Kirjoittaja Aihe: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25  (Luettu 38773 kertaa)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 966
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #40 : 27.02.23 - klo:12:48 »
Ei sulla Lehtinen satu löytymään tuota Ananas -softaa? Alkuperäinen linkki, mistä se löytyi (tuomio.fi/ananas) ei enää toimi. Olisi kiva päästä koittamaan onnistuisiko itselläni Esi 14 pumpun ohjaus Modbus-TCP:llä (ja sitä kautta Home Assistantin välityksellä). Nyt käytössä ainoastaan Ässäcontrol, ja jos sisäverkossa menen pumpulle annettuun IP-osoitteeseen, aukeaa pCO Webin nettisivu.

ananas software download

tuon kun kirjoittaa Googleen, niin tulee osumia PALJON ...?!
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa manundi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #41 : 27.02.23 - klo:16:27 »
Qmod modbus ohjelmalla pitäis kans toimia:  https://qmodbus.sourceforge.net/

Poissa HooMoilanen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #42 : 28.02.23 - klo:16:11 »
ananas software download

tuon kun kirjoittaa Googleen, niin tulee osumia PALJON ...?!

Kiitos vaan huomiostasi, mutta olen itse sen verran paranoidi täysin tuntemattomien binäärien ajoon omalla koneellani, ettei tule mieleenkään ajaa täysin tuntematonta softaa, koska se vain sattui löytymään googlesta.

Qmod modbus ohjelmalla pitäis kans toimia:  https://qmodbus.sourceforge.net/

Kiitos paljon, mennään tällä!

Poissa HooMoilanen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #43 : 02.03.23 - klo:13:11 »
Morjesta!

Onko Lehtihen niin, että sinuklla on ESI11 laitteessa PCO5+ logiikka? Oilonin (lämpöässä) asiantuntiija kertoi, että minun koko logiikka täytyisi  päivittää PCO3 > PCO5+ jotta saisin modbus yhteyden. Ja hän väitti, että silloinkin ainut tapa on BMS2 ja modbus RTU. Eli hänen mukaansa modbus TCP ei ole edes mahdollinen ässäcontrollissa.

Olen opiskellut tätä hommaa nyt melko pitkään ja juttelisin mielelläni jonkun asiaan perehtyneen kanssa. Arvostaisin erittäin paljon jos voisit Lehtihen heittää mulle sähköpostia manundi ät gmail. Kiinnostais ottaa puhelu ja selvittää homma lopultakin kuntoon. Homman selvittyä lupaan kirjata kaiken selvittämäni asian ylös ja  pistää jakoon, jotta muut assäcontrollin kanssa taistelevat pääsevät helpommalla.

Vastaan vaikka minulta ei kysytty. Minulla 2014 käyttöönotettu ESi 14, jota olen toistaiseksi ohjannut Ässäcontrollin avulla.

En tiedä PCO:n versiota, mutta mentäessä pumpun IP-osoitteeseen selaimella avautuu pCO Web:in nettisivu punaisella bannerilla varustettuna ja, ja kerrotaan mm. firmware versioksi A1.4.11 - B1.2.4 (kts. liite alla). Portscannerilla näen, että pumpun IP:llä auki portti 502 (kuten myös mm. portit 21 (FTP), 23 (Telnet), 80 (HTTP)). Nyt muutaman päivän hakenut Modbus TCP:n välityksellä dataa Home Assistanttiin ja hienosti näyttää pelaavan. Vielä en ole rohjennut koittaa rekistereihin kirjoittamista, mutta kun hieman keräilen rohkeutta ja mietin mikä olisi paras logiikka ohjata konetta perustuen esim. pörssisähkön hintaan, ja aurinkovoimalan tuottoon, se olisi seuraavaksi tarkoituksenani.

Oletko katsonut onko pumpullasi portti 502 auki, joka indikoisi Modbusin olevan käytössä?

Poissa manundi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #44 : 04.03.23 - klo:09:59 »
Mulla ei siis ole ässäcontrollia vielä hankittuna. Eli Ethernet kortti puuttuu kokonaan yritän nyt siis varmistaa että hankkimalla carel pcoweb kortin saisin tuon kuvaamaan Hass integraation toimimaan. Oilon väittää että ei onnistu minun pco logiikka versiolla vaan se pitäisi kokonaan vaihtaa. Uskon että he ovat väärässä mutta haluaisin varmistaa asian ennen kuin ostan 400€ maksavan pcoweb kortin.

