Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: apuja c10 pysähtyi  (Luettu 6001 kertaa)

Poissa rokkiisa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
apuja c10 pysähtyi
« : 02.12.15 - klo:21:59 »
Moro.
Meillä teki c10 just tenän ja ulkona pakkasta. Mikähän tuli kun näytöllä oli teksti "huono liuos"  ja vikavalo vilkkuu. Kun painoin vian kuittausta pumppu lähti käyntiin ja kävi muutaman sekunnin kunnes sammui ja sama teksti ilmestyi kun painoin  vielä häiriönkuittausta tuli teksti "käynnistysviive kompressori". Onko muilla ollu vastaavaa? Mitä vois tehä?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: apuja c10 pysähtyi
« Vastaus #1 : 02.12.15 - klo:22:23 »
Lainaus
"huono liuos"
Nyt pitäisi ottaa epäsuomalaiseen tapaan käyttöohje käteen ja katsoa mistä viasta ko. hälytys tulee.
Valistunut arvaus:
Keruuneste ei kierrä -> höyrystimen alipaine.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa rokkiisa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: apuja c10 pysähtyi
« Vastaus #2 : 02.12.15 - klo:22:29 »
Juu tein sen epämiehisen ja epäsuomalaisen teon jo ja katoin käyttöohjetta mutta ei sieltä tuollaista tekstiä löytynyt ollenkaan. Mites tuo sinun mainitsemasi vika korjataan? Nestettä on ilma astiassa ja ilmaa tuskin on maapiiriin mistään päässy. Pumpun kuormitusta lisättiin pari viikkoa sitten 24 neliön lattiapiirilä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: apuja c10 pysähtyi
« Vastaus #3 : 03.12.15 - klo:03:52 »
Juu tein sen epämiehisen ja epäsuomalaisen teon jo ja katoin käyttöohjetta mutta ei sieltä tuollaista tekstiä löytynyt ollenkaan. Mites tuo sinun mainitsemasi vika korjataan? Nestettä on ilma astiassa ja ilmaa tuskin on maapiiriin mistään päässy. Pumpun kuormitusta lisättiin pari viikkoa sitten 24 neliön lattiapiirilä.

Oletko varma että teksti oli juuri näin?

Tässä oli tuo käyttöohje. http://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/08/Lampoassa_C_5-12_2009_08.pdf

Mutulla viittaa kuitekin liuospuolen vikaan kuten seppant totesikin. Tutki pyöriikö liuospuolen kiertovesipumppu.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: apuja c10 pysähtyi
« Vastaus #4 : 03.12.15 - klo:09:19 »
Lainaus
7.5. Maapiiri
Maapiirin toiminnassa ilmenee häiriöitä, mikäli maapiiri ei ole asennettu oikein, jos sitä ei ole ilmattu, liuoksen sekoitussuhde on väärä, tai se on mitoitettu riittämättömästi jäähdytysosasaan. Huono tai riittämätön kierto voi johtaa siihen, että lämpöpumpun matalapainepresso laukeaa. Jos ero sisääntulevan ja ulosmenevän lämpötilan välillä on liian suuri, huoneanturi hälyttää ja näytölle ilmestyy teksti: ”Heikko liuosvirtaus”. Todennäköisin syy on, että maapiiriin on jäänyt ilmaa. Ilmaa kunnolla – joissakin tapauksissa jopa vuorokauden. Tarkista myös mudanerotin.
Tarkista että:
• maapiirin pumpun (oikeanpuolinen pumppu) nopeus ei ole säädetty liian alhaiseksi. Kokeile lisätä nopeutta.
• latauspumpun (vasemmanpuoleinen pumppu) nopeus on oikein säädetty.
C5=nop.1 / C7,5=nop.2 / C8,5=nop.2 / C10,5=nop.2 / C12=nop.3
Lainaus
"huono liuos"
"huono liuos" hälytystekstiä ei käyttöohjeesta löytynyt.
Tee nyt kuitenkin ohjeen 7.5. kohdan mukaiset toimenpiteet.
Lainaus
Pumpun kuormitusta lisättiin pari viikkoa sitten 24 neliön lattiapiirilä.
Täältä sitä vikaa kuitenkin pitänee etsiä vaikka hälytysteksti ei sitä tuekaan.
Kuitenkaan ei heti tule mieleen miten tämäkään vian voisi aiheuttaa.
Ilmaa kuitenkin lämmityspiiri ja varaaja mahdollisimman hyvin ja varmista, että paine on vähintään n. 1,0 bar

ATS


L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: apuja c10 pysähtyi
« Vastaus #5 : 03.12.15 - klo:11:21 »
Lämpöässän c10 on 12,2 kW kone ja kaivon syvyys näytti olevan 150 m. Eli tuosta puuttuu ainakin 70 m aktiivisia metrejä, jos ei enemmänkin. Itte ottaisin tuolle teholle luokkaa 240 m kaivon. Eli oliskohan kaivo jäätynyt. Kun vielä on vastuksiakin käytetty apuna, niin taitaa olla tuo alimitoitus melkeen selvä asia.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: apuja c10 pysähtyi
« Vastaus #6 : 03.12.15 - klo:12:11 »
149 aktiivimetrisen lämpökaivon syvyys riittää kysyjän paikkakunnalla sellaiselle talolle,
jonka lämmitysöljyn vuosikulutus on ollut noin 2200 litraa.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: apuja c10 pysähtyi
« Vastaus #7 : 03.12.15 - klo:13:14 »
Joku siis hommassa mättää, jos tuolla 12,2 kW pumpulla on tarvittu vielä vastuksiakin käyttää. Ainakin ymmärsin vanhoista kirjoituksista noin. Muutenhan tuonne riittäisi jo yllinkyllin 6 kW kone ja kaivokin siis olisi oikein. Jospa siellä on joku harakkatarha vaikka. Ainakin olisi ne meno ja tulo lämmöt hyvä tietää tuolta maapiiristä. Ei oikein pysty käsittämään, miten voidaan laskea, että tarvii ostaa 12,2 kW kone, mutta laitetaankin kaivo 5 kW koneen mukaan. Jos öljyarvoo vaikka perustuisi siihen, että ostettu kesäkuussa 2200 L, mutta edellinen ostettiin 31.12 ja seuraava jouduttaisiin ostamaan taas 1.1, niin heittoa tulee tietysti 2200 L ja todellinen määrä olisi 4400 L. Ja silti olisi öljylasku yhden vuoden osalta vain sen 2200 L mukaan. Vai onko Tomppelilla joku hyvä selitys tuolle 12,2 kW vs 150 m kaivo ja sille, että tuolla siis ei ole edes se 12,2 kW riittänyt, vaan vastuksillakin menty.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: apuja c10 pysähtyi
« Vastaus #8 : 03.12.15 - klo:13:30 »
Joku siis hommassa mättää, jos tuolla 12,2 kW pumpulla on tarvittu vielä vastuksiakin käyttää. Ainakin ymmärsin vanhoista kirjoituksista noin. Muutenhan tuonne riittäisi jo yllinkyllin 6 kW kone ja kaivokin siis olisi oikein. Jospa siellä on joku harakkatarha vaikka. Ainakin olisi ne meno ja tulo lämmöt hyvä tietää tuolta maapiiristä. Ei oikein pysty käsittämään, miten voidaan laskea, että tarvii ostaa 12,2 kW kone, mutta laitetaankin kaivo 5 kW koneen mukaan. Jos öljyarvoo vaikka perustuisi siihen, että ostettu kesäkuussa 2200 L, mutta edellinen ostettiin 31.12 ja seuraava jouduttaisiin ostamaan taas 1.1, niin heittoa tulee tietysti 2200 L ja todellinen määrä olisi 4400 L. Ja silti olisi öljylasku yhden vuoden osalta vain sen 2200 L mukaan. Vai onko Tomppelilla joku hyvä selitys tuolle 12,2 kW vs 150 m kaivo ja sille, että tuolla siis ei ole edes se 12,2 kW riittänyt, vaan vastuksillakin menty.

Joskus tuntuu suoraan sanottuna siltä että tukemalla kotimaista voit joutua siinä maksumieheksi sanan varsinaisessa merkityksessä. Lämmityssähkön määrän pitäisi pudota oikein toimivassa järjestelmässä 1/3 osaan tai alle myös patteritalossa.

Lainaus käyttäjältä: rokkiisa
Toki myyntimies jonka kanssa teimme sopimuksen  sanoutui lämpöässiltä irti melkein heti kun he saivat urakan meillä valmiiksi. Sähköä meillä kului ennen pumpun asennusta noin 18500kw/h (2005) vuodessa ja nyt menee noin 15000kw/h vuodessa (2007). Sähkön käytössämme emme ole tehneet mitään muita näkyviä muutoksia tuossa välissä kuin pumpun asennus ja muutamaan paikkaan olen vaihtanut energian säästölamppuja. Hieman olen pettynyt maalämpöön ja pumppuun koska lämpöässän myyntimies lupaili tarjouksen jätön yhteydessä, että sähkön kulutuksemme tipahtaa vähintään yhden kolmanneksen. Mutta minun laskujeni mukaan nykyinen kulutuksemme tulisi olla tuolloin n.12000kw/h vuodessa. Siksi epäilenkin ettei pumppumme ole täysin säädöissä.

Onko kulutus ollut nyt sellaista kuin olet kuvitellut sen olevan? Jos tämä nykyinen ongelmasi saadaan kuntoon voitaisiin vähän tuumailla kulutustietojen valossa että kuinka tuo sinun pumppusi mahtaa nykyisellään toimia... Mutta jatketaan siitä jos/kun saat laitteesi pelaamaan ja sinulla on halua moisia asioita pohtia....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: apuja c10 pysähtyi
« Vastaus #9 : 03.12.15 - klo:13:33 »
Vai onko Tomppelilla joku hyvä selitys tuolle 12,2 kW vs 150 m kaivo ja sille, että tuolla siis ei ole edes se 12,2 kW riittänyt, vaan vastuksillakin menty.
Ei ole mitään hajuakaan casesta..
Tuo 2200 litraa lämmitysöljyä on vain saamani luku siitä laskelmasta, jolla koetin selvittää sitä, kuinka suureen lämmitystarpeeseen tuo 150 metrinen kaivo riittää.
Harvoin kaivon syvyys on sama, kuin on kaivon ns. aktiivisyvyys.
Sehän tarkoittaisi sitä, että kaivo olisi aina ihan täynnä vettä.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: apuja c10 pysähtyi
« Vastaus #10 : 03.12.15 - klo:14:50 »
Tarkoitin lähinnä sitä, että 12,2 kW pumppu on jauhanut täysillä ja vastuksiakin on tarvittu ja kaivon syvyys on siis se 150 m.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.