Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ilmaa varaajan piirissä  (Luettu 4336 kertaa)

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Ilmaa varaajan piirissä
« : 20.11.10 - klo:20:02 »
Mulla on SH7 ja siinä 500 l varaaja ja aina vaan ilmaantuu lisää ilmaa jostain tähän pumpulta varaajalle menevään putkistoon. Takuuaikana ilmattiin uudelleen ja tarkistettiin ettei vuoda enää kierovesipumpun imupuolelta. Väitti huoltaja että ainoa kohta mistä voisi ilmaa hörppiä.

Aina kun sammutan pumpun manuaaliseti pitkään kuuluu ilman lorotusta. Putkistossani on kahdessa kohtaa automaatti venttiilit ilman poistoon. Pitäiskö uskoa etteivät toimi kun ilma ei poistu ? :(

Täytys vielä kuulostella tarkemmin ettei vaan tuu maapiiritä noi lorinat.
JSS

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: Ilmaa varaajan piirissä
« Vastaus #1 : 20.11.10 - klo:20:42 »
ei tosta ottanut selvää kummasta piiristä tulee. Ei muuta kun putkari kuuntelemaan.
JSS

justus01

  • Vieras
Re: Ilmaa varaajan piirissä
« Vastaus #2 : 20.11.10 - klo:20:51 »
Lainaus
ei tosta ottanut selvää kummasta piiristä tulee. Ei muuta kun putkari kuuntelemaan.

Puolmetriä-metri jotain putkea stetoskoopiksi ja uudestaan kuuntelemaan....

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: Ilmaa varaajan piirissä
« Vastaus #3 : 20.11.10 - klo:21:09 »
kiitos vinkistä :)
JSS

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Ilmaa varaajan piirissä
« Vastaus #4 : 20.11.10 - klo:21:54 »
Lainaus
Putkistossani on kahdessa kohtaa automaatti venttiilit ilman poistoon. Pitäiskö uskoa etteivät toimi kun ilma ei poistu ?
Mitä verkoston paine on? Nuo automaattiset ilmanpoistot saattaa  päästää ilmaa verkostoon jos sinne tulee hetkellinen painevaihtelu kun lauhduttimen kiertopumppu käynnistyy ja pysähtyy.
Joudutko lisäämään verkostoon vettä kuinka usein?
« Viimeksi muokattu: 21.11.10 - klo:00:55 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: Ilmaa varaajan piirissä
« Vastaus #5 : 22.11.10 - klo:20:55 »
ilma maapiirin paluuputkessa. Ilmattu viimeksi vuosi sitten ja heti ilmauksen jälkeen sinne alkoi kerääntymään ilmaa.

Ei varmaan kannata huolestua koska ongelma paluupuolella, vai mitä ?

Kuuntelin maapiirin tulopuolen ja sieltä ei lorinoita kuulunut.
Eli kun neste tulee tulopuolelle ja jos siinä on ilmakuplia poistuu paisuntasäiliöön. :o
JSS