Olemme rakentamassa parhaillaan Hevostallia olemassa olevan asuinrakennuksen ja autotallin läheisyyteen.
Ajatuksena on ollut laittaa Nibe 1255 ja 500-750 varaaja. Myös maakylmä on ollut toivelistalla aurinkovaraajan lisäksi.
Rakennus on kallionpäällä ja vesi nousee lähes kallion pintaan rei'issä eli porareiän hyötysyvyys alkaa pinnasta.
Vaiheessa yksi Niben perään siis hevostalli, aputilat ja konehalli. vaiheessa kaksi liitetään asuinrakennus ja autotalli ketjuun jos tehoa vielä reservissä??
Hevostallirakennuksessa sandwich betonielementit 0,2W/m2, yläpohja 0,09W/m2 ja alapohja 0,15W/m2 arvoilla
104m2 keskikorkeus 3750mm lämpötila 10-15C
Hevostallin yhteydessä lisäksi aputiloja 68m2 korkeus 3500mm lämpötila 22C
Tekninen tila sijaitsee aputiloissa ja MLP tarkoitus sijoittaa sinne.
Konehalli sijaitsee 20 m päässä teknisestä tilasta, 67m2 h=4000mm lämpötila 15C 0,2W/m2
Nykyinen asuinrakennus ja autotalli siporexia 110m2 +60m2 vuosittainen sähkökulutus ollut 28000kWh sisältäen kaiken sähkön 4 hlöä taloudessa. Varaava yölämmitys, Tarkoitus muuttaa vesikiertoiseksi. Etäisyydet tekniseen tilaan TT-AR 40m lisäksi AR-AT 20m
Koetin tehdä laskelman...
Koko kiinteistömassa on iso.
15 - 16 kW -tehoinen pumppu ei ilmeisesti ole riittävän iso.
Laskelma päätyy
noin 20 kW tehoiseen lämmityslaitteeseen.
Talousrakennuksille suunnitelemasi pumppu on ilmeisesti riitävän iso.
Nämä laskelmat, jotka tässä tein on tehty melko vähäsin tiedoin kohteesta.
Tarvittaisiin rakennusten suunnittelukuvat ja kunnollinen kohteen tietojen kartoitus.
Kun on kyseessä näinkin mittava projekti,
suosittaisin kovasti jonkin alan ammattilaisen ottamista mukaan suunnitteluun, mitottamiseen ja hankkeen valvontaan.
Jos laskelmissa on virheellisiä lähtötietoja, ilmoita niistä ja korjaan ne.
Jos haluat, voin postittaa koko laskelman sinulle tavallisen sähköpostin liitetiedostona.
Avaamiseen tarvitaan
LibreOffice toimisto-ohjelma.
Korostan kovasti, että
nämä laskelmat ovat vain suuntaa antavia ja tehty vajavaisin lähtötiedoin.