Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Omituinen asteminuuttinotkahdus -14 pakkasten aikana  (Luettu 22166 kertaa)

Poissa mam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omituinen asteminuuttinotkahdus -14 pakkasten aikana
« Vastaus #40 : 15.12.15 - klo:21:34 »
15 minuutin tehosuihku näyttää pudotaneen varaajan alaosa lämmöt.
Ylälämmöissä vain 2-3 asteen pudotus. Ei siis "kirkumista" suihkussa  :D

Näyttää siltä ettei aloittajalla ole lämmityksen ja käyttöveden teon vuorottelua käytössä. Suosittelen, oletusarvolla 20/20 voi aloittaa.

Hetkinen, mikäs asetus tuo on ja mistä valikosta löytyy?

Tuosta KV alaosan tippumisesta 10.2 asteeseen,  kolme henkeä peräkanaan suihkuun nappaa pahimman terän KV lämmöiltä pois. KV asetus tällä hetkellä mukavuustila normaali ja lämmitysrajat 44C ... 49C. Aika helposti on loppunut lämmin vesi, säästömoodia ei voi oikein ajatellakaan.

Tuossa yhden kuukauden KV alaosan lämmöt, Smart Price Adaptation ollut kokoajan päällä.

Nibe F1245-6KW, kaivo 140m. Oulu vm2015 1-kerroksinen n. 130m2 puurunkoinen OKT lattialämmityksellä.

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omituinen asteminuuttinotkahdus -14 pakkasten aikana
« Vastaus #41 : 15.12.15 - klo:22:21 »
Tuosta KV alaosan tippumisesta 10.2 asteeseen,  kolme henkeä peräkanaan suihkuun nappaa pahimman terän KV lämmöiltä pois. KV asetus tällä hetkellä mukavuustila normaali ja lämmitysrajat 44C ... 49C. Aika helposti on loppunut lämmin vesi, säästömoodia ei voi oikein ajatellakaan.
Montako suihkua teillä on ja onko tietoa virtaamista? Täällä on yksi Oras Optima n. 13.5l/min ja just oltiin just porukalla saunassa; 4 henkeä, joista kaksi pitkätukkaista lutraajaa.

Nyt oli lähellä lämmin vesi loppumista esilämmityksestä huolimatta, käynnistysrajoina säästö: 40-44. Paljonkohan joutuis valuttaan että sais BT6:sen kymppiin..


KV_* ovat 'epätarkkoja' koteloituja 1wire antureita kupariputkien päällä.
Varaaja_* samoja antureita, mutta varaajan anturitaskuissa.
BT? tulee nibeltä.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa mam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omituinen asteminuuttinotkahdus -14 pakkasten aikana
« Vastaus #42 : 15.12.15 - klo:23:05 »
2 kpl Oras Cubista 2875 sekoittajaa, virtauksista ei tietoa, mutta käyttövesilinjassa on vielä vakiopaineventtiili säädettynä 3 bar:iin.
Nibe F1245-6KW, kaivo 140m. Oulu vm2015 1-kerroksinen n. 130m2 puurunkoinen OKT lattialämmityksellä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omituinen asteminuuttinotkahdus -14 pakkasten aikana
« Vastaus #43 : 15.12.15 - klo:23:15 »
2 kpl Oras Cubista 2875 sekoittajaa, virtauksista ei tietoa, mutta käyttövesilinjassa on vielä vakiopaineventtiili säädettynä 3 bar:iin.

Jos tuolla on painehäviö 290kPa/0,3l/s niin eikö tuosta sitten irtoa 18l/min.

Jos molemmista kääntää kahvat selälleen niin noilla lorauttaa sen varaajan 240l@40C kapasiteetin kaivosta alas 7 min aikana ;)
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Omituinen asteminuuttinotkahdus -14 pakkasten aikana
« Vastaus #44 : 15.12.15 - klo:23:40 »
Mullakin näyttää 50 Hz vaikka on on/off kone ????
Siis lisäsin tuon Logintutkijaan meille rajoittuneimmille on/off kavereille kun tuo invertterin taajuus oli niin tavattoman havainnollisen näköinen käyrissä F1255:lla. Eli laitan aina kun kone käynnissä taajuus = 50 ihan vaan että siten näkee tarkemmin milloin kompura käynnistyy kun tutkii muita käyriä.
off = 0
on = 50 (luku sopii hyvin kuvaajaan)
kompuran kierrosten kanssa ei suoraan tekemistä, eikä sillä ole juuri väliäkään.

Fraatille: Logintutkija lukee kyllä talologger-kantaa, mutta odottaa saavansa logintutkija.asetukset tiedotossa mainitut tietokanta-arvot mitä Nibe tuottaa. Jos oma koneesi suoltaa samat talologger kantaan, niin mikään ei estä lukemasta niitä Logintutkijalla.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Omituinen asteminuuttinotkahdus -14 pakkasten aikana
« Vastaus #45 : 16.12.15 - klo:06:43 »
Hetkinen, mikäs asetus tuo on ja mistä valikosta löytyy?


Valikko 4.9.1 - käyttöpriorisointi
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa mam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omituinen asteminuuttinotkahdus -14 pakkasten aikana
« Vastaus #46 : 16.12.15 - klo:11:26 »
Tuolla on ollut koko ajan 30min/30min.
Nibe F1245-6KW, kaivo 140m. Oulu vm2015 1-kerroksinen n. 130m2 puurunkoinen OKT lattialämmityksellä.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omituinen asteminuuttinotkahdus -14 pakkasten aikana
« Vastaus #47 : 16.12.15 - klo:17:55 »
Tuolla on ollut koko ajan 30min/30min.

Tuo SPA varmaan ohittaa tuon säädön, varaajan kylmeneminen on ennemminkin johtunut kalliista sähköstä kuin lämmitystarpeesta. Ei kai tuosta asteminuuttinotkahduksesta sinällään haittaa ole kunhan huonelämpö ei liikaa elä ja sähkövastukset pysyy poissa pelistä. Niitä SPA:n säätörajoja toki kannattaa pienentää jos alkaa liikaa tulla tuommoisia kummallisuuksia.

Käyttöveden logiikkaan on todella vaikea kyllä päästä käsiksi, näyttää kyllä kalliiden tuntien aikaan päästävän alaosan todella kylmäksi jos vaan yläosassa riittää lämpöä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Omituinen asteminuuttinotkahdus -14 pakkasten aikana
« Vastaus #48 : 16.12.15 - klo:23:11 »
Tuolla on ollut koko ajan 30min/30min.
Niinpä olikin, lokinkin mukaan kun tarkemmin katsoo  :(

Käyttövettä tehtäessä asteminuuttilaskenta ei toimi ja kun molempien tarvetta ei ollut (notkahdushetkellä), niin kone painoi käyttövettä "tappiin asti".
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä