Katsoin että 10kW F1245 voisi pakkaskelillä (-27) ja 7-menovesikäyrällä antaa tehoa semmoiset 8,4kW ilman sähkönlisäystä.
Itsellä myös lämpöpumpun lämpökäyrä 7+1 jolla menovesipyyntö +53 kun ulkona -27. (muutin äsken, oli 8 -1 jolla menovesipyyntö +54). Shunttaan sitten radiaattoreille 700L:n Jämä-puskurin jlk lämpökäyrälle 7 +0 jolla menovesipyyntö +52.
Eli aika samanlaisia käyriä meillä, mulla kanssa (vielä remontin alla) vanha hirsitalo.
Asteminuutit minulla nyt -40 kovilla pakkasilla, (ja LP käy noin 20h/vrk ilman sähkönlisäystä, reiästä 2x135m liuos +0,1/-2,1 LP:n lopettaessa). Kun lämpiää menen arvolla -60 ja kesällä -120 asti.
Minusta voisit ensi alkuun tiputtaa asteminuutit lukemaan -60, oilisiko lähellä Niben suosituksia? radiaattoritalolle.
En ole varma että riittääkö sinulla sähkönlisäys 2-3 kW nyt kovilla pakkasilla, enkä tiedä mutta en usko että mitään haittaa vaikka pidät lisäyksen 6kW:ssa, kun kone kuitenkin ottaa tehoja mitä tarvitsee. Tuo tallii saattaa kuitenkin viedä aika paljon.