Mulla on kosteiden tilojen piirissä tuollainen Grundfossin ALpha2 AA pumppu ja mulla ainakin lattiat kylmenee jos laittaa autoadaptin päälle
Mikä asetus sulla oli käytössä ennen kuin kokeilit AA:ta?
Omien mittausten mukaan AA näyttäisi pumppaavan reilut 10% vähemmän kuin CP2.
AA:n filosofia kiinnostaisi, koska tuo melkein vaikuttaisi siltä että pumppu yrittää löytää turbulenttisen virtauksen rajan kokeilemalla eri nopeuksia ja pysähtyvän sitten mielestään sopivaan kohtaan, mikä ei olis ihan pöllömpi idea.
Manuaali minkä latasin pumpun saatuani noin vuosi sitten suositteli lattialämmityskohteeseen AA-asetusta, mutta Grundfosin sivuilta ladattu uusin versio ohjeesta on vaihtanut suosituksen vakiopaineasetukseksi CPx. Onkohan uusissa Alphoissa säätöalgoritmi muuttunut vai kokemusten mukaan AA ei olekaan toiminut ll-kohteissa halutulla tavalla?
Niben automaattisen lahdutinvirtauksen muuttumisen parina toimisi hyvin ulkoinen kiertovesipumppu joka nostaisi hieman nopeuttaan menoveden lämpötilan nousun mukaan, mutta tuollaista toiminnallisuutta en ole nähnyt lokien mukaan Alpha2:sen tekevän AA-asennossaan vaan automatiikka näyttäisi perustuvan pelkästään virtausvastukseen. Tai sitten muutokset ovat niin hitaita (>päiviä ennen muutosta) etten ole malttanut niitä odotella.