Poissa Vompatti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 107
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #45 : 04.03.23 - klo:11:57 »
Mulla ei siis ole ässäcontrollia vielä hankittuna. Eli Ethernet kortti puuttuu kokonaan yritän nyt siis varmistaa että hankkimalla carel pcoweb kortin saisin tuon kuvaamaan Hass integraation toimimaan. Oilon väittää että ei onnistu minun pco logiikka versiolla vaan se pitäisi kokonaan vaihtaa. Uskon että he ovat väärässä mutta haluaisin varmistaa asian ennen kuin ostan 400€ maksavan pcoweb kortin.

Miten tuolla saisi ohjattua? Toki onko sulla tuohon käypänen logiikka?
https://lampotori.fi/tuote/carel-pco-rs485/

Poissa manundi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #46 : 04.03.23 - klo:12:51 »
Mulla on toi fieldbus rtu kortti mutta en ole sillä saanut modbus viestejä kulkemaan. Oletus on että carelweb kortilla alkaa modbus TCPn kautta viestit kulkemaan.

Poissa manundi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #47 : 09.03.23 - klo:16:17 »
Koitan ensiviikolla kaivaa sen logiikan tyypin ja muut tiedot.
Nyt oon Ylläksellä talvilomalla ja pumppu painaa tuolla 1000km päässä lämpöä torppaan.

Mutta sen osaan heti sanoa,  että käytössä on Modbus-TCP jä ässäcontrol.
Etänäkin pystyn sitä käskyttämään sieltä pilven kautta, eli tuo aiemmin mainittu ei pidä paikkaansa.

2016 loppuvuodesta on tuo asennettu ja siitä asti nuo toiminnot ovat olleet käytössä.

Joko pääsit pohjoisesta? :)

Poissa lehtihen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
    • Kuvia projektista
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #48 : 09.03.23 - klo:17:30 »
Nyt ehdin kaivaa tuon PLC:n esille sieltä pumpun syövereistä ja tiedot siitä.

Se logiikka on mulla PCO5+ ja siinä on BMS card paikassa kiinni PCO Web kortti, jossa on tuo Ethernet johto.
Tuota kautta toimii sekä Ässäcontrol liikennöinti pilveen, että Modbus-TCP luenta mulla.

Pumppu on kasattu vuonna 2016 ja sähkökeskuksessa on tarrassa vuosi 2015
Tyyppinä sähkökeskuksella on: S Esi/Vmi6-11, Vsi6-14 P3 15C.

Kuva liitteenä...
L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Talo lat.läm. 1976 | 135/190m² | 320/445m³
Varasto puh.konv. 2kpl 1996 | 40+47m² 15°C | 35m² kylmä
Kaarina
2017: 2450h 3250kpl 9235kWh
2018: 2584h 3320kpl 10381kWh

Poissa manundi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #49 : 11.03.23 - klo:13:58 »
Kiitos! Joo eli minulle asennetussa pumpussa siis vanha pco3 logiikka ja todennäköisesti Oilonin asiantuntija puhuu asiaa,että ei toimi modbus sillä mitenkään. Kiitoksia paljon vaivannäöstä.


Poissa manundi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #50 : 07.10.24 - klo:17:34 »
Jatketaanpas tänne vielä tilannepäivitystä:
Nyt minulla on 2014 hankitussa esi11 pumpussa pco5+ äly jossa on valmiina modbus liitäntä. Olen siihen liittänyt max485 moduulin joka taas juttelee wemos d1 lite laitteelle jossa esphome softa. Tästä data jatkaa matkaa home assistanttiin, jossa automaatioiden avulla varaajan ylä ja ala min ja max arvot säätyvät pörssisähkön mukaan.

Noita arvoja pystyn siis kirjoittamaan modbus rekisteriin ja homma pelaa hienosti. Pystyn myös lukemaan paljon muita arvoja kuten lj piirin säätökäyrän arvoja. Harmillisesti näitä arvoja en onnistu kirjoittamaan eli lähettämään laitteelle. Onko joku onnistunut tässä?

Poissa lehtihen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
    • Kuvia projektista
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #51 : 07.10.24 - klo:18:13 »
Hei.

Itse olen onnistunut kirjoittamaan varaajan ylä ja alaosan max ja min arvot tuonne ok.
Tätä käytän kun varaan aurinkopaneeleilta tulevalla energialla lämpöä yöksi varastoon varaajaan.
Eli varaajan pyyntejä nostetaan päivällä kun tulee sähköä ja toisaalta aamuyöstä annetaan varaajan mennä vähän kylmemmäksi jos on kesäaika ja aurinkoa on kalenterin perusteella mahdollista saada paneeleihin.

Käyrien säätöä en ole kokeillut, mutta mahdollisuuksien rajoissa on kyllä tehdä ainakin nopea testi sen toimivuudesta.

