Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Minkälaisia hintoja olette saaneet?  (Luettu 19122 kertaa)

Poissa tuoppi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« : 24.07.15 - klo:21:28 »
moro.

Eli uudisrakennus tuloillaan ja maalämpöä laittamassa. Minkäsuuruisia tarjouksia olette saaneet pumpuista ja asennuksesta? paikkaa ja liikettä ei tarvitse mainita, kiinnostaa lähinnä millainen haitari on maanlaajuisesti.

Itsellä on nyt ''paras'' tarjous jämä star rst 10kw pumpusta johon sisältyy asennus, maaviileä seinäpuhaltimella, 100l varaaja ja maapiiriin putket. tietenkään kaivuu ja sähkötöitä. tämä paketti 16k e.  millaisia hintoja mistäkin muilla foorumilaisilla?

Poissa Opos

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #1 : 24.07.15 - klo:22:25 »
LämpöÄssä Vsi 10 suoraan tehtaalta 7800e, 500m 40mm putkea 750e tukkurilta, putkien veto peltoon 1400e, viinat 460e LämpöÄssän kautta ja asennus sähkö-/putkitöineen sekä tarvikkeineen 3100e. Yhteensä siis 13 500e. Ite tuli tehtyä niin paljo ku pysty. Niin ja saneerauskohde.
LÄ Vsi 10.0 480m keruupiiri savimaassa Koskenkorvalla, 150m2.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #2 : 24.07.15 - klo:22:58 »
moro.

Eli uudisrakennus tuloillaan ja maalämpöä laittamassa. Minkäsuuruisia tarjouksia olette saaneet pumpuista ja asennuksesta? paikkaa ja liikettä ei tarvitse mainita, kiinnostaa lähinnä millainen haitari on maanlaajuisesti.

Itsellä on nyt ''paras'' tarjous jämä star rst 10kw pumpusta johon sisältyy asennus, maaviileä seinäpuhaltimella, 100l varaaja ja maapiiriin putket. tietenkään kaivuu ja sähkötöitä. tämä paketti 16k e.  millaisia hintoja mistäkin muilla foorumilaisilla?

Mitäs varten 100l varaaja on? Kesäisin pesutilojen lattioden lämpöisenä pitoa varten? Jos siten varten niin ota 200l suosiolla... Keskustelua tuon lattian lämmittämisen tärkeydestä löytyy foorumilta yllinkyllin ja itse en pidä sitä tärkeänä...

Omassa hinnassasi konvetori tuonee hintaan arviolta 1500€ -2000€ lisää. Tiedän myös tapauksen jossa tuosta maksettiin 3000€ ja se ei silti toiminut....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #3 : 25.07.15 - klo:15:10 »
..... niin ota 200l suosiolla....
200l 10kW koneella ilman muuta, saat talvellakin kunnollisen mittaisia käyttöjaksoja ja kompressori kestää pidempään.

Tällä saneerauskohde ja vertailuhinta n. 18k€ (2011).
Avaimet käteen toimitus, vain pannuhuoneen maalaus ja öljysäiliön poisto oli omaa työtä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tuoppi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #4 : 25.07.15 - klo:16:54 »
Mitäs varten 100l varaaja on? Kesäisin pesutilojen lattioden lämpöisenä pitoa varten? Jos siten varten niin ota 200l suosiolla... Keskustelua tuon lattian lämmittämisen tärkeydestä löytyy foorumilta yllinkyllin ja itse en pidä sitä tärkeänä...

Omassa hinnassasi konvetori tuonee hintaan arviolta 1500€ -2000€ lisää. Tiedän myös tapauksen jossa tuosta maksettiin 3000€ ja se ei silti toiminut....

pumpussa itsessään on varaaja sen vajaa 200l, tuo lisävaraaja kun tallikin tulee kanaalinkautta lämpimaksi että riittäisi potkua sinnekin asti. konvektori itsessään täällä n.650e ja siihen rojut päälle, halvalta kuulostaa  :) kuinbka moni firma myy pumppujaan suoraan tehtaalta?

Poissa Opos

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Maalämpöfoorumi
Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #5 : 25.07.15 - klo:17:57 »
Firma voi ostaa suoraa tehtaalta, käsittääkseni kuluttaja ei.
LÄ Vsi 10.0 480m keruupiiri savimaassa Koskenkorvalla, 150m2.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #6 : 25.07.15 - klo:18:13 »
pumpussa itsessään on varaaja sen vajaa 200l, tuo lisävaraaja kun tallikin tulee kanaalinkautta lämpimaksi että riittäisi potkua sinnekin asti. konvektori itsessään täällä n.650e ja siihen rojut päälle, halvalta kuulostaa  :) kuinbka moni firma myy pumppujaan suoraan tehtaalta?

