Oletko varmistanut että mittaukset mittaa oikein?
Jos ovat oikein, niin piirissä kiertää vesi liian hitaasti...
Tuolla isolla erolla on semmonen seuraus että kompura saa sen varaajan 'vajaasti' täyteen ja s-sähkö joutuu tekemään isomman urakan kuin olis tarpeen siinä legionellassa.
hmmm...nyt ei taida oikein osua tuo selitys...ei se kierukka tuota eroa tee vaan virtausnopeus, ku ei virtaa niin siitä seuraa iso dT.
En osaa sanoa yhtään, että mittaako oikein vai ei.
Virtausnopeudeksi kone ilmoittaa n. 38 l/min, joka taitaa olla aikalailla maksimi, mitä tuosta irtoaa.
Latauspumppu on täysillä.
Käyttöveden COP on vuoden jälkeen 3,23, eli ei sekään vissiin ihan huono luku ole?
Se ei haittaa, jos legionellan kanssa joutuu käyttämään vastuksia. Muistan ajaa sen kuitenkin vain joka neljäs kuukausi...

Mutta kun haluaisin ymmärtää, tiedonjanoni ei sammu nyt millään tämän suhteen.
Voisko se olla, että siellä on ne lämpötila-anturit jotenkin vain lämmitystä varten, eikä tuosta näkisikään "oikeaa" meno-paluun eroa, kun tehdään raanavettä? Onko kaukaa haettua ja onko edes mahdollista?