Illalla on ehkä aikaa, niin katsotaan jos saan etäyhteyden pystyyn kotiin täältä työmaalta Espanjasta ja kokeiltua pikaisesti miten käy.

Testin tuloksia:
Kirjoittaminen ei tunnu kerralla menevän perille. Arvon saa kyllä muuttuman, kunhan sitä kirjoittaa sinne riittävän pitkään. Mulla oli tuossa kirjoitusvälinä 3s ja kyllä se 30s aikana sinne meni.
Mitenkään looginen tuo ei ole. Mutta yhden muuttujan onnistuin käyrän päähän muuttamaan.
Tuo käyrähän voi olla ainoastaan nouseva tai suora, eli ulkolämpötilan noustessa kiertoveden lämpötila ei voi nousta vaan pysyä joko samana tai laskea.

Mulla siis käytössä modbus-TCP eikä tuo RS485 pohjainen sarjamalli, mutta tuolla pumpunpäässä ne toimii varmaan hyvinkin samalla tavalla.


Nyt onnistui koko käyrän muutos .
Alla kuva onnistuneesta lämpökäyrän muutoksesta ulkoisella kirjoituksella.



L-Ässä Esi 11, 250m
GEO Solar 1000
Vallox 110MV
Talo lat.läm. 1976 | 135/190m² | 320/445m³
Varasto puh.konv. 2kpl 1996 | 40+47m² 15°C | 35m² kylmä
Kaarina
2017: 2450h 3250kpl 9235kWh
2018: 2584h 3320kpl 10381kWh

Poissa puuseppa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #52 : 23.01.25 - klo:21:17 »
Jatketaanpas tänne vielä tilannepäivitystä:
Nyt minulla on 2014 hankitussa esi11 pumpussa pco5+ äly jossa on valmiina modbus liitäntä. Olen siihen liittänyt max485 moduulin joka taas juttelee wemos d1 lite laitteelle jossa esphome softa. Tästä data jatkaa matkaa home assistanttiin, jossa automaatioiden avulla varaajan ylä ja ala min ja max arvot säätyvät pörssisähkön mukaan.

Noita arvoja pystyn siis kirjoittamaan modbus rekisteriin ja homma pelaa hienosti. Pystyn myös lukemaan paljon muita arvoja kuten lj piirin säätökäyrän arvoja. Harmillisesti näitä arvoja en onnistu kirjoittamaan eli lähettämään laitteelle. Onko joku onnistunut tässä?
Minulla on lämpöässä vmi14 jossa on tuo pco5+ ohjain. Mistä portista olet saanut RS485:lla yhteyden tehtyä Home Assistantiin? Tuon näköisiä portteja tuolla olis käytössä (ks. liite)

Valmistajalta kyselin, saisiko tuohon modbus-tcp:n aktivoitua tuolle pcoWebille, koska portti 502 ei ole auki nyt, mutta en ole siihen vielä saanut vastausta.
LämpöÄssä VMi14
Porakaivot 2 x 180m

Poissa puuseppa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #53 : 24.01.25 - klo:16:39 »
Jatketaanpas tänne vielä tilannepäivitystä:
Nyt minulla on 2014 hankitussa esi11 pumpussa pco5+ äly jossa on valmiina modbus liitäntä. Olen siihen liittänyt max485 moduulin joka taas juttelee wemos d1 lite laitteelle jossa esphome softa. Tästä data jatkaa matkaa home assistanttiin, jossa automaatioiden avulla varaajan ylä ja ala min ja max arvot säätyvät pörssisähkön mukaan.

Noita arvoja pystyn siis kirjoittamaan modbus rekisteriin ja homma pelaa hienosti. Pystyn myös lukemaan paljon muita arvoja kuten lj piirin säätökäyrän arvoja. Harmillisesti näitä arvoja en onnistu kirjoittamaan eli lähettämään laitteelle. Onko joku onnistunut tässä?
Mihin olet pco5+:n päässä kytkenyt rs485 modulin? J23 porttiin vai johonkin muualle?
LämpöÄssä VMi14
Porakaivot 2 x 180m

Poissa manundi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #54 : 04.10.25 - klo:13:49 »
Pahoittelut, ei ehdi harrastaan näitä niin usein kuin haluais, mut varttisähkömuutos pakotti taas väähn säätämään home assistantin nordpool integraatiota. En jaksanut alkaa nyt purkaan pumppua mut J25 taitaa olla portti mihin kytkin. Mut jouduin siis pävittään ton controllerin omaan laskuun kun alkuperäisessä pumpussa tais olla pco3 tai 4 joissa ei tutoa rs485 porttia ollut