Pumpun sisäinen varaaja on lämminvesivaraaja joka on käyttövettä varten. Jos lisäksi tulee joku muu tuon kokoinen säiliö niin silloin se on jonkintapainen puskurivaraaja. Itsellä ja kolmella muulla tuttavalla talo ja talli lämpenee ilman mitään puskurivaraajia ja ovat saman pumpun perässä kuin muukin talo....

Konvektori itsessään ei välttämättä ole kallis mutta kun siihen lisää muut asennusromppeet(putket, eristeet, magneettiventtiilin, kiertovesipumpun, takaiskuventtiilin ja muutamia sulkuja sekä lisätyöt niin sitten aletaan siinä luokassa mistä puhuin. Täällä foorumillakin taitaa olla tuosta jotain laskentaa eri topickeissa... tässä mm yksi ja haulla löytyy lisää... http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3388.0
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #7 : 25.07.15 - klo:23:45 »
Täällä jos laskee uusilla osilla. Nibe 1245 10kW 6550e, nibe topset asennussarja 450e, keruupiirin täyttöventtiiliryhmä 125e. =7125. Kaivo 26e metri +sokkelin läpivienti 50e. =5250e. =12375e. Siihen vielä lisäksi puuttuvia osia ja kaikki työ. Puuttuvat: putkia ja liitososia. Keruupiirin paisuntasäiliö, painemittari, nuo pari osaa taisi olla noin/alle satasen. Ylipaineventtiili tuli mukana. + kaikki jäähdytyksen osat ja työ jos sen haluaa myös laittaa.

Talosta tulee n.145m2 ja tilavuus 565m3. myöskin talliin on tarkoitus vetää kanaalin kautta lämmintä. Tallin koko n.75m2 ja puolilämmintä.  Keruupiiri multaiseen maahan n.90cm syvyyteen (tulee kova vastaan) 2x400m ovat firmat mitoittaneet.  Nyt vain tämä kamala valinnan vaikeus; jämä, lämpöässä, vai alpha inno.

Näistä ainoastaan alpha innon tarjous pistää silmään siinä että firma tarjoaa vain 8kw pumppua ja 2x250 lenkkiä maahan, mielestäni mitoitus on melko pieleen mitä muut ovat tarjonneet heti sen 10kw ja 400m lenkit.

Myöskin maaviileään on tarkoitus investoida.
rakennuspaikka sijaitsee meri-lapissa.
Keruupiireillä tulee halvemmaksi kuin kaivolla.
Äkkiseltään löytyi putket ja maalämpöneste, mutta halvemmallakin voi löytyä. 2x 1240e (2x 400m). Lisäksi tietysti kaivaminen ja putkien laittaminen, täyttö ja ilmaus.
http://www.maalampotukku.fi/product/303/keruupiiripaketti-400m-pintamaahan
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #8 : 26.07.15 - klo:10:23 »
pumpussa itsessään on varaaja sen vajaa 200l, tuo lisävaraaja kun tallikin tulee kanaalinkautta lämpimaksi että riittäisi potkua sinnekin asti.
Oukei, tarkoitat siis 100 l käyttövesivaraajaa autotalliin ja tallin lämmitys olisi sitten oma juttu.

Millä keinolla ajattelit autotallin käyttövesivaraajan pitää lämpimänä ?.. MLP:llä jotenkin kierrättämällä pumpun sisäisen käyttövesivaraajan vettä ? .. sähköllä, kuten monet "priimaa" etäisen käyttökohteen ? ... vai jokin muu tapa

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #9 : 26.07.15 - klo:15:58 »
Oukei, tarkoitat siis 100 l käyttövesivaraajaa autotalliin ja tallin lämmitys olisi sitten oma juttu.

Millä keinolla ajattelit autotallin käyttövesivaraajan pitää lämpimänä ?.. MLP:llä jotenkin kierrättämällä pumpun sisäisen käyttövesivaraajan vettä ? .. sähköllä, kuten monet "priimaa" etäisen käyttökohteen ? ... vai jokin muu tapa

Ennenkuin topickin aloittaja selventää mitä hän tarkoitti ratkaisullaan niin kerron omani käyttöveden osalta.

Eli mlp talon tekn tilassa. Sieltä neliputkinen kanaali talliin. Lattialämmitys kahta suurimpaa putkea pitkin talliin. Lämminvesi tulee kanaalin ohuinta putkea pitkin talliin talon teknisestä tilasta. Lämmintä vettä tarvii odotella 15-30sekuntia  mikä ei todellakaan ole mielestäni ongelma koska tallissa kuitenkin käytetään vettä varsin harvoin.

Kaveri laittoi talliin erillisen varaajan käyttövettä varten jota lämmitetään sähköllä. Itse en ole näihin kahteen kokemukseen perustuen nähnyt tuossa erillisessä varaajassa mitään järkeä kuten ei kaverikaan enään jolla tuo varaaja tallissa oli.... Siinävaiheessa kun talon ja tallin välillä kulki vain 2-putkinen kanaali niin vaihtoehtoja jäi varsin vähän...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #10 : 26.07.15 - klo:16:45 »
pumpussa itsessään on varaaja sen vajaa 200l, tuo lisävaraaja kun tallikin tulee kanaalinkautta lämpimaksi että riittäisi potkua sinnekin asti. konvektori itsessään täällä n.650e ja siihen rojut päälle, halvalta kuulostaa  :)
Maalämpöpumpussa on tosiaan 180l käyttövesivaraaja. Varaajan vettä lämmitetään käyttövesivaraajan sisällä olevalla kierukalla. Eli lämmitysvettä ei ole missään varaajassa olemassa.

Ilmeisesti sen 100l puskurivaraajan tilalle voisi vaihtaa vähän isomman 200 litraisen tai voi sen puskurivaraajan jättää kokonaan poiskin. 100l ja 200l puskurivaraajan hintaero on 140e, eli lähes saman hintaisia on.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa tuoppi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #11 : 27.07.15 - klo:21:27 »
siis kyllä se varaaja tulee siihen mlp:n rinnalle tekniseen tilaan. tallin lämmitys 2 reikästä kanaalia pitkin, käyttövesi omanaan ja siihen sitten varmaan joku 5l pikavaraaja talliin. jos tottapuhutaan niin en kyllä tarkkaan tiedä mitä varten tuo puskuri siihen tulee mutta kaikki keltä olen tarjouksen pyytänyt on sen laittanut mukaan, käsitin eräältä että tallin vuoksi.   ja tänään kävin paikallisessa lvi-liikkeeessä niin ilmeisesti nyt tuo minun suunittelema maaviileä on turha koska tulee keruupiiri eikä kaivoa. kuulemma maa lämpiää täällä kesällä niin ettei saa tehoja tarppeeksi... tiä sitten..

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #12 : 27.07.15 - klo:21:37 »
Ehkä ne suosittelee laittaan puskurivaraajan autotallin takia koska siinä on se kanaali. Vesitilavuus lisääntyy ja lämmitysvesi sitten kiertää jatkuvasti, silloinkin kun on käyttöveden lämmitys menossa. En oikein muuta syytä ainakaan keksi.

On sitä maaviileää taittu laittaa myös keruupiirin kanssa johonkin paikkaan, mutta en yhtään tiedä kuinka se toimii. Täällä tulee kesällä 7 asteista liuosta kaivosta ja keruupiiristä tulee jotain aika paljon lämpimämpää kesällä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa tuoppi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #13 : 27.07.15 - klo:21:44 »
myyjistä toinen uumoili että 14-15 astetta parhaimillaan maanlämpö n metrin syvyydessä.. noh, onneksi ei nuita hellepäiviä täälä pohkosessa ainakaan liikaa ole  :D

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #14 : 27.07.15 - klo:22:26 »
..... jos tottapuhutaan niin en kyllä tarkkaan tiedä mitä varten tuo puskuri siihen tulee mutta kaikki keltä olen tarjouksen pyytänyt on sen laittanut mukaan, käsitin eräältä että tallin vuoksi.......

Suosittelen kysymistä tarjoajilta  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #15 : 27.07.15 - klo:23:01 »
Miksi ei kukaan tarjonnut lämmönvaihdinta tallin lämmitykseen. Pakkasnesteet vaan kiertämään sinne tallin puolelle
niin ei tule vahinkoa jos sattuu pitempi sähkökatkos.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #16 : 28.07.15 - klo:00:39 »
siis kyllä se varaaja tulee siihen mlp:n rinnalle tekniseen tilaan. tallin lämmitys 2 reikästä kanaalia pitkin, käyttövesi omanaan ja siihen sitten varmaan joku 5l pikavaraaja talliin. jos tottapuhutaan niin en kyllä tarkkaan tiedä mitä varten tuo puskuri siihen tulee mutta kaikki keltä olen tarjouksen pyytänyt on sen laittanut mukaan, käsitin eräältä että tallin vuoksi.   ja tänään kävin paikallisessa lvi-liikkeeessä niin ilmeisesti nyt tuo minun suunittelema maaviileä on turha koska tulee keruupiiri eikä kaivoa. kuulemma maa lämpiää täällä kesällä niin ettei saa tehoja tarppeeksi... tiä sitten..

