Tänään olen seuraillut pumpun toimintaa ja huomannut etten ymmärrä sitä ollenkaan.
Käyttövettä tehdessä kaivoon menevän nesteen lämpötila GT11 oli loppuvaiheessa enää 0,2 astetta alempi kuin GT10 (4,7 C), mutta kun vaihtoventtili sitten käänsi lämmitysveden tuoton päälle niin GT11 laski melko nopeasti 2,2 asteseen, elikä ero olikin jo 2,5 astetta mikä on melko hyvä. ?
Jaahas, nyt alkaa valjeta mutta tarkistus: Johtuuko tuo erilainen cop siitä että käyttövedestä pitää tulla kuumempaa kuin lämmitysvedestä ?
Niin ja mikähän nyt voisi aiheittaa sen että loppuvaiheessa TG11 oli 3,5 ja TG10 3,7 ? Paisari ? 
Kuumempaa tehdään huonommalla hyötysuhteella, siitä tuo ero.
Tässä kuitenkin näyttää tuo ero olevan liian pieni, jopa vain 0,2 astetta.
Erot voisivat olla esimerkiksi:
- lämmityksellä noin 3 astetta
- käyttövedellä noin 1,5 ... 2,0 astetta
Nuo erot toki riippuvat monesta asiasta; esimerkit ovat vain niitä suuntaa antavia!
0,2 astetta kertoo siitä, että pumpun toiminta ei ole ihan ok.