Miten saan rajoitettua ao. kuvan mukaisessa kytkennässä lämmityspiirin nro 1 yksi lämpötilaa?
Ongelmana on siis se, että piiri nro 2 joutuu olemaan talvella niin lämpöisellä, että se pakottaa piirin 1 lämpötilatkin ylös.
Tätä olen jossain aiemmassa keskustelussa koittanut avata, enkä kehtaisi koko juttua uusiksi laittaa tähän.
Piirin 1 mittaus on paluuveden mukaan ja piiri 2 menoveden mukaan, joka sekin aiheuttaa vähän klappia.
Piiri 1 on alakerran patterilämmitys, josta otettu myös kylppäriin lattialämpö ja piiri 2 on yläkerran lattialämmitys.
Patterit ovat alakerrassa, joka on puoliksi maan sisällä, rinnetontti. Talvella ei varmaan tarvitsisi tunkea verkkoon niin lämmintä vettä, mitä sinne nyt menee ja tehot riittäisi paremmin.
Jos laitan termarit rajoittamaan lämpöjä, niin paluuvesi viilenee liian nopeasti ja tämä näkyy useampina startteina ja tauot eivät kestä varmaan kuin sen 20 min pakkaskeleillä.
Mikä tässä toimisi, joku tuplashunttaus vai ohitusputki piiriin 1, joka laskisi aina hieman lämmintä vettä paluuseen, riippumatta termareiden asennosta?
Koneeseen ei kyllä enää toista automaattishunttia saa millään, pitäis jotain manuaalisia ratkaisuja kehittää.
Ja jos piiriin 1 laittaisi manuaalishuntin, niin eikö paluuvesi viilenisi vieläkin enemmän?