Ainut mikä tulee mieleen on se että jos pidät tallia todella viileänä ja kierto katkeaa niin silloin erillisellä puskurilla voidaan kierto pitää vielä käyttöveden teon aikana. Silti lisää lämpöä ei tule mistään ja ongelmia saattaa sähkökatkon aikana tulla nopeampaa viileässä tallissa(lattialämmitysputket oven edestä jäässä) kuin vähintään +15 asteisessa tallissa. Itsellä lämpiää 170+70m2 ja koko kompleksin sähkönkulutus käyttösähköineen on vuodessa ollut 10260kWh maalämmöllä jota en pidä todellakaan suurena ja sen takia tallin lämpötilasta pitäisi tinkiä. Tosin en tinkinyt tallin eristeistäkään vaan se on eristetty samalla tavalla kuin talo...

Tässä oma kompleksi joka tosiaan lämpiää ilman ongelmia, ilman puskuria. Olisi mukava kuulla perustelu puskurin tarpeesta....



Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #17 : 28.07.15 - klo:09:45 »
Olisi mukava kuulla perustelu puskurin tarpeesta....
En tiedä muista pumpuista, mutta Nibe suosittelee...
NIBE UKV -varaajaa voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin: 
    Vesitilavuuden lisääminen: Lämpöpumppujen yhteydessä tarvittava tilavuus on n. 20 l/kW eikä monellakaan lämmitysjärjestelmällä ole tätä tilavuutta. Toimivuusongelmien välttämiseksi tilavuutta lisätään silloin NIBE UKV -varaajalla....


Alle 20 minuutin käyntijaksoja ei suositella Nibe kompressorille, oletan että kestävyyden kannalta asiaa ajatellaan.

http://www.nibe.fi/Kiinteistolampopumput/Maalampopumput/Puskurivaraaja-UKV/



Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #18 : 28.07.15 - klo:11:05 »
En tiedä muista pumpuista, mutta Nibe suosittelee...
NIBE UKV -varaajaa voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin: 
    Vesitilavuuden lisääminen: Lämpöpumppujen yhteydessä tarvittava tilavuus on n. 20 l/kW eikä monellakaan lämmitysjärjestelmällä ole tätä tilavuutta. Toimivuusongelmien välttämiseksi tilavuutta lisätään silloin NIBE UKV -varaajalla....


Alle 20 minuutin käyntijaksoja ei suositella Nibe kompressorille, oletan että kestävyyden kannalta asiaa ajatellaan.

http://www.nibe.fi/Kiinteistolampopumput/Maalampopumput/Puskurivaraaja-UKV/

Ei kai se tilavuus niin tärkeä ole jos lämmönluovutus on kunnossa. Jos lämmönluovutus ei ole hyvä niin sitten tilavuus ottaa suuremman roolin. Itsellä 1000-1100m 16mm lattialämmitysputkea lattiassa josta kaikkineen koko järjestelmän tilavuus on noin 150l. Tätä vesimäärää (ja yli 30m3 betonia) lämmittää sitten 10kw kone. Se että kone nostaa paluuveden lämpötilaa 1.2 astetta vaatii noin 45min käyntijakson.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Minkälaisia hintoja olette saaneet?
« Vastaus #19 : 29.07.15 - klo:07:49 »
Ei kai se tilavuus niin tärkeä ole jos lämmönluovutus on kunnossa. Jos lämmönluovutus ei ole hyvä niin sitten tilavuus ottaa suuremman roolin.
Näinhän tuo on.....

Monessa viestissä on tuskailtu lyhyitä käyntijaksoja, kun kesäaikana halutaan vain kosteiden tilojen lämpö päälle.
Silloin vesitilavuus/luovutusala pienee roimasti ja pätkäkäynnin riski nousee.

Tarina on nyt lipsahtanut aloittajan kysymyksen ohi tai ulkopuolelle, mutta toivottavasti hän saa näistä edes lisänäkökulmia suunnitteluunsa ja saa rakennettua tasapainoisen maalämpöjärjestelmän itselleen  ;).
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.