Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« : 09.01.16 - klo:12:38 »
Moro,

Pitäisi tietää joku paikka kortilta mistä saisi signaalin (ohjaus) releelle joka ohjaa lisäkiertovesipumppua IV-koneen vesipatteriin silloin kun kone tekee käyttövettä.

eli homma pitäisi saada automaattiseksi. nyt aitn töpselin seinään huippupakkasilla. jos lisäkiertoa ei ole niin silloin  vesipatterissa ei kierrä vesi ja iv-kone sammuu kun talteenotto ei pysty tekemään riittävän lämmintä ilmaa.
pumppua ei voi pitää koko aikaa päällä, koska silloin se kierrättää liikaa vettä (ja liian nopeaan) jolloin lattiat jäähtyy. vetää siis tallista viileempää vettä talon lattiakiertoon.

ajatus tehdä releloota joka ohjaa lisäpumppua tarpeen mukaan. laitan lisäksi lämpötilaohjauksen niin että käynnistyy vain kovilla pakkasilla. kova pakkanen on siis alle -15C.

joku vaihtorele juttu vois onnistua mutta parasta olis jos koneen kortin jostain liittimestä saisi signaalin.

kiitos nopeista vastauksista  ::)
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa erkka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Thermia Diplomat Optimum Duo 12kW / 220m kaivoa
Vs: Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« Vastaus #1 : 09.01.16 - klo:12:46 »
"Varasta" signaali vaihtoventtiililtä, eli siitä piuhasta joka kääntää vaihtoventtiilin käyttövedelle. Piuhan numeroa kortilta en juuri nyt löydä (löytyy pumpun sähköpiirrustuksista)

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
Vs: Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« Vastaus #2 : 09.01.16 - klo:13:00 »
juu sitä vaihtoventtiilijuttua olen kanssa miettinyt, mutten ole katsonut tarkemmin kuinka se toimii.

kuinka se vaihtoventtiili toimii käytännössä? onko se joku magneettiventtiili vai joku pyörivällä mekaanisella toimiva?
toisinsanoen onko se signaali päälläpysyvä (eli niin kauan kuin tekee vaikkapa lämmintäkäyttövettä on jännitteellinen, ja toisessa tilassa jännitteetön) vai syklinen ?

eli ajan tällä takaa sitä että jos jännite pysyy , niin sitä voi käyttää suoraan releen/kontaktorin ohjaukseen , mutta jos syklinen niin täytyy väsäillä vaihtorele ja 'opettaa' se niin että aina kun sykli tulee niin joka toinen kerta lisäpumppu käynnistyy.
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
Vs: Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« Vastaus #3 : 09.01.16 - klo:14:51 »
tsekkasin liitännät. eli vaihtoventtiilissä on 6-napanen molexin minifit liitin . piuhat on pesissä 2,3 ja 6.
2 eli sininen on nolla ja menee jousiliittimille.
6 menee 'emolevyn'moninapaliittimeen nro E1-214.
3 menee jousiliittimelle nro 217

kun laite teki käyttövettä, on nollaa vasten mitattuna jännite E1-214 pinnissä 0 VAC.  217 liittimellä 226VAC

eli ei mitään ihmeellistä.

nyt kun kone alkasi tekemään talon lämmitysvettä, on hämmästyksekseni  jännitteet samat  ???.

Eli oliskohan niin että venttiili on syklinen ? mittarit ei ollut kiinni silloin kun kone vaihtoi moodia... olis vissiin pitänyt.

mitähän fuktioita navoilla 1,4 ja 5 on?
tässä kuva venttiilin kilvestä


-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« Vastaus #4 : 09.01.16 - klo:15:29 »
Lainaus
mitähän fuktioita navoilla 1,4 ja 5 on?

Saattais olla mikrokytkin(aux switch) vaihtokoskettimilla (pot.vapaa?) vaihtoventtiilissä ja vaihtaa asentoa vaihtoventtiilin asennon mukaan.
Voisi kuormittaa 1A:n virralla ja kestää 227VAC jännitteen

1=C
4=NO
5=NC

Tarkista asennot Molex-liittimestä  ohmilla,jos toiminta on niinkuin näyttää niin tuollahan voi helposti ohjata kiertovesipumppua/välirelettä vaihtoventtiilin asennon tahtiin ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
Vs: Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« Vastaus #5 : 09.01.16 - klo:19:48 »
täytyy kokeilla mitata. tuo ampperiki riittäis ihan suoraan eikä tarvis relettä. 0,21A ottaa kiertovesipumppu.

