Nibessä menoveden lämpötilan määräävä ulkolämpötila taitaa olla myös "viivästetty/keskiarvoistettu" koska pyyntilämpötila nousee vasta viiveellä lämpötilan jälkeen. Tuosta selviää että menoveden pyynti nousee noin 7 astetta.
Lainataan hiukan joitain aikaisempia kirjoituksiani:
--- Lainaus käyttäjältä: Fraatti ---Laatan valuun meni 22,5m3 betonia, massaksi laatalle saadaan (2200kg/m3) 49 500kg. Betonin ominaislämpökapasiteetti on 0,75kJ/(K x kg). Tästä saadaan laattaan yhden asteen lämpötilamuutoksen vaatima energia 37125kJ. Vedellä tuo ominaislämpökapasiteetti on 4,182kJ/(K x kg) Josta saa että tuolla samalla energiamäärällä lämmitetään vettä 8,9m3 yhden asteen verran. Tuo sama energiamäärä (1 kWh = 3.6 MJ) kWh:ssa on 10,3kWh
--- Lainaus päättyy ---
Tuossa nuo ominaislämpökapasiteetit ovat. Josta voidaan laskea paljonko kuution betonikimpaleen lämpötilanmuutos yhdellä asteella vaatii energiaa: 2200kg * 0,75kJ/(K * kg) = 1650kJ/K
Kuutio vettä painaa 1000kg joten: 1000kg * 4,182kJ/(K * kg) = 4182kJ/K
4182 / 1650 = 2,5 -> Vesi varaa lämpöä 2,5 kertaa enemmän itseensä kuin betoni.
Joten 1000l tai 1m3 / 2,5 = 400l tai 0,4m3 eli 1m3 betoni klimpin lämmittäminen vaatii yhtäpaljon energiaa kuin 400l veden lämmittäminen samalla lämpötilamuutoksella.
Oletetaan että aloittajan 130m2 talossa on ~10cm vahva lattiavalu. Tuosta saadaan 13m3 betonia. 13*1650kJ/k=21450kJ/K
Lämpötilamuutos 7 astetta -> 7 *21450kJ=150150kJ=41,7kWh.
Koneen nimellisteho on noin 6kW joten tuota 41,7kWh energiapaukkua se jauhaa 7h. Ja kas näin emme ole enää edes kovin kaukana totuudesta...

Tosin kuten kuvassakin näkyy niin ainakin minä miettisin kahteen kertaan smartpriceä jos kaivo oikeen pitkiä jaksoja tuuppaa -1 asteista lientä ylös.....
Smartpricen aiheuttama menoveden lämpötilan nosto näkyy tuossa pyyntilämpötilan hyppäyksenä tasatunnin kohdalla.
Jos timo karhu sattuu olemaan linjoilla niin pitäisikö tuossa logintutkijassa asteminuutit olla graafi tilassa /10, muuten kaikki muut arvot menevät lukukelvottomiksi skaalauksen takia....