Tuossa on unohdettu yksi aivan oleellinen osa joka on nimenomaan lämmönjaonkytkentä. Ja toinen yhtä oleellinen asia on lämmönluovutuksen tehokkuus.
Esimerkkinä muutama kytkentä;
-suora kytkentä lattialämmitykseen
-puskurivaraaja sarjassa
-puskurivaraaja 3/4-putki kytkennällä(tässäkin eroa käyntiaikoihin tekee ulkoisen ja sisäisen pumpun nopeuksien suhde toisiinsa)
Lämmönluovutuksen tehokkuutena vaikkapa:
-lattialämmitys 16mm putkella betonissa
-lattialämmitys 20mm putkella betonissa
-lattialämmitys lämmönluovutuslevyillä/kipsivalussa
-patterilämmitys uusilla usealehtisillä pattereilla
-patterilämmitys vanhoilla yksilehtisillä pattereilla
Toisekseen joissain mlp:ssa käyntijakson pituuden määrää asteminuutit ja toisissa kytkentäerotus/toision hystereesi. Asteminuutteja/hytereesiä kasvattamalla saadaan pumppu käymään pidempiä jaksoja mutta tämä (lämpötilan kasvattaminen suuremmaksi kuin olisi tarve) tietysti tapahtuu aina hyötysuhteen kustannuksella. Siksi jos lämmönluovutus ei ole tehokas, suosisin mahdollisiman suurta varaajaa(siis puhutaan kokoluokasta 200-500l riippuen mlp:n tehosta). Itsellä vesitilavuus noin 150l luokkaa ja 10kW kone. Kone käy noin 40-45min paluulämmön noustessa 1,2 astetta. Tässä kuvassasi paluulämpö(ja menolämpötila) nousee noin 8 astetta. Ero paluulämpötilojen muutoksissa johtunee lämmönluovutuksen tehokkuudesta, ei vesitilavuudesta(suurempi muutos -> huonompi cop).

Tällä 100l puskuri kaksiputkikytkennällä antaa noin 10 minuuttia lisää käyntiaikaa 10kW koneella.
10kW kone lämmittää tuota 100l puskuria noin 4,5min ajan 4,5 asteen lämpötilanousulla, jos lasketaan energiasisällön mukaan. Epäilen että jonkinlainen ramppi näkyisi myös ilman puskuria.
Kokeileppa muuttaa lämmityspiirin pumpun nopeutta miten se vaikuttaa tuohon rampin jyrkkyyteen... (veikkaus mitä hiljaisemmalla pumppu on sitä korkeammalle lämmöt nousevat ja näin ollen ollen rampista tulisi jyrkempi hiljaisemmalla nopeudella ja tietysti nopeammalla nopeudella loivempi)
Millainen kytkentä sinulla on tarkalleen ottaen koska pumpulta lähtevä vesi on aina kuumempaa kuin pattereille menevä, vai hukkuuko pariastetta mlp-puskuri-menoveden anturi välillä esim eristämättömien putkien takia? Vai kuinka?