hemmetti kollasin tallista mini-fittiin kontakteja mutta täytyy todeta ettei ole vaikka kuinka ettis. micro fittiin olis ollu ja elp-sarjaan muttei tuohon muuta kuin purkaja ja pihdit  :(

tuohon on p@skamainen värkkäillä piuhat kiinni jos ei ole oikeita kontakteja. maanantain varmaan saan kyllä.... mutta nyt olis inspiraatio ja maanantaina välttämättä enää ei  ::)
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
Vs: Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« Vastaus #6 : 11.01.16 - klo:21:01 »
no niin, nyt on testattu. eli piuhotin molex liittimestä paremmin tyrkyllä liitokset. tosin mitään kyseisissä navoissa ei tapahdu. ei jännitteitä eikä ole toisiinsa yhteydessä tekee kone sitten lämmintävettä tai lämmittää huushollia. eli vaikuttaisi siltä että tässä kyseisessä vaihtoventtiilimallissa kyseiset liitinpinnit on täysin virattomia ja toiminnassa jossain toisessa mallissa.

löytyykö nyt ideoita mistä tällaisen herätteen saisi lisäpumpulle?

mullahan tosiaan oli käyttämättä kesän se lisäpumppu ja se jämähti :-[ , nyt kovilla pakkasilla se ei pumpannu vettä IV-koneen patteriin niin se jääty ja halkes. tänään vaihdettiin patteri ja pumppu. ettei enää niin kävisi niin pitäis saada tuo automaattiseksi tuo pumpun käyttö.

löytyykö joltain kunnollista piirikaaviota thermiasta? ne ohjekirjassa olevat on yhtä tyhjän kanssa... :(
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
Vs: Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« Vastaus #7 : 11.01.16 - klo:22:39 »
Voi nolous ...  tähän on tosi yksinkertainen ratkaisu..  itse vain tuumiskelin liian monimutkaisesti.
kysyin vaimolta että olisko hänellä ideoita ohjaukseen kun toinen pumppu sammuu (lämmityskierto), niin toinen käynnistyy (lisäpumppu IV-koneelle)..   no sano heti että "no laittaa vaihtorele ja sille ohjaus ohjaus lämmityskiertopumpun syötöstä" ..    :D

ratkaisu oli siis liian yksinkertainen etten sitä heti hokannut.  täytyy huomenna hommata rele ja kytkeä kiinni.
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
Vs: Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« Vastaus #8 : 13.01.16 - klo:09:17 »
hitto. se pumppu näyttäisi olevan päällä käyttövettä tehtäessäkin.

eli edelleen kaipaisin vinkkiä mistä heräte releelle kannattaisi ottaa releelle.
kuinkahan ne thermian teknisestä tuesta suhtautuu jos sieltä kysyy? vai onko näissä perävalotuki?
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« Vastaus #9 : 13.01.16 - klo:09:55 »
Lainaus
hitto. se pumppu näyttäisi olevan päällä käyttövettä tehtäessäkin

Jos kyseessä on sisäinen lauhduttimen kiertopumppu niin tuo on ihan normaalia.
Vesi  kiertää vaihtoventtiilin ohjaamana käyttövesivaraajassa kun tehdään käyttövettä.

Kannattaisi tutkia vaihtoventtiilin kääntömoottorin ohjaus,jos siitä ottais sähkön releen kelalle ja kiertopumpun moottorista joko sulkeutuvan tai avautuvan apukoskettimen kautta sähkö lisäpumpulle ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
Vs: Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« Vastaus #10 : 13.01.16 - klo:10:43 »
joo mä tutkinkin jo. eli niissä ei tapahdu mitään, eli ei ainakaan jää pysyvästi päälle jännite. ei myöskään niistä käytössäolemattomista liittimistä VV:ssä tule mitään signaalia eikä sisällä relettä.

tuo vaihtoventtiili taitaa siis toimia niin että sen moottorille on vain hetken sähkö kun vaihtaa tilaa. sitä konkreettista toimintahetkeä en ole vielä löytänyt.
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Thermia Diplomat TWS kortin signaalit
« Vastaus #11 : 13.01.16 - klo:18:07 »
joo mä tutkinkin jo. eli niissä ei tapahdu mitään, eli ei ainakaan jää pysyvästi päälle jännite. ei myöskään niistä käytössäolemattomista liittimistä VV:ssä tule mitään signaalia eikä sisällä relettä.

tuo vaihtoventtiili taitaa siis toimia niin että sen moottorille on vain hetken sähkö kun vaihtaa tilaa. sitä konkreettista toimintahetkeä en ole vielä löytänyt.


Sähkö 2 -3 kokoajan = moottori kääntää toiseen suuntaan

Sähkö 2 - 6 koko ajan = moottori kääntää vastakkaiseen suuntaan

Kuva kertoo. Pumpusta en tiedä mitään, mutta kuvan mukaan ohjaus menee noin.
Tuo on ihan standardi juttua.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-