Kuukausi Energian kulutus Yksiaikainen (kWh)
01/2011 4454
02/2011 4877
...
Kun noista laski neljän vuoden (2011 ... 2014) lämmitystarveluvuilla korjatun keskiarvon,
tuli lukemaksi 30.534 kWh /a.
Varsin paljon. Jos siitä olisi vaikkapa 10.000 kWh/a muuta, kuin asuinrakennuksen kulutusta, on sekin jäännös, noin 20.500 kWh/a tosi paljon.
Vaikka COP olisi 2, päästäisiin yli 40.000 kWh/a lämmitystarpeeseen päärakennuksen osalta.
Päärakennuksen osalta päädyin lämmitystarvelaskennassa 43700 kWh/a (= lämmitys + lämmin käyttövesi).
Se siis edellyttäisi noin 14,27 kW -tehoista lämmityslaitetta ja 283 aktiivimetristä porakaivoa.
Nyt käytössä oleva lämpöpumppu on alitehoinen ja vastuslämmityksen suuri osuus selittää paljolta tuon ison sähkölaskun, ihan niin kuin tällä jo muut ovat todenneetkin.
Kulutus on kestämättömän suuri ja jotain joutuu tekemään.
Nyt, kun pumppu ja kaivo on jo hankittu, on jäljellä rakennuksen energiatalouden parantaminen.
Tiilitalossa ainoa kohtuullisen helppo ratkaisu on laittaa ullakoille reilusti (ainakin 40 cm) lisää puhallusvillaa.
Seinien lämpöeristyksen parantaminen ei ole helppoa.
Lämpökaivokin saattaa olla liian matala ja saattaa jäätyä talvella?
Mietinnän paikka...