Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusohjetta??  (Luettu 23772 kertaa)

Poissa HirsiHeppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusohjetta??
« : 14.04.15 - klo:20:57 »
Tervehdys.
Hirsitalo 1,5 kerrosta, 160 neliötä alakerta, n. 100 neliötä yläkerta. Tilavuus n 1000 kuutiota.
Keskiuusimaa paikkana, Kaivo porautettaisiin sitten...
Normi vedenkulutus 4 hengen perheelle.
Lattialämmitys, alakertaan 17 mm uponor ja yläkertaan 12 mm uponor putket.
Suosituspaketti ???
Suositus tekijälle?
Paikkakunta tarkemmin: Mäntsälä.
« Viimeksi muokattu: 14.04.15 - klo:23:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #1 : 14.04.15 - klo:21:30 »
Tervehdys.
Hirsitalo 1,5 kerrosta, 160 neliötä alakerta, n. 100 neliötä yläkerta. Tilavuus n 1000 kuutiota.
Keskiuusimaa paikkana, Kaivo porautettaisiin sitten...
Normi vedenkulutus 4 hengen perheelle.
Lattialämmitys, alakertaan 17 mm uponor ja yläkertaan 12 mm uponor putket.
Suosituspaketti ???
Suositus tekijälle?
Paikkakunta tarkemmin: Mäntsälä.
Kannattaisko kysyä joltain muulta tuota lattialämmitys mitoitusta :-[

Poissa HirsiHeppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #2 : 14.04.15 - klo:21:51 »
Olen kysynyt, tuli 9000 euron vastaus... Eli mitä meinasit??

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #3 : 14.04.15 - klo:22:05 »
Olen kysynyt, tuli 9000 euron vastaus... Eli mitä meinasit??

Eikö tuo 12mm putki ole johonkin saneeraustarkoitukseen tehty?
Lisäksi olisi oltava vähintään 15 litraa yhtä pumpun kw:tä kohden. Mieluummin vielä enemmän.
Se puskurisäiliö ei todellakaan ole mikään ratkaisu sitten kun aletaan ihmettelemään lämmönjaon ongelmia.
Mikä tuossa 9000 euroo maksaa? Putki noin  2€ metri sinulla noin 1000m.
Tuleeko alakertaan laatta  vai rossi?

Poissa HirsiHeppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #4 : 14.04.15 - klo:22:15 »
Niin, puhut asiaa!
Elikkä Nereus tarjosi 9000 egellä putket :D
Sitten kaveri vielä meinasi, että on markkinoiden halvimmat putket.. 14 mm ja 12 mm.n halkaisijat, 1,6 km...

Siksi ajattelin, että kysäisen Uponorilta layoutin ja putken hinnan, nippaan ne sitten kiinni verkkoon alakerrassa ja kipsien väliin yläkerrassa.
Yläkerran lattiarakenne:
plaano 30 mm,
13 mm.n kipsi palaset putkien väliin, sitten muovi ja 15 mm.n vaneri pontattuna alle.. Niskojen väliin tervapaperisoirot, niin ei nitise kun yläkerrassa liikutaan..

Alakerrassa OL200 ontelot joiden päällä 270 mm XPS ja 70 mm.n laatta päälimmäiseksi. Rossipohja, ryömintätilan korkeus 900 mm.
 

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #5 : 14.04.15 - klo:22:28 »
Melkosia hintoja!  ???

Mainitaan nytten sitten että itsellä putket tuli Meltexin kautta ja suunnittelun he ottivat heatco.fi:stä. Lattialämmityksen "merkki" enerline.

Eli kolme rst jakotukkia virtausmittareilla, 15 piiriä ja noin 1,1km putkea. Sekä tarvittavat termostaatit. Tämä riitti 70m2 talliin sekä 170m2 asuntoon.

