Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245-8 sähkövastusten ohjaus  (Luettu 3135 kertaa)

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 106
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245-8 sähkövastusten ohjaus
« : 01.10.15 - klo:18:33 »
Millä aetuksilla sallin sähköisen lisälämmön käytön jaksottaisessa llegionellan poistossa, mutta estän sen kaikissa muissa tilanteissa?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245-8 sähkövastusten ohjaus
« Vastaus #1 : 01.10.15 - klo:20:56 »
Käyttäisin...
Valikko 5.1.12 - sisäinen sähkölisäys
maks.sääd.sähköteho
Säätöalue: 0 - 9 kW
Tehdasasetus: 6 kW


LISÄYS : Meillä on lisälämmön start -800GM ja lisäportaat -200GM välein.
Tällöin ei vastukset tule heti päälle, mutta tarvittaessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245-8 sähkövastusten ohjaus
« Vastaus #2 : 01.10.15 - klo:21:29 »
Tuo taitaa mennä parhaiten ihan lämpöpumpun päävalikosta käyttötila -> käsinasetus ja sieltä lisäys pois. Tällöin kyllä käyttää legionellaan vastuksia.

Vertailun vuoksi
asteminuutit: -180
lisäys kytkentäero: 320
lisäys porras: 100

eli tällä pitäisi 1kW käynnistyä -500GM ja täydet 6kW -1000GMssä. Ei kylläkään kokemusta kovista pakkasista. Käyttöveden lutrauksen ja nousevan pakkasen yhdistelmää tuolla olen pariin otteeseen tappanut.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4