Taisi tuo lämpökäyrän liikutus tohon 0.22:een auttaa tohon vastuksille menemättömyyteen kun sähkölukemat kokonaissähkönkulutuksesta olivat eilen 40kwh kun toissa päivänänä se olu 120kwh (lämpötila sama eli ka noin -21). En ole tota huonevaikutusta ennen kokeillut muuttaa. Eilen laitoin se kasille ja samalla nostin huonelämpötilapyynnin takaisin 20:een . Mutta silti tuntuu pumpun ilmoittama huonelämpötila (+18) olevan alle fe7 pyynnin (+20) ja eikä pumppu sen kummemmin tunnu reagoivan ainakaan kovin nopeasti vaikka alle pyynnin ollaan reippaasti. Pumppu on ohjelmakäytöllä ja fe7-säätimestä sellanen aurinkoikoni. Onko oikein? Ennen vuodenvaihdetta sisäsäätimen lämpötilasäädöllä oli paremmin vastetta sisälämpötilaan. En tiedä sitten onko asentajan käynnillä jotain yhteyttä nyt tähän (vaihtoi pumpun ns. aivot) säätimen reagoimattomuuteen...
Sen verran pitää sanoa, että Fe7-säätimestä pitää olla valittuna se kellon kuva.
Jos se on auringon kuvassa, eli päivämoodissa, niin muistaakseni se muuttaa sisälämpötilan todellista arvoa asteen ylöspäin.
Ja taas sitten kuun kuvassa, eli yömoodissa asteen alaspäin.
Tämän havaitsin kerran, kun laitetta räpläsin.
Ja voi olla, että muistan nuo väärin päin ja että muutos olikin vain puoli astetta suuntaan jos toiseen.
Mutta kokeilemalla tuo selviää.
Sitä olen ihmetellyt, että pitääkö muka pumpusta olla valittuna "Ohjelmakäyttö"?
Minulla pumppu on "Mukavuuskäyttö" -tilassa ja silti vaikuttaisi toimivan ok.
Mielestäni lattialämmityksen kanssa kannattaa olla tarkkana sen sisälämpötilan vaikutuksen kanssa.
Ei kannata laittaa liian suurta arvoa, koska lattialämmitys kuitenkin reagoi hitaasti kaikkiin muutoksiin.
Itsellä se on tällä hetkellä seitsemässä.