Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset  (Luettu 9398 kertaa)

Poissa F-light

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« : 09.11.15 - klo:20:45 »
Löytyisikö Foorumilta apuja kiinteän lauhdutuksen asetuksiin?

MLP kytketty lämmittämään vain varaajaa, josta otetaan 2-kierukallla käyttövesi ja lattialämmitys hoidettu ECS-41 lisäshuntilla.
Asentaja ei ollut koskaan säätänyt asetuksia kiinteälle lauhdutukselle ja nyt olen itse niitä yrittänyt selvittää.
Asteminuutit nyt 140 ja käynnistyskertoja n.10/vrk ja 10h/vrk
Keruupiirin lämmöt +3.4 - +0,3

1. 5.1.14 dT MUT?
Tässä valikossa vaihtoehtoina patteri ja lattialämmitys, ja ilmeisesti muuttaa menolämpötilaa ulkoilman mukaan. Mitä tähän?

2. 5.1.3  Maksimi poikkeama menolämpötilaan.
Voinko asettaa lämpötilarajat, milloin kompressori käynnistyy ja pysähtyy?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #1 : 09.11.15 - klo:20:57 »
Eikös tässä voisi hyödyntää jäsen Matias´in kehittämää menetelmää.
Hän varmaan itse kertoo siitä enemmän...

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #2 : 09.11.15 - klo:21:08 »
Tuolta linkistä sivu 9. Kuva vaan on väärin päin, mutta siinä lukee jotkut säätöohjeet.
http://www.nibe.fi/Documents/haato_fi/NIBE%20MLP%20asentajan%20opas%202211-2.pdf

Aseta bt2 lämpöanturi.
Aseta pienin menolämpötila esim 50
suurin esim 50
valikko 5.1.3 maks poikkeama menolämpötila
aseta maks ero kompr 3
aseta maks ero lisäläm 2

Jos noilla pääsee edes alkuun :) En itse tiedä miten tulee säätää.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #3 : 09.11.15 - klo:22:10 »
Löytyisikö Foorumilta apuja kiinteän lauhdutuksen asetuksiin?

MLP kytketty lämmittämään vain varaajaa, josta otetaan 2-kierukallla käyttövesi ja lattialämmitys hoidettu ECS-41 lisäshuntilla.
,,
Voinko asettaa lämpötilarajat, milloin kompressori käynnistyy ja pysähtyy?

Eikös tässä voisi hyödyntää jäsen Matias´in kehittämää menetelmää.
Hän varmaan itse kertoo siitä enemmän...

Ei taida toimia jos pyritään kiinteään lauhdutukseen käyttöveden lämmityksen takia.
Meilllä varaajan lämpötila muuttuu talon lämmöntarpeen mukaan eli tavallaan Oumanin lämpökäyrä ohjaa varaajan lämpöä.

Kiinteä lauhdutushan tarkoittaa että varaaja pidetään vakiolämpötilassa riippumatta talon lämmöntarpeesta.
Talon lattilämmityksen menoveden lämpötilaa ohjaa shunttiventtiili lämpökäyrän mukaan.

Kiinteän lauhdutuksen ohjeet löytyy tuosta yllä olevasta jm82 viestistä ja siinä olevasta linkistä (PDF sivu 9)

Nibe 1145 kiinteä lauhdutus

edit:
Lainaus
Asteminuutit nyt 140 ja käynnistyskertoja n.10/vrk

Jos lämpöpumppu käynnistyy vain 10Xvrk niin se on varsin hyvä arvo.Ilmeisesti varaaja on reilun kokoinen?

Miksi haluat muuttaa lämpötila-arvoja?
Onko esim käyttöveden lämpötila liian matala tms?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #4 : 10.11.15 - klo:11:27 »
Jos isoa varaajaa pidetään käyttöveden lämpötilassa, toimii pumppu tosi huonolla hyötysuhteella!

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #5 : 10.11.15 - klo:14:23 »
Löytyisikö Foorumilta apuja kiinteän lauhdutuksen asetuksiin?

MLP kytketty lämmittämään vain varaajaa, josta otetaan 2-kierukallla käyttövesi ja lattialämmitys hoidettu ECS-41 lisäshuntilla.
Asentaja ei ollut koskaan säätänyt asetuksia kiinteälle lauhdutukselle ja nyt olen itse niitä yrittänyt selvittää.
Asteminuutit nyt 140 ja käynnistyskertoja n.10/vrk ja 10h/vrk
Keruupiirin lämmöt +3.4 - +0,3

1. 5.1.14 dT MUT?
Tässä valikossa vaihtoehtoina patteri ja lattialämmitys, ja ilmeisesti muuttaa menolämpötilaa ulkoilman mukaan. Mitä tähän?