Poissa manundi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #55 : 05.10.25 - klo:15:09 »
Vähän ehdin taas tappelemeaan modbusin kanssa ja tosiaan ei sitten mitenkään mene noi käyrän arvot perille. Eli mun setuppi:

Home asssitant, mini pc:llä
 -> wifi
EspHome softa, esp32s nodemcu kontrollerilla
-> pinout
MAX485 moduuli
-> pinout
Carel PCO5+ J25 portti

Tällä hetkellä saan luettua kaikki arvot nätisti ja pysty kirjoittamaan varaajan yla ja ala arvoihin onnistuneesti, mutta harmillisesti kun kirjoitan mitä tahansa (loogisesti oikeita arvoja n>edellinen, n<seuraava) niin menee noin 10s ja arvo palaa takaisin pumpun paneelissa asetettuun arvoon. Siellä pumpun paneelissa arvo ei ikinä vaihdu.

Liitteenä kuva home assistantin näkymästä.

Liitteenä oilonilta saamani modbus rekisterilistaus.
HOX tässä on tullut jotain päivityksiä mun carel pco5 äly hankittu 2024. Vanhemmilla on todennäköisesti eri osoitteita.

Poissa manundi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #56 : 05.10.25 - klo:15:09 »
Tässä vielä modbus muuttujat

Poissa manundi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi11 ja Akvaterm GEO Solar 1000 + Jäspi Ecopuu 25
« Vastaus #57 : tänään kello 15:07 »
Laitetaas vielä tännekin:

Tämän foorumin threadin ollessa ainoa tietolähde Lämpöässä / Carel / Modbus ongelmien ratkomiseen, on tärkeää päivittää ketjuja tulevia sukupolvia varten.

Oilonilta saamani Lämpöässä modbusrekisteri näytti säätökäyrille osoitteeita joista luetaan todellinen säätökäyrän arvo (johon on laskettu jo huonelämpötilan muutos )

Jos haluaa säätää arvoja, tulee muokata seuraavia rekistereitä:

179   LJ2 +20
178   LJ2 +13
177   LJ2 +7
176   LJ2 +0
175   LJ2 -7
174   LJ2 -13
173   LJ2 -20
172   LJ1 +20
171   LJ1 +13
170   LJ1 +7
169   LJ1 +0
168   LJ1 -7
167   LJ1 -13
166   LJ1 -20


Esphome asetukseni:

uart:
  id: "modbus_uart"
  baud_rate: 19200
  tx_pin: 27 # Change to your TX pin TX
  rx_pin: 14 # Change to your RX pin RX
  parity: EVEN
  stop_bits: 2

modbus:
  flow_control_pin: 25 # D2
  id: modbus1
  send_wait_time: 1500ms

modbus_controller:
  - id: modbus_device
    address: 1 ## address of the Modbus slave device on the bus
    max_cmd_retries: 30
    update_interval: 10s
    command_throttle: 200ms

number:
  #Lämmönjakopiiri 1 Temperature Set Points Vesipatterikierto
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 1 -20°C Set Point"
    id: maalampo_lj1_kayra_miinus_20
    address: 166
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 1 -13°C Set Point"
    id: maalampo_lj1_kayra_miinus_13
    address: 167
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 1 -7°C Set Point"
    id: maalampo_lj1_kayra_miinus_7
    address: 168
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 1 0°C Set Point"
    id: maalampo_lj1_kayra_0
    address: 169
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 1 7°C Set Point"
    id: maalampo_lj1_kayra_plus_7
    address: 170
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 1 13°C Set Point"
    id: maalampo_lj1_kayra_plus_13
    address: 171
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 1 20°C Set Point"
    id: maalampo_lj1_kayra_plus_20
    address: 172
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  #Lämmönjakopiiri 2 Temperature Set Points, Lattialämmitykset
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 2 -20°C Set Point"
    address: 173
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 2 -13°C Set Point"
    address: 174
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 2 -7°C Set Point"
    address: 175
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 2 0°C Set Point"
    address: 176
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 2 7°C Set Point"
    address: 177
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 2 13°C Set Point"
    address: 178
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Lämmönjakopiiri 2 20°C Set Point"
    address: 179
    register_type: holding
    min_value: 0
    max_value: 60

Ja vielä loppuun summittainen selvitys setupistani:
-Lämpöässä esi11, johon vaihdettu pco5+ tietokone sisään (kustansi noin 500€)
-esp32 + MAX485 RS485 moduuli
RS485 moduulista A ja B johdot PCO5+ tietokoneen J25 väylään

+Home assistant pörssisähkö integraatiolla, joten nyt onnistuu lämpötilan lasku kalleimpina tunteina automaatiolla

TODO: selvitä lisää rekistereitä. mm. huonelämpötilan muutos.