Hinta koko roskalle 2700€. Uponorin vastaava paketti olisi ollut putkiliikkeen alennuksilla suoraan tukusta 700€ kalliimpi. Asensin putket itse.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa HirsiHeppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #6 : 14.04.15 - klo:22:47 »
Joo, ihan hulluja pyytävät täälläpäin noista... Tuo saamasi hinta kuulostaa järkevältä... Tosin saattaisihan sitä sopivia jäännöspätkiä löytää tori.fi palvelun kauttakin...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #7 : 14.04.15 - klo:22:59 »
Tervehdys.
Hirsitalo 1,5 kerrosta, 160 neliötä alakerta, n. 100 neliötä yläkerta. Tilavuus n 1000 kuutiota.
Keskiuusimaa paikkana, Kaivo porautettaisiin sitten...
Normi vedenkulutus 4 hengen perheelle.
Lattialämmitys, alakertaan 17 mm uponor ja yläkertaan 12 mm uponor putket.
Suosituspaketti ???
Suositus tekijälle?
Paikkakunta tarkemmin: Mäntsälä.
Koetin tehdä laskelman. Siinä on aika paljon oletusarvoja..
Jos niissä on virheellistä tietoa, kerro ja korjaan laskelman..

Tuli jo yksi korjaus: rossipohja, nostaa luultavasti hiukan lämmitystarvetta.. Muutan laskelmaa ja vaihdan tulosteen.

Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava...
Alan ammattisuunnittelija pystyy tekemään tarkimmat ja luotettavimmat laskelmat..

Poissa HirsiHeppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #8 : 14.04.15 - klo:23:21 »
Kiitos laskelmasta. En huomannut äkkiä katsellen sellaista, joka olisi hassusti tuossa laskemassa...
Minä alan katsella sopivaa tekijää täältäpäin.
Suosituksia tekijöistä otan vastaan kiitollisuudella...
 :)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #9 : 14.04.15 - klo:23:28 »
Kiitos laskelmasta. En huomannut äkkiä katsellen sellaista, joka olisi hassusti tuossa laskemassa...
Ole hyvä..
Jos ilmenee tarvetta muuttaa laskelmaa, kerro siitä ja korjaan laskelman..

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #10 : 15.04.15 - klo:00:32 »
Mulla tuli sellainen suuri epäilys tuohon kipsi rakenteeseen, kun muutan juuri parhaillaan yläkerran patteri viidakkoa lattialämmitykselle. Se tulee LK-systemsin EPS16 järjestelmällä ja koko 130 neliötä siis 12 mm putkella. Piirejä tulee yhteensä 15 ja koko lattia on alumiinipäällysteisellä eps levyllä kuorrutettu. 60x60 lattialaatat kiinnitetään suoraan tuon lämmönluovutuslevyn päälle, niin alkaa lämmönluovutuskyky olla kohdallaan. Järjestelmä kustansi reilusti yli 7 000 €, mutta kun on jälkiasennus, niin lattiat nousee vain 10 mm ja kaikki ovet keittiö ym. ei tarvitse mitään järjettömiä korjailuja. Remontti vain silti aika infernaalinen projekti ollut, mutta etenee hienosti. Pari ovea on joutunut irrottamaan karmeineen ja ottamaan yläkarmista sen 1-1,5 cm pois ja ruuvaamaan takasin. Putkitusväli on 150 mm. Termostaatit tulee myös joka paikkaan ja ne jännitteettömänä auki. Eli tarkoitus tietysti antaa pumpun ohjata ulkolämpötilan mukaan lämpöä ja kuristaa ylilämpöjä pois. Eli joka huoneeseen digitaalinen lämpömittari. Saa nähdä sitten ensi talvena tuon lämmityksen tehonluovutus, mutta odotukset on korkealla, kun lähes koko lattia on peitetty alumiiniprofiililla suoraan laatan alle ja eristyslevyn päälle. Ammattilais kaveri varotteli kipsilevy remontista ja sanoi, että valuna toimii hienosti, mutta levyinä eristää liikaa ja vaatisi ensin alle kunnollisen 30-50 mm xps levyn. Mulla oli kuitenkin kiikarissa vain parketin poisto ja päälysteen vaihto. Eli kaikki alkoi tuosta parkettien poistosta. Pysyn kuitenkin kanavilla ja kehun, tai haukun järjestelmää ensi talvena. Muistakaa kuitenkin olla tinkaamatta niistä lämmönluovutuslevyjen määrästä, jos tulee harvalautaa tms.. Olen kuullut, että runsaalla pellityksellä homma on oikein hyvä toiminen.
« Viimeksi muokattu: 17.04.15 - klo:01:38 kirjoittanut euroshopperi »
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #11 : 15.04.15 - klo:07:13 »
Kuten euroshopperi tuossa kirjoitti, noista peltien määrästä ei kannata tinkiä.
Mahdollisimman suuri peitto noilla pelleillä, niin homma toimii.
Itsellä tehty kaksi kerrosta pelleillä, ja niin paljon laitoin kun sopi.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa HirsiHeppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #12 : 15.04.15 - klo:07:28 »
Mulla tuli sellainen suuri epäilys tuohon kipsi rakenteeseen, kun muutan juuri parhaillaan yläkerran patteri viidakkoa lattialämmitykselle. Se tulee LK-systemsin EPS16 järjestelmällä ja koko 130 neliötä siis 12 mm putkella. Piirejä tulee yhteensä 15 ja koko lattia on alumiinipäällysteisellä eps levyllä kuorrutettu. 60x60 lattialaatat kiinnitetään suoraan tuon lämmönluovutuslevyn päälle, niin alkaa lämmönluovutuskyky olla kohdallaan. Järjestelmä kustansi reilusti yli 7 000 €, mutta kun on jälkiasennus, niin lattiat nousee vain 10 mm ja kaikki ovet keittiö ym. ei tarvitse mitään järjettömiä kirjailija. Remontti vain silti aika infernaalinen projekti ollut, mutta etenee hienosti. Pari ovea on joutunut irrottamaan karmeineen ja ottamaan yläkarmista sen 1-1,5 cm pois ja ruuvaamaan takasin. Putkitusväli on 150 mm. Termostaatit tulee myös joka paikkaan ja ne jännitteettömänä auki. Eli tarkoitus tietysti antaa pumpun ohjata ulkolämpötilan mukaan lämpöä ja kuristaa ylilämpöjä pois. Eli joka huoneeseen digitaalinen lämpömittari. Saa nähdä sitten ensi talvena tuon lämmityksen tehonluovutus, mutta odotukset on korkealla, kun lähes koko lattia on peitetty alumiiniprofiililla suoraan laatan alle ja eristyslevyn päälle. Ammattilais kaveri varotteli kipsilevy remontista ja sanoi, että valuna toimii hienosti, mutta levyinä eristää liikaa ja vaatisi ensin alle kunnollisen 30-50 mm xps levyn. Mulla oli kuitenkin kiikarissa vain parketin poisto ja päälysteen vaihto. Eli kaikki alkoi tuosta parkettien poistosta. Pysyn kuitenkin kanavilla ja kehun, tai haukun järjestelmää ensi talvena. Muistakaa kuitenkin olla tinkaamatta niistä lämmönluovutuslevyjen määrästä, jos tulee harvalautaa tms.. Olen kuullut, että runsaalla pellityksellä homma on oikein hyvä toiminen.