2. 5.1.3  Maksimi poikkeama menolämpötilaan.
Voinko asettaa lämpötilarajat, milloin kompressori käynnistyy ja pysähtyy?

Toivottavasti löytyy... joskus joutuu myös itse ottamaan manuaalia käteen  ;)

1. dt MUT.... Tällä säädetään automaatiikka-ajossa M-P deltaa MUT:ssa. Kiinteällä lauhdutuksella ei ajeta käyrän mukaan, eli tuskin tuolla vaikutusta.
No, voihan tuo ESC - piiriin vaikuttaa jotenkin.

2. Maksimi poikkeama menolämpötilaan .... Tämänkin epäilen olevan lähinnä muuttuvaa lauhdutusta varten. Tässä säädetään menolämpötilan maksimieroa lämpökäyrän mukaiseen pyyntiin.


Laitatko kohteen tiedot footteriin, niin saa yleiskuvan.

Logaamaalla koneen toimintaa saa myös hyödyllistä taustatietoa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #6 : 10.11.15 - klo:14:58 »
Asentajan käsikirja s. 12 sanoo seuraavaa :

Kiinteä lauhdutus
Jos F1145 lämmittää lämminvesivaraajaa kiinteällä lauhdutuksella, ulkoinen menolämpötilan anturi (BT25) pitää kytkeä, katso sivu19. Lisäksi tulee tehdä seuraavat valikkoasetukset.

Valikkoasetukset (paikalliset vaihtelut saattavat olla tarpeen)
Valikko
1.9.3 - pieninmenolämpötila   -  Haluttu lämpötila säiliössä.
5.1.2 - suurin menojohdonlämpötila - Haluttu lämpötila säiliössä.
5.1.10 - käyttötila lämpöjohtopumppu - ajoittainen
4.2 - käyttötila - käsinohjaus

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa F-light

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #7 : 10.11.15 - klo:21:28 »
Kyllä manuaali on tullut tavattua läpi useaan kertaan ja asetukset nyt juuri noin kun Matiaksen kuvassa.Alunperin oli BT25 asennettu, joka aiheutti?virheen 163 (korkea lauhduttimen tulolämpötila) laskettu menolämpötila oli +50 ja varaajan lämpö oli yli +60 ?

Nyt kytketty irti ja tuntuu toimivan paremmin.
Miten vaikuttaa kun käyttötilaksi on valikossa 4.2 valittu käsiohjaus, tarvitseeko silloin dT MUT-asetuksista välittää mitään?

Kohteen tiedot
1,5 kerroksinen 206 m² + erillinen talli/varasto jossa pumppu ja varaaja, tarkoitus liittää myöhemmin lattialämmityksen piiriin.
F1145 10 kW + Jäspi ovali 1800l + ECS-41 (ensi kesänä tarkoitus asentaa vielä erillinen käyttövesivaraaja jotta ovalia voi pitää kylmempänä)
Maapiiri 2x350m
Pumppu kytketty varaajaan XL1 & XL2
XL9 tulpattu

Laitan muistitikun tallentamaan lokia jahka työreissulta joutaa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #8 : 11.11.15 - klo:07:28 »
Kyllä manuaali on tullut tavattua läpi useaan kertaan ja asetukset nyt juuri noin kun Matiaksen kuvassa.Alunperin oli BT25 asennettu, joka aiheutti?virheen 163 (korkea lauhduttimen tulolämpötila) laskettu menolämpötila oli +50 ja varaajan lämpö oli yli +60 ?

Maapiiri 2x350m

Kuinka korkealta BT25 mittasi varaajan lämpötilaa ? Kerrostuminen vaikuttaa.

Muistaakseni oletusarvo "korkea paluu - rajalle" on 57C.

Hyvän mittainen maapiiri !

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #9 : 11.11.15 - klo:08:27 »
Lainaus
Alunperin oli BT25 asennettu, joka aiheutti?virheen 163 (korkea lauhduttimen tulolämpötila)
Lainaus
Kuinka korkealta BT25 mittasi varaajan lämpötilaa ? Kerrostuminen vaikuttaa.

Onkohan lukihäiriö tms,BT 25 on manuaalissa ulkoisen lisälämmön shuntin menoveden anturi.

Lämpöpumppua varaajassa ohjaava anturi on BT 2 (?)
Sen sijanti on kiinteän lauhdutuksen kytkennällä varaajan puolivälissä korkeussuunnassa

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa F-light

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #10 : 11.11.15 - klo:10:02 »

Lämpöpumppua varaajassa ohjaava anturi on BT 2 (?)
Sen sijanti on kiinteän lauhdutuksen kytkennällä varaajan puolivälissä korkeussuunnassa



Tarkoitatko että BT2 anturin liitin irroitetaan MLP:stä ennen yksisuuntaventtiiliä ja kytketään varaajan anturiin?
Mistäs sitten näkee pumpulta lähtevän menolämpötilan?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #11 : 11.11.15 - klo:10:09 »
Onkohan lukihäiriö tms,BT 25 on manuaalissa ulkoisen lisälämmön shuntin menoveden anturi.

