Miten tulkitaan sopiva maaliuospumpun kiertonopeus?

Kerääkö liuos lämpöä maasta paremmin reippaalla vai hitaalla kierrolla?

Poissa kilehto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
  • Hyvät vinkit ja kokemukset kannattaa kierrättää!
Re: Maakierron nopeus
« Vastaus #1 : 18.02.11 - klo:10:48 »
Lainaus
Miten tulkitaan sopiva maaliuospumpun kiertonopeus?

Kerääkö liuos lämpöä maasta paremmin reippaalla vai hitaalla kierrolla?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Maakierron nopeus
« Vastaus #2 : 18.02.11 - klo:12:44 »
Mä testailin loppuvuodesta hieman kiertonopeuden vaikutusta lämpöpumpun antotehoon.Alkuajatus oli että jos liuos kiertää vain yhden kierroksen keruupiirissä käyntijakson aikana niin taukojakson aikana keruuneste ei kierrä ja lämpiäisi siinä seuraavaa käyntijaksoa odotellessa.Suunnilleen näin sainkin käyntijakson synkronisoitua keruunesteen yhden kierroksen mittaiseksi kun keruun liuospumppu oli hitaimmalla nopeudella.Lopputulos tästä testistä oli että hitaimmalla nopeudella pumpun antoteho laski muistaakseni 15% kun maasta tulevan nesteen lämpötila oli korkeampi mutta lämpöpumpun höyrystimessä keruuneste jäähtyi niin paljon että höyrystimen keskilämpötila aleni.Eli ainakin meillä paras hyötysuhde saadaan keruupumpun maksiminopeudella.Tämän foorumin "Lämmönkeruu" ketjussa asiaa puitu perusteellisemmin
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

justus01

  • Vieras
Re: Maakierron nopeus
« Vastaus #3 : 18.02.11 - klo:13:01 »
Lainaus
Miten tulkitaan sopiva maaliuospumpun kiertonopeus?

Kerääkö liuos lämpöä maasta paremmin reippaalla vai hitaalla kierrolla?

Nopeammalla kierrolla maaperän ja keruuliuoksen lämpötilaero on suurempi, jolloin lämpöä siirtyy tehokkaammin maaperästä keruuliuokseen, kuin hitaammalla kierrolla.

Poissa Kuumies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Maakierron nopeus
« Vastaus #4 : 18.02.11 - klo:21:06 »
Eikös sitä lämpötilaeroa kukaan (asentaja) tarkistanut ? Tuo 'tavoite' lämpötilaero löytyy varmasti lämpöpumpun valmistajalta, eikös se ole sinne manuaaliin painettu? Riippuu ymmärtääkseni siitä mitä lämpötilaa lämpöpumppu yrittää tehdä, ja itse keruupiirin lämpötilasta

Poissa kilehto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
  • Hyvät vinkit ja kokemukset kannattaa kierrättää!
Re: Maakierron nopeus
« Vastaus #5 : 21.02.11 - klo:14:57 »
Tutkin taas tuota liuospumppua, mutta eihän siitä löydykään kytkintä nopeuden säädölle. Tietäiskö joku enempi, laite on vihreä ja merkki Wilo?