Miten tarkoitat tuon kipsiplaanon?? Pitäisikö laittaa lämpölevyt lattiaan ja siihen sitten putket ja sitten plaano?
Ehdin vielä muuttaa mitä vaan, kun tehtaan poppoo laittaa just runkoa pystyyn ja vesikaton teen sitten, eli homma on alkukangistuksessa menossa... :)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #13 : 15.04.15 - klo:07:50 »
Eli siis näin mainitsi yksi rakennustekniikkaan kohtalaisesti perehtynyt tarkastaja, joka noita kämppiä käy läpi lämpökameroineen. Välilattioiden päälliset lämmitykset eristetään hyvin altapäin, niin lämmön suunta tulee oikeaksi. Kipsivalu on hyvä lattialämmitysputkitukseen. Ja sanoi, että älä laita kipsilevyllä, ainakaan ilman lämmönluovutuslevyjä, jos ei ole hinnasta kiinni ja ihan pakko. Ja samaan syssyyn vielä soitteli kolleegalle Ruotsiin ja kysyi noista remonttiversioista. Elikkä varoitti, että Flooren lattia elementit on sitten päällystetty alumiinifoliolla, eikä oikein enää mieltänyt niitä levylämmittimiksi. Asentaessa voin kyllä sanoa, että tuohon LK levyyn kun painaa sen putken, niin se on sitten siellä. Folio alkaa jo luulostaakin aika naurettavalta, kun alkaa kokemusta olla. No pari tonnia olisihinnassa  taas tullut säästöä, mutta.....
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa HirsiHeppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #14 : 15.04.15 - klo:08:32 »
Aivan...
Minä olen mietiskellyt noita peltilevyjä lattiaan. Ajaakos saman asian se, että ilman niitä putken kuvia, lätkii ohutta alumiinilevyä, tai sinkittyä levyä vaan lattiaan vanerin päälle ja tekee siihen sitten putkelle kiinnityksen tassuilla ja lämpöliimalla, että pysyy putki valunajan paikallaan.... Olisi merkittävästi halvempaa laittaa "heijastuslevyt" tuolleen... Kun ei se putkenura levyssä tuo lämmityksellistä lisäarvoa siihen kokonaisuuteen, vain ainoastaan hintaa...

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #15 : 15.04.15 - klo:08:35 »
Meillä on laitettu yläkerran lattialämmitys nimenomaan kipsilevyillä ilman mitään lämmönluovutuslevyjä tai muita hienoja eristeitä.
Vanerin päälle tuli 12 mm putket, näiden väliin kipsit ja kurat, päälle vielä ehjä kerros kipsiä ja sitten solumuovi ja laminaatti.
Se on tullut todettua moneen kertaan täälläkin foorumilla, että melkoisen lämmintä vettä saa sinne lattiaan puskea.
-20 asteen pakkasilla menee jotakuinkin 40 asteinen vesi.
Toki vanha talo kyseessä ja ehkä lisäeristämisellä saisi pudotettua tuota pyyntiä. Esim. katolla on vanhaa villaa vain 20 cm...

Putkea tuli muistaakseni n. 640 m. Asennuksineen ja jakotukkeineen kustansi n. 2500 e.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa HirsiHeppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #16 : 15.04.15 - klo:08:44 »
Ahaa. Eli kyllä heijastava levy antaa oman annoksensa lämmön suuntaamiseen... Kipsi sinänsä on ok tavaraa lattiassa, keveämpää, kuin betoni ja lähes yhtä kovaa ja lämmönjohtavaa, mutta miten paksu on tuo lattiassa oleva solumuovi, joka on pinnoituksen alla, jos se ryökäle antaa eristävyyttä ja lämpö ei siten tunnu jalalle??

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #17 : 15.04.15 - klo:08:59 »
Se solumuovi on normaalia (halvinta) solumuovia, eli sitä 2 mm paksua.
Kyllä se hiukan eristää, mutta ei kai tuossa vaihtoehtojakaan ole.
Pakko se on kait laminaatin alla olla?

Niin, ja pitää lisätä, että eihän noissa omissa asennuskuluissa tietenkään ollut kipsilevyjen ja laastien ja muiden tilkkeiden hintaa...
Ihan näin selvyyden vuoksi.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #18 : 15.04.15 - klo:09:24 »
Siis kerrataan vielä. Jos kipsivaluun laitetaan lämmitysputket, ei tarvita lämmönluovutuslevyjä ollenkaan. Ja jos halutaan se kaikki yläkertaan kulkeutuva lämpö myös kunnolla yläkertaan, niin tarvitaan valun alle hyvä eriste. Lämmönluovutuslevyt tarvitaan sellaisiin ratkaisuihin, joissa se lämmön imeminen siitä putkesta on huonompaa, jolloin se levy lisää putken luovutuspintaa moninkertaisesti. Jos koko putki ympäröidään lämmitettävällä massalla, niin ei se enää tarvitse levyjä. Nuo alumiiniprofiilit vain siis kiskoo siitä kiertovedestä mahdollisimman paljon lämpöä ja levittää sen tehokkaasti jäähdytettäväksi mahdollisimman suurelle pinta-alalle. Pitääkin varmaan järjestää lämpökuvaus, kunhan homma valmistuu. Mulla kun on monenlaisia lattiaversioita talossa vielä käytössä. Sauvaparkettia , laminaattia, kaakelia betonivalun päällä ja tämä uusi remontti versio.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #19 : 15.04.15 - klo:09:29 »
Laita ihmeessä kuvia kun homma etenee. Ovat aina mielenkiintoista nähtävää.
Itselläkin on ollut tarkoitus jossain vaiheessa kuvata, mutta vielä on jäänyt harkinnan asteelle.

Niin, jos putkien ympärillä on laastia, niin toisiko ne lämmönluovutuslevyt enää lisää tehoja?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa HirsiHeppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #20 : 15.04.15 - klo:15:06 »
Paikallinen LVI liike veti tunti sitten paremmaksi. kuin eräs Lahtelainen LVI toimija.
Uusi ennätys Uponorin kamoilla 10800 € ALV0%

JIPPII!
 :D
Ei hyvää päivää!

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #21 : 15.04.15 - klo:18:06 »
Paikallinen LVI liike veti tunti sitten paremmaksi. kuin eräs Lahtelainen LVI toimija.
Uusi ennätys Uponorin kamoilla 10800 € ALV0%

JIPPII!
 :D
Ei hyvää päivää!

Nuo on varmaan hintoja asennettuna? Kysäiseppä mitä ne tuolta Meltexistä tarjoavat. Kaäsittääkseni niillä on liikkeitä joka puolella Suomea. Lähetin itse kuvat niille sähköpostilla ja laittoivat sitten suunnitelmat eteenpäin sähköpostilla. Ja itse pitäisin sitä selkeänä etuna että jakotukeilla on virtausmittarit.

Pääsisit hyville liksoille kun asentaisit nuo itse. Ainut mitä tuossa hommassa tarvii normaali työkalujen lisäksi on sellainen teline mihin voi laittaa lattialämmitys kelan pyörimään kun sitä asentaa.  Senkin pystyy värkkäämään itse jos on hiukan mielikuvitusta. Ja jos epäilyttää jakotukkien kytkeminen itse niin kyllä kukatahansa putkari ne sitten voi kytkeä. Tekee vaikka puusta telineen mistä putket pujottaa samalla jaolla kuin mitä ne jakotukeissa menee. Suurin työhän tuossa on levittää sitä putkea sekä kiinnittää ne verkkoihin nippusiteillä. Mutta tuohon menisi hyvänä talkootyönä muutamien oluiden kera ja tuohon voi osallistua miltei kuka vaan joka kykenee kyykkimään....

Tietysti se on asia erikseen jos on massia/ei oo aikaa keskittyä moiseen...

Omasta suunnitelmasta tuli tämän näköinen. Jakotukkien yms paikat päätin tietysti itse. Kuvasta vielä puuttuu laatikko missä on lisäksi mm piirikohtaiset virtaukset yms...

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #22 : 15.04.15 - klo:19:57 »
Siis kerrataan vielä. Jos kipsivaluun laitetaan lämmitysputket, ei tarvita lämmönluovutuslevyjä ollenkaan. Ja jos halutaan se kaikki yläkertaan kulkeutuva lämpö myös kunnolla yläkertaan, niin tarvitaan valun alle hyvä eriste. Lämmönluovutuslevyt tarvitaan sellaisiin ratkaisuihin, joissa se lämmön imeminen siitä putkesta on huonompaa, