesi 2577kw
Vastuksille ei mennyt kertaakaan lämmityksessä, legionellatapossa viikoittain 290kw edestä vuoden aikana

edit: tosiaan kohteesta jotain tietoja, muutenhan noilla lukemilla ei ole paljoa virkaa :)

-60luvun 2krs+kellari, lämmintä alaa n 170m2.
Patterilämmmitys.
Ei ikkuna tms lämpösaneerausremontteja tehtynä.
Lämpökaivoa 210m.

minulla juhannuksen tienoilla asennettu - vasta 2 kk muistiinpanoja tallessa.
Samzan luvuista luovutettu/kulutus energia = "COP" (?) = 3,52
Omat lukemat toistaseksi lokakuu 3,3 ja marraskuu 3,2 (carunan ilmoittamat ulkolämpötilat +7,3 ja +3,4 C)
LKV sähkövastus-energiaa kulunut 16 ja 20 kWh/kk eli tekisi vuodessa jotain 192-240 kWh.
Patterilämmitys, sisällä +22-23C ja LKV vakio-asetuksessa +60C.
Lämmityskäyrää säädin lämpimämmälle kun ulkolämpötilat kävivät nollan-lähellä ensimmäistä kertaa - sen jälkeen sisälämpötila on täsmännyt OK asetusarvon kanssa.

pitää seurata vuosi ja raportoida sitten lisää lukemia  ;)

Pumpun CAN-väylästä numeroita lukeva Arduino olis hyvä projekti - sitten talvella kun on aikaa (toive ajattelua  :P)

Poissa samza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #123 : 02.12.18 - klo:09:24 »
Raportoi ihmeessä, kyllä ainakin täällä kiinnostusta löytyy miten muilla laitteet pelaa. Ja jos jotain säätövinkkejäkin löytyy niin mielenkiinnolla otan vastaan.
Tuossa porukoiden pumpussa ei ole sisäanturia kytketty, joten ulkolämpötila ohjatulla käyrällä mennään. Olikohan viimetalvena käyrän maksimit 55/53 ast   -30 ulkolämpötilassa. Kesällä oli n 2kk lämmitys off manuaalisesti, eli pelkkää LKV jostain kesäkuun puolestavälistä elokuun loppupuolelle.

Logitelu hommiin saattaisi löytyä kiinnostusta täältäkin, olikohan näihin mitä muuta kun tuota Husdatan maksullista versiota tarjolla? varmaan muuten sen voisin investoida, mutta ei tuo Ruotsi taivu sitten minkään vertaa niin olkoon  ;D
Minulla on itsellä tuo IVT:n kännyappsi käytössä ja siitä olenkin seurallut kohtuu ahkeraan pumpun toimintaa, mutta siitäkään ei noita anturitietoja oikein ulos saa.

Poissa Teräsmiäs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #124 : 07.01.19 - klo:15:19 »
Törmäsin tälläiseen sivustoon, muta mitään tietoa sen enempää sen paikkaansa pitävyydestä ei ole?

http://www.maalämpöpumppu.org/maalampopumput-vertailu-180/

Bosch olisi tuon mukaa huono SCOP:n puolesta?  Lähinnä kiinnostaa tämä sen takia kun sain tarjouksen 3-12kw Boschista olen tällä hetkellä saanut todella kilpailukykyisen tarjouksen.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 939
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #125 : 07.01.19 - klo:16:32 »
Törmäsin tälläiseen sivustoon, muta mitään tietoa sen enempää sen paikkaansa pitävyydestä ei ole?

http://www.maalämpöpumppu.org/maalampopumput-vertailu-180/

Bosch olisi tuon mukaa huono SCOP:n puolesta?  Lähinnä kiinnostaa tämä sen takia kun sain tarjouksen 3-12kw Boschista olen tällä hetkellä saanut todella kilpailukykyisen tarjouksen.
Ei liene sama pumppu kyseessä mitä sulle tarjottu!?
Muutenkin taitaa olla vanhaa dataa (ainakin osaksi) vaikka puhutaan 2017  ::)

Poissa samza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #126 : 07.01.19 - klo:21:46 »
äkkiä vilkaistuna vaan tuo "voittaja" pumppu on invertteri malli, muut on-off koneita.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 939
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #127 : 07.01.19 - klo:22:05 »
äkkiä vilkaistuna vaan tuo "voittaja" pumppu on invertteri malli, muut on-off koneita.
siksipä tuolla oleva maininta särähtää korvaan pahasti... :o

Lainaus
Riippumaton Maalämpöpumpun Vertailu Testit

Poissa rese50

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #128 : 19.01.19 - klo:11:04 »
Tervehdys kaikille foorumilaisille

IVT GEO 312C on jauhanut 4 päivää lämpöä. Tänä aamuna menoveden lämpötila laski aamulla 48 asteeseen, jonka jälkeen alkoi nousu. Sitten tuli virhekoodi A01-5366. Veden lämpötilavaihtelu on ollut 54 - 64. Mistä mahtaa olla kyse?

Mylly tekee kuitenkin edelleen lämpöä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 656
  • Vanha pieru!
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #129 : 19.01.19 - klo:11:31 »
Tämän manuaalin https://jseducation.se/files/pages/service-manual--ivt-geo-312-c-bosch-compress-7000-.pdf
sivulla #20 on tuon koodin selostus.

-Warning Z1 Low superheat of refrigerant
- Warning if suction gas overheating < 2 degreees and the discharge gas overheating < 20 degrees.
-Defective expansion valve etc...

Poissa rese50

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #130 : 19.01.19 - klo:13:14 »
Kiitos tiedosta täytyy keskustella kun käyttökoulutus tulee. Onko normaalia kun kyseisen pumppun teho seilaa 2-9 kw välillä näillä keleillä taloa lämmitettäessä? Seuranta-aikana ei ole käytetty lämmintä vettä.

Käyntikertoja on ollut 9 neljän päivän aikana. Mielestäni niitä ei pitäisi olla yhtäkään kun kyseessä on invertteri?

Poissa samza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #131 : 19.01.19 - klo:15:03 »
Tuolta läytyy aika kattavasti noita suomenkielisiä ohjeita, myös tuo "vikakoodilista" https://www.lviraty.fi/ivt-kayttoohjeet

Poissa luokyio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #132 : 15.03.19 - klo:15:27 »
Kolme vuotta takana tällä. Ihmettelin yksi päivä, kun hanasta tulee TODELLA kuumaa vettä pyydettäessä. Normilämmöt kuitenkin tulee pidettyä aika alhaalla, jotta en tuolla vedellä näppejään ole pystynyt polttamaan. Vikatilassahan masiina oli, valitti mm. että ulkolämpömittarilta ei saa dataa. Windows-tyyliin boottia kehiin ja kaikki taas toimii yhtäkkiä normaalisti. Liekö joku oletus, että lyödään lämmöt täysille jos anturi ei anna signaalia? Erikoinen logiikka...

Muuten ei ole ollut valittamista. Pitääkin katsoa kun muistaa, mitä on kokonaiskulutus. Vuoteen palaa n. 18 000 kWh sisältäen käyttösähkön.

Edit: 33 000 kwh, josta 1600 vastuksien osuus. Eli about 11 tuhatta kilowattituntia palaa vuoteen.
« Viimeksi muokattu: 16.03.19 - klo:10:45 kirjoittanut luokyio »

Poissa samza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #133 : 01.11.19 - klo:18:28 »
päivitetäänpä. 2 vuotta pumpulla nyt takana. Oikein mukavasti pelannut ja saanut olla käytännössä koskematta koko tämän vuotta.

Numeroita suoraan pumpun valikosta:

Kompuran ottoteho       7239w josta lämmitykseen 6427kw ja Käyttövesi 782kw
Tuotettu kokonaisteho  25793kw josta lämmitys 23578kw    ja käyttövesi 2194kw

kompuran käyttötunnit lämmitys 5411    ja  KV 332
käynnistysten lukumäärä lämmitys 989 ja   KV 451

 legionella/LKV 263kw

Poissa Niko312

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #134 : 11.03.20 - klo:22:42 »
Mulla meinaa tästä loppua lämminvesi. Kaksi aikuista ja yksi lapsi saunoo ja suihkuttelee niin seuraavalle menijälle ei riitä enää lämmintä vettä. Lämpimän veden teko kestää n. 1.5h. Miten muilla? Aiemmin oli maininta että ongelmaan auttoi ylimääräinen vaihtoventtiili tuon kiertoputken juureen? Osa kuvista ei enää toimi.. Mutta onko muilla siis tuollainen pumpun ulkopuolinenkin vaihtovena koneessa? Kuorien sisältä löytyy kyllä yksi. Lämminvesikierto löytyy mutta asetuksista "kiertojärjestelmä" lukee "Pois". Mihn lie liittyy..

Poissa samza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #135 : 23.03.20 - klo:20:52 »
porukoilla on se ulkoinen vaihtovena koneen päällä. Mielestäni se liittyy kyllä jotenkin puskurisäiliön lämmitykseen, mutta enpä ole enemmälti perehtynyt aiheeseen. Eli välillä tekee lämmitysverkkoon (puskurisäiliöön) suoraan ja välillä manttelinvaraajan? kautta esilämmittäen samalla käyttöveden. Jotenkin näin olen tuon tulkinnut, voi olla että meni metsäänkin???

voisiko sitä lämmityksen/lv-valmistuksen priorisointia muuttaa, tai tarkistaa? tai lämpötiloja hieman nostaa? onhan siinä pumpussa se ekstra lämminvesinappikin olemassa, mutta se taitaa sähköllä sitten autella reilummin..
« Viimeksi muokattu: 26.04.20 - klo:15:04 kirjoittanut samza »

Poissa Niko312

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #136 : 27.03.20 - klo:18:40 »
Muutin lämmitysvesimoodin Comfortille mutta pidin lämpötilarajat ennallaan. Koneen käytös muuttui niin että heti kun lämpimän veden alaraja saavutetaan, kompressori hyppää 10kw tienoille. Veden teko kestää nyt vain 30min tms. Normaalilla lupsuttelee siellä jossain 4kw tienoilla sitten pidempään.

Poissa luokyio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #137 : 23.04.20 - klo:18:20 »
Neljä vuotta ja risat takana. 45660 kWh polteltuna tähän mennessä, keskimäärin 11 000 kWh siis polttelee vuoteen edelleen. Mutta huolettomasti mennyt, ei ole vaatinut mitään. Parin vuoden välein huolto, mutta ei ole vaatinut osien vaihtoa silloinkaan jne.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 656
  • Vanha pieru!
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #138 : 23.04.20 - klo:20:57 »
Maalämpökoneen ottama kWh määrä on aika iso.
Voisiko syynä olla se, että kovimmlla pakkasilla kone rajoittaa vähän lämmitystehoaan säästääkseen energiakaivoa viilenemästä liikaa?
Jos kone tekee noin, käyttää se silloin hiukan sähkölämmitystä apunaan ja se voisi nostaa vähän energian kulutusta.

Poissa luu5

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 325
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #139 : 24.04.20 - klo:09:42 »
Maalämpökoneen ottama kWh määrä on aika iso.
Voisiko syynä olla se, että kovimmlla pakkasilla kone rajoittaa vähän lämmitystehoaan säästääkseen energiakaivoa viilenemästä liikaa?
Jos kone tekee noin, käyttää se silloin hiukan sähkölämmitystä apunaan ja se voisi nostaa vähän energian kulutusta.

Edellisessä raportissa kolmen vuoden kulutus 33000kWh josta vastuksia vain 1600kWh. Eli ei tuo selitä miksi menee noin tuplasti "normaaliin" verrattuna.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt

Poissa jmaja

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #140 : 24.04.20 - klo:10:38 »
Maalämpökoneen ottama kWh määrä on aika iso.
Voisiko syynä olla se, että kovimmlla pakkasilla kone rajoittaa vähän lämmitystehoaan säästääkseen energiakaivoa viilenemästä liikaa?
Jos kone tekee noin, käyttää se silloin hiukan sähkölämmitystä apunaan ja se voisi nostaa vähän energian kulutusta.

Johtunee vain siitä, että tuolla oli melko isolla pinta-alalla lattialämmitya käyttövedellä. Edellisellä sivulla olevassa kuvassa käyttöveden osuus kompuran sähkönkulutuksesta yli 40% ja järjettömän suuri eli yli 4000 kWh. Käyttövesipuolelta otetaan 12 000 kWh lämpöä? Taitaa joutua kompura koville.

Millainen on eristys tuossa lattialämmityksessä käyttövedellä? Meillä oli rivarissa ennen tuollainen ja laskeskelin, että käyttövedennkierto, jolla lämmitettiin 10% pinta-alasta vei 1/3 koko kaukolämmöntarpeesta.

Poissa luokyio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #141 : 25.04.20 - klo:14:51 »
Lisälämmitintä käytetty koko aikana vain 2087 kWh. Käyttöveteen 17836 ja lämmitykseen 25774. Eli tuo kamala lattialämmitys on varmastikin syypää. Rempattu 2001, ei hajuakaan miten. Olisi muutenkin remontoinnin tarpeessa tuo lattialämmitetty tila, tipahtaisi varmaan ihan kivasti kulutus kun tekisi lämmityksen uusiksi siltä osin samalla.