Lämpöpumppua varaajassa ohjaava anturi on BT 2 (?)
Sen sijanti on kiinteän lauhdutuksen kytkennällä varaajan puolivälissä korkeussuunnassa

Voi olla jokin häiriö ;)  .... manuaalissa kuitenkin lukee "ulkoinen menolämpötilan anturi (BT25)"

Täällä BT25 kuitenkin mittaa pattereille menevän veden lämpötilaa (puskurivaraajan jälkeisessä putkesta).
Ja sen mukaan asteminuutit lasketaan.




Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #12 : 11.11.15 - klo:10:31 »
Nibe 1145 kiinteä lauhdutus BT2

Kun käytössäon kiinteä lauhdutus niin lämpöpumpun käyntiä ohjataan varaajan anturilla BT2.

Kiinteä lauhdutushan tarkoittaa että varaaja pidetään aina samassa lämpötilassa kesät talvet,siis ulkolämpötila ei vaikuta varaajan lämpötilaan.

Näin tämän näkisin.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #13 : 11.11.15 - klo:10:39 »
2013 jälkeen ilmestyneissä manuaaleissa tuo varaajan kyljessä oleva BT2 on muuttunut / korjattu BT25:ksi.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa F-light

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #14 : 11.11.15 - klo:10:47 »
Kiitos Matias avusta, tuota kuvaa ei muuten taida olla laitteen mukana tulleessa asentajan käsikirjassa.
Varaajan puolessa välissä ei vain ole paikkaa BT2 anturille, niin tarttee viritellä se johonkin vapaana olevaan yhteeseen.

Poissa F-light

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #15 : 11.11.15 - klo:10:53 »
2013 jälkeen ilmestyneissä manuaaleissa tuo varaajan kyljessä oleva BT2 on muuttunut / korjattu BT25:ksi.




No jopas  ???

Eli sittenkin BT25 pitäisi toimia, kunhan sen saa asennettua puoleen väliin varaajaa.
Mitäs jos sen asentaakin puolen välin yläpuolelle n.3/4 korkeudelle, niin eikös silloin alaosa pysy viileämpänä?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #16 : 11.11.15 - klo:10:57 »
No jopas  ???

Eli sittenkin BT25 pitäisi toimia, kunhan sen saa asennettua puoleen väliin varaajaa.
Mitäs jos sen asentaakin puolen välin yläpuolelle n.3/4 korkeudelle, niin eikös silloin alaosa pysy viileämpänä?

Lämpötilan asetuksella tuo pitäisi hoitua, eli pientä kokeilua.

Ja kun aiot ottaa erillisen käyttövesivaraajan, niin silloin tarvitset BT2:sta koneessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #17 : 11.11.15 - klo:11:29 »
No jopas  ???

Eli sittenkin BT25 pitäisi toimia, kunhan sen saa asennettua puoleen väliin varaajaa.
Mitäs jos sen asentaakin puolen välin yläpuolelle n.3/4 korkeudelle, niin eikös silloin alaosa pysy viileämpänä?

No enpäs huomannut tuota uudempaa manuaalia :-[
Hyvä että ´maalämmittää´ huomasi tuon jipon ;)

Anturin sijainti varaajan korkeussuunnassa vaikuttaa käynti- ja taukojaksojen pituuteen siten että kun taukojakson aikana varaaja jäähtyy niin jäähtyminen alkaa varaajan alaosasta ja lämmön kulutuksen myötä jäähtynyt kerrostuma nousee ylöspäin ja kun se saavuttaa kompressorin käynnistystä ohjaavan anturin niin kompressori käynnistyy.

Jos anturi on varaajan puolivälissä niin käynti- ja taukojaksot on hieman lyhyemmät kuin jos anturi on 3/4 korkeudella juurikin tuon jäähtyneen veden määrän takia.
Eli kun anturi on alempana niin jäähtynyt vesimäärä on pienempi kuin jos anturi on ylempänä.

Kuitenkin käyntännössä kompressorin käynnistyessä lauhduttimen suurehko virtaus varaajassa sekoittaa lämpökerrostumat ja jos varaajassa on 3/4 osaa jäähtynyttä vettä niin varaajan lämpötila notkahtaa muutaman asteen kunnes kompressori on nostanut varaajan lämpötilaa asetusarvoon.

Tähän voi tietysti vaikuttaa lauhduttimen kiertopumpun virtausta hidastamalla siten ettei käyntijakson aikana varaajassa vesi juurikaan sekoitu vaan lauhduttimelta tuleva kuuma vesi jää varaajan yläosaan ja käyntijakson aikanan kuuman veden kerrostuma laskeutuu alemmas kunnes se saavuttaa anturin (BT25) jolloin kompressori pysähtyy.

Tuo anturin korkeussijainti kannattaa kokeilla jos anturille löytyy sopivia "taskuja" varaajasta.
Noin isossa (1800l) varaajassa varaajassa kannattaa kuiten pyrkiä pitämään käyntijaksot max 3-4h pituisina ettei keruupuolen lämpötila laske liikaa,se alentaa hyötysuhdetta melkisesti.

Meillä on 1200l:n varaaja ja kesäaikana on käytössä kiinteä lauhdutus kun lämmitetään vain käyttövettä ja sopiva anturin korkeus meillä on n 2/3osaa korkeutta varaajan pohjasta katsoen.
Jos anturia nostaa ylemmäs niin varaajan lämpötila notkahtaa n 5 astetta kun kompressori käynnistyy.
Meillä lauhdutinvirtaus on suurin mahdollinen ,1585l/h, ja joskus kokeilin hidastaa lauhdutinvirtausta n 750l/h jolloin varaajan vesi ei käyntijakson aikana sekoittunut ja muuten tämä variaatio toimi ihan hyvin mutta lämpöpumpun hyötysuhde aleni jonkin verran.

Eli nuot on sikäli yksilöllisiä juttuja että varmimmin selviää kokeilemalla

Ekowell lauhdutinvirtaus 1-3nop

edit:
Lainaus
Ja kun aiot ottaa erillisen käyttövesivaraajan, niin silloin tarvitset BT2:sta koneessa.

Kyllä erillinen käyttövesivaraaja kannattaa laittaa,tuollaisen 1800l:n varaajan lämpöhäviöt on luultavasti suuremmat kuin käyttöveden kuluttama lämpöteho.
Mittailin kerran viikon lomareissun aikana meidän 1200l:n uretaanilla eristetyn Jämä Kantikas varaajan lämpöhäviöitä kun ei on varsinaista lämmönkulutusta.
Varaajan ulkovaipan kautta hävisi 7kwh/vrk lämpötehoa ja sikäli melkoisen suuri koska meidä huushollin käyttöveden lämmönkulutus (2hlö) on n 10kwh/vrk.

Lisäksi lämpöpumpun hyötysuhde paranee huomattavasti kun isoa varaajaa ei tarvitse lämmittää niin kuumaksi

edit2: Nibe 1145 antoteho on 35 asteisella lauhtumislämmöllä 10kw mutta 50 asteisella lauhtumislämmöllä enää 8,5kw

 
Lainaus
Antoteho (B 0/ W 35), keruu sisään 0 °C, menovesi +35 °C: 10,0 kW
Antoteho (B 0/ W 50), keruu sisään 0 °C, menovesi +50 °C: 8,5 kW

http://www.netrauta.fi/rakentaminen/lampopumput/maalampopumput/maalampopumppu-nibe-f1145-10-kw
 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #18 : 11.11.15 - klo:14:53 »
Muistaakseni COP 50C on 3,6 ja 35C:llä 5,1.
Eli merkittävä ero siinäkin.

Edit : korjasin lukuja manuaalin perusteella


Edit2 : Sähkön kulutus voisi pudota n. 25%, kun tuvan lämmitys tehdään sen tarpeen mukaisesti.
« Viimeksi muokattu: 11.11.15 - klo:21:11 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa F-light

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #19 : 17.11.15 - klo:17:03 »
No nyt on BT25 asennettu vähän varaajan puolen välin yläpuolelle ja dataakin on tallentunut.
Säiliön yläosa pysyy melko hyvin yli +50 asteessa ja käyttövesi on ainakin tähän saakka riittänyt. Ja jos tuntuu ettei jatkossa riitä niin BT25 anturin paikan voi vielä siirtää vähän alemmas.
Kompressori pysähtyy kun menoveden lämpötila ylittää pyynnin 3 asteella ja käynnistyy asteminuuteilla.
Aika harvakseenhan tuo käy, mutta eiköhän tilanne muutu kun talvi tulee kunnolla päälle.

Asetukset tällä hetkellä:
Asteminuutit -30
KV-pumpun nopeus automaatilla (max 50%)
Menoveden pyynti lokissa +49 (tänään muutettu +50)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: F1145+kiinteän lauhdutuksen asetukset
« Vastaus #20 : 18.11.15 - klo:10:38 »
Aika harvakseenhan tuo käy, mutta eiköhän tilanne muutu kun talvi tulee kunnolla päälle.

Todella harvakseltaan ...... kerran vuorokaudessa  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä