Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruupiirinesteen tiheys  (Luettu 4712 kertaa)

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 106
  • Maalämpöfoorumi
Keruupiirinesteen tiheys
« : 17.01.16 - klo:12:32 »
Miten mahtaa keruupiirinesteen (-15 "C etanoliseos) tiheys käyttäytyä lämpötilan funktiona? Paisuntasäiliön vedenpintaa seuratessani vaikutti siltä, että tiheys nousee vielä alle 4 "C lämpötiloissa.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Keruupiirinesteen tiheys
« Vastaus #1 : 17.01.16 - klo:12:56 »
Oheisessa kuvassa on esitetty maaviinan tiheyksiä lämpötilan ja pitoisuuden funktiona.
Maaviinan tilavuuden lämpötilakerroin on vähän suurempi kuin putkimuovin. Tästä seuraa se että keruunesteen ja putken jäähtyessä pinta paisunta-astiassa laskee.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirinesteen tiheys
« Vastaus #2 : 17.01.16 - klo:12:56 »
Tarkoitatko sellaista täyttösäiliötä?
Kavin katsomassa painemittarin ja 1.3-1.4 bar välillä oli viisari. Täällä taitaa olla aika samoissa paine kesällä ja talvella.
Kaivoporukka täytti nesteet, naturet 28%. Naturet -17C.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 106
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirinesteen tiheys
« Vastaus #3 : 17.01.16 - klo:14:09 »
Kiitos taas tiedon jyvistä seppaant

Keruupiirin 30/60 % etanoli-/vesiseokseokseos ei siis ole raskaimmillaan + 4 "C lämpötilassa, kuten puhtaan veden tapauksessa.

Jos tulkitsen kippuroita oikein, niin 30/60 % litkun tiheys kasvaa aina - 20 "C saakka (kunnes jäätyy).

Tämä siis tarkoittanee sitä, että lämmitysjakson jälkeen MLP:n keruupiirin kylmin vesi laskee seistessään kaivon pohjalle lämpöä hakemaan.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Keruupiirinesteen tiheys
« Vastaus #4 : 17.01.16 - klo:14:31 »
Keruupiirin 30/60 % etanoli-/vesiseokseokseos ei siis ole raskaimmillaan + 4 "C lämpötilassa, kuten puhtaan veden tapauksessa.
Vedessä alkaa +4C kohdalla tapahtua kidemuodon muuttumista kohti kevyempää jäätä. Siksi vesi on raskaimmillaan juuri +4C:ssa. Vesi etanoliseoksessa ei tätä kidemuodon muutosta tapahdu.

Jos tulkitsen kippuroita oikein, niin 30/60 % litkun tiheys kasvaa aina - 20 "C saakka (kunnes jäätyy).
Oikein tulkittu

Tämä siis tarkoittanee sitä, että lämmitysjakson jälkeen MLP:n keruupiirin kylmin vesi laskee seistessään kaivon pohjalle lämpöä hakemaan.
Juuri näin. Minulla on keruupiirissä virtausmittari, joka näyttää pientä virtausta useita minuutteja koneen pysähtymisen jälkeen

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh