Tuo -20 C on laskentaohjelman antama raja, johon pumpun teho pitäisi riittää.
Se ei ole ehdottoman tarkka. Virhetekijöitä on monenlaisia.
Rakennus ei aina ole ihan täsmälleen rakennetietojen mukainen.
Suurin eroa aiheuttava tekijä on ilmanvaihdon määrä ja sen lämmön talteenoton hyötysuhde.
Toinen ennalta vaikeasti määriteltävä kohta on rakennuksen rakenteissa mahdollisesti olevat kylmän sillat.
Käytön aikana kylmän siltoihin ei voi vaikuttaa, mutta ilmanvaihtoon voi.
Tuossa laskelmassa on oletuksena koko sisäilmatilavuuden vaihtuvan 0,5 kertaa tunnissa. Siis kaiken huoneiden ilmatilavuuden verran ilmaa poistuu 2 tunnissa ja saman verran tietysti tulee tilalle uutta ulkoilmaa.
Osa ilmasta poistuu keittiön liesituulettimen kautta. Se voi poistua suoraan ulos, ilman, että siinä olevaa lämpöenergiaa palautetaan takaisin. Välttämällä liesituulettimen käyttöä kovalla pakkasella, voi vähentää lämpöhukkaa.
Keittiön rasvapitoinen poistoilma voi tukkia ilmanvaihdon komponentteja. Hyvällä rasvafiltterillä sen voi estää.
Vaikka poistoilman lämpöä otetaankin takaisin, menee lämpöenergiaa aina uloskin uloskin.
Kovalla pakkasella voi on syytä vähän pienentää ilmanvaihtumisen määrää ja sillä vähentää lämmitystarvetta.
Pienentämällä ilmanvaihto arvoon 0,25 kertaa /h, riittää pumpun teho noin -22 C asti.
Laskelmassa ei ole talousrakennuksen ilmanvaihdossa ollenkaan lämmön talteenottoa.
Laittamalla talousrakennukseenkin esimerkiksi tällaisen
http://www.taloon.com/ilmanvaihtokone-lossnay-vl-100u5-e-mitsubishi-lossnay/SC-VL-100U5-E/dpnousee pakkasraja vieläkin lisää.
Jos hiukan laskee talousrakennuksen lämpötilaa, pienenee lämmitystarve siitäkin.
Mahdollisuuksia vaikuttaa lämmitystehon tarpeeseen on monia.