Lämpöpumpun kiertvesipumppu pyörii kokoajan...
Ja sitä ei edes voi pysäyttää.
Lähinnä siksi tuonne lisävaraajan (pelkkä säiliö) alayhteeseen
Että kun lämpöpumppu lakkaa lämmittämästä ,niin tuolta ylhäältä siirtyy sitten lämmin paremmin nykyiseen varaajaan.
Näin ainakin "suunnittelen" 
Täällä on myös maalämpöpumppu ns. tyhmä malli eli kiertovesipumppu pyörii koko ajan. Vanha kiertovesipumppu on myös linjastossa kiinni, mutta pumppu on pois päältä ja maalämpöpumpun kiertovesipumppu pumppaa siitä läpi. Nyt on ollut kiertovesipumppu II-nopeudella. Ei ole termostaatteja paikallaan eli kiertää aina vapaasti.
Täällä on toiminut hyvin että maalämpöpumppu ottaa veden pattereiden/lattialämmityksen isosta rautaisesta paluuputkesta. Kuuma menee varaajan alayhteeseen. Ylhäältä lähtee sitten takaisin pattereille ja pienelle lattialämmitykselle.
Ainut muutos oli että otin maalämpöpumpun menolämpötila-anturin irti ja siirsin sen sinne pattereille menevään kuumaan putkeen. Eli toimii samoin kuin uudemmissa nibeissä bt25-menolämpötila-anturi. Nibe laskee asteminuutit tuon menolämpötilan perusteella. Käyttövedelle on oma lämpömittari, niin kone pelaa vieläkin normaalisti vaikka yksi anturi puuttuu.
Niemisellä varmaankin toimisi tuolla suunnitellulla lailla se lisävaraajan kytkentä. 120l varaaja on aika pieni niin siitä ei varmaan mitään haittaakaan pääse olemaan.
Itse en noista virtausnopeuksista oikein ole perillä. Maalämpöpumppu lämmittää 7 astetta kun pumppu on täällä II-nopeudella, eli nopeus on aika sopiva.
Täällä tuo maalämpöpumppu saattaa käydä jotain 6-8 kertaa/24h, sen voisi vilkaista. Eli jotain 50min käyntiä ja 3h taukoa tai sinne päin.
edit:
Tuossa oli kylmin päivä ja siitä saa laskettua että 7 kertaa on käynnistynyt kompura. Pari tuntia on sammuksissa. Kävin kattomassa että käytössä lämpökäyrä 4 ja korjaus +4.
http://aijaa.com/mB3Qsq