Toissapäivänä kun ulkona oli n. -5 c niin tuo ylävaraajan lämpö oli välillä 55-60 ja menovesi n.27 astetta ja pumppu kävi pienen jakson muutaman kerran sen päivän aikana.
Eilen taas kun ulkona oli jo nollakeli niin illalla pumppu intoutui käymään niin että ylävaraajan mittari
näytti 80 ja menovesi 40 astetta ja pumppu kävi siis pitkään.
Oliskohan joku sellainen tuossa että ylävaraaja lämpenee tulistinvaihtimen lämmöllä sitä tulee aina kun kompressori käy.
Eli kun on pidempi käyntijakso niin ylävaraajan lämpö nousee korkeammaksi,samoin alavaraajan.
Vähän uudemmissa Ouman 201/203 ohjaamilla logiikoilla on samansuuntainen ilmiö lauhemmilla ilmoilla,kun talon lämmitykseen menee vähemmän lämpöä niin kompressori käy lyhyemmän aikaa lämpökäyrän ohjaamana mutta jos ylävaraajan lämpö laskee liian alas niin ohjaus siirtyy lämpökäyrältä ylä_min asetukselle jolloin kompressori käy niin pitkään että ylävaraajan lämpö saavuttaa ylä_min asetusarvon.
Tuon pitkän käyntijakson takia myös alavaraajan lämpö nousee korkeammaksi kuin lämpökäyrän pyynti.
Tulistinpumpuissa kun lämmitysteho jakautuu kiinteästi siten että alavaraaja lämpiää lauhduttimen teholla ja se on n 80% kokonaistehosta ja ylävaraaja lämpiää tulistimen teholla joka on 20% kokonaistehosta.
Onkohan tuossa LämpöÄssä 8V mallissa tulistin/ylävaraja välinen kierto ilman kiertopumppua (luonnonkierto)?Meillä on n 4v uudempi Ekowell ja siinä oli alkujaan tuossa luonnonkierto.Pitemmillä käyntijaksoilla ylävaraajan lämmöt kävi joskus melko korkeina (70-80C)