Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Danfoss RA 2000 sarjan patteritermostaatin rajoittimen poisto  (Luettu 35082 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Mulla on nmaalämmön patteriverkostossa Danfossin RA 2000-sarjan termostaatit (kokovalkoiset, säätö 1-3). On ollut kuulopuheita, että niissä on jotkun rajoittimet jotka kannattaisi poistaa että patterit pystyisivät ottamaan vastaan kaiken lämmön mitä maalämpö tuottaa...

Eli mitä (ja miten) termostaatista pitää poistaa? Siellä näyttää olevan ainakin metallinen neliskanttinen osa sekä kaksi irroitettavaa L-mallista muovinpalaa... Mikä on minkäkin tarkoitus?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Samalla kun termostaatit ovat irti, niin tarkasta että venttiilien karat liikkuvat herkästi.
Jousivoima jaksaa avata venttiilin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Venttiilien karat liikkuvat helposti. Sen verran selvisi, että ko patteritermostaatin maksimi säätö on 23 astetta (malli RA 2977?). Eikös tuo termostaatti ole epäkäytännöllinen (tai sitten vaan en ymmärrää termostaatin toiminnasta yhtään mitään)? Ajattelin vaan, että nyt kun ajetaan noin 40 astetta patteriverkkoon, niin eikö patteritermostaattien tilalla pitäisi olla vaan jotkut käsisäätöiset säätimet, jotka täysin avattuna ei rajoittaisi yhtään mitään vaan antaisi juuri niin lämmintä vettä pattereille, kun maalämpö sinne haluaa antaa?

ps. muuten kai vois olla ilman mitään säätimiä, mutta joskus olisi ehkä hyvä saada joitain huoneita muita viileämmäksi

Käsipyörä --> http://products.danfoss.fi/productdetail/heatingsolutions/patteriventtiilit-ja-termostaatit/patteriventtiilit/vapaakiertoventtiili/venttiilivarusteet/013g5002/

Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Lainaus
ps. muuten kai vois olla ilman mitään säätimiä, mutta joskus olisi ehkä hyvä saada joitain huoneita muita viileämmäksi

Vanhemmissa pattereissa on paluuputken (alemman putken) yhteessä yleensä linjasäätö venttiili

Esim tuollainen
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vanhemmissa pattereissa on paluuputken (alemman putken) yhteessä yleensä linjasäätö venttiili

Esim tuollainen

Juu mulla on just tuollaiset jokaisen patterin alaosassa, mutta helpompaa varmaan olisi, jos käsipyörällä saisi halutessa säädettya nopeasti ja vaivattomasti lämpötilaa ilman jakaria ja kuusiokoloavainta (kuten tuota paluuputkea säädetään)...
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Ja tuosta ko Danfossin patteriventtiili RA 2977-mallissa on vissiin siellä termostatin alapuolella monta reikää, jossa yhdessä on tehdasasetuksena metallinen pieni neliskanttinen nasta. Sen kuulemma kun irroittaa, niin huoneen maksimilämpötilan saa nostettua 26 --> 26 asteeseen. Mutta kuulemma edelleen ko patteritermostatti hiukan kuristaa/ahdistaa virtausta joka tapauksessa... Kyymys kuuluu, että tuleeko homma paremmaksi jos vaan otan pois uon nastan ja laitan alkuperäiset termostaatit takaisin?

Onko teillä muilla miten tämä asia hoidettu? Sitä sanotaan, että mitään kuristimia ja termostaatteja ei periaatteessa saisi olla, vaan maalämmön lämpökäyrällä ainoastaan säädetään taloon sopiva lämpö.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Lainaus
Sitä sanotaan, että mitään kuristimia ja termostaatteja ei periaatteessa saisi olla, vaan maalämmön lämpökäyrällä ainoastaan säädetään taloon sopiva lämpö.

Periaatteessa näin.Kuitenkin jokaisessa patterissa pitäisi olla riittävä virtaus että patteri lämpiää ja jos pattereita on paljon niin lähempänä kiertopumppua olevien pattereiden virtausta joutuu hiukan kuristamaan jos linjan viimeisissä pattereissa ei vesi kierrä kunnolla.Siksi nuo linjasäätöventtiilit on olemassa että patteriverkon virtaus saadaan säädettyä siten että kaikissa pattereissa on riittävä virtaus.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Periaatteessa näin.Kuitenkin jokaisessa patterissa pitäisi olla riittävä virtaus että patteri lämpiää ja jos pattereita on paljon niin lähempänä kiertopumppua olevien pattereiden virtausta joutuu hiukan kuristamaan jos linjan viimeisissä pattereissa ei vesi kierrä kunnolla.Siksi nuo linjasäätöventtiilit on olemassa että patteriverkon virtaus saadaan säädettyä siten että kaikissa pattereissa on riittävä virtaus.

Kiitos tiedosta.

1. Eikös mun nyt kannata pahisuttaan kokeilla ottaa hetkeksi patteritermostaatit kokonaan pois ja katsoa meneekö Nibe F1245 sisäinen pumppu pienemmälle mahdollisen virtauksen lisääntymisen seurauksena (Niben oma lämmönjaon pumppu automaatilla)

2. Ja onko se niin, että pattereiden virtausta säädetään aina patterin paluupuolella (patterin alaosassa) olevasta säätöruuvista? Eikä mistään muualta.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Jos ne patterit on "ketjutettu" että menee ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen patteriin patteriputket, niin silloin täytyy olla säädetty sopiva virtaus sieltä patterin paluupuolen säätöruuvista. Säätöruuvi on eniten kiinni siinä "kuumimmassa" ensimmäisessä patterissa ja eniten auki sitten viimeisessä kylmimmässä patterissa.

Täällä menee patteriputket eri lailla. Kuumalle vedelle on oma putki ja kylmälle vedelle on oma putki. Joku iso päälinja kai menee lattian alla ja siitä haarautuu lähdöt ja toisesta putkesta paluut. Eli päälinja on ehkä tulpattu päästä, jos kaikki termostaatit laittaa nollaan, niin vesi ei kierrä ollenkaan.

Sitten kolme lisäpatteria on sarjassa eli eka toka ja kolmas patteri. Niissäkin on säädöt täysillä mutta ensimmäisessä patterissa on termostaatti, että ei kuumene liikaa.

Löysin RA 2000 ja RA2977 termostaatit. Molemmissa oli kaksi muovin palaa jotka sai ruuvimeisselillä nostettua pois. Ei ollut kumpaakaan termostaattia kuristettu. III asetuksella noissa taitaa olla 20C huonelämpö, jos kääntyy paljon yli III, niin silloin varmaan saa kuumempaakin. Yksi vanhemi oli ilman säätöä, mutta siinä oli asteikkoa IIII asti. Toinen lähes samanlainen oli III asteikolla ilman säätöä.


Sitä patterien paluupuolen säätöä ei kannattaisi kovin paljon turhaan aukoa. Ei saa liikaa avata tai patterivedet tulee huoneeseen.

Termostaatin alla voi olla sellainen esisäätörengas. Se rengas on tosi helppo käyttää, mutta jos sitä rengasta ei siitä löydy, niin ei oikein pysty virtausta säätämään, termostaatit ehkä helpoimmat sitten.
Että saa säädeltyä asetukset pumpusta kohdalleen niin tulisi ottaa ne kaikki termostaatit pois.

edit:
Molemmissa termostaateissa näytti olevan kaksi samanlaista puovipalasta


Uudemman danfossin maksimisäätö
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Jos ne patterit on "ketjutettu" että menee ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen patteriin patteriputket, niin silloin täytyy olla säädetty sopiva virtaus sieltä patterin paluupuolen säätöruuvista. Säätöruuvi on eniten kiinni siinä "kuumimmassa" ensimmäisessä patterissa ja eniten auki sitten viimeisessä kylmimmässä patterissa.

Täällä menee patteriputket eri lailla. Kuumalle vedelle on oma putki ja kylmälle vedelle on oma putki. Joku iso päälinja kai menee lattian alla ja siitä haarautuu lähdöt ja toisesta putkesta paluut. Eli päälinja on ehkä tulpattu päästä, jos kaikki termostaatit laittaa nollaan, niin vesi ei kierrä ollenkaan.

Sitten kolme lisäpatteria on sarjassa eli eka toka ja kolmas patteri. Niissäkin on säädöt täysillä mutta ensimmäisessä patterissa on termostaatti, että ei kuumene liikaa.

Löysin RA 2000 ja RA2977 termostaatit. Molemmissa oli kaksi muovin palaa jotka sai ruuvimeisselillä nostettua pois. Ei ollut kumpaakaan termostaattia kuristettu. III asetuksella noissa taitaa olla 20C huonelämpö, jos kääntyy paljon yli III, niin silloin varmaan saa kuumempaakin. Yksi vanhemi oli ilman säätöä, mutta siinä oli asteikkoa IIII asti. Toinen lähes samanlainen oli III asteikolla ilman säätöä.


Sitä patterien paluupuolen säätöä ei kannattaisi kovin paljon turhaan aukoa. Ei saa liikaa avata tai patterivedet tulee huoneeseen.

Termostaatin alla voi olla sellainen esisäätörengas. Se rengas on tosi helppo käyttää, mutta jos sitä rengasta ei siitä löydy, niin ei oikein pysty virtausta säätämään, termostaatit ehkä helpoimmat sitten.
Että saa säädeltyä asetukset pumpusta kohdalleen niin tulisi ottaa ne kaikki termostaatit pois.

Mulla on patterilinja talossa myös siten, että on oma linja menevälle ja palaavalle vedelle. Putket menee katon rajassa ja siitä on vaan sitten haaroitettu putket pattereille ikkunoiden kohdissa. Kattoitko onko sulla termostaateissa se neliskanttinen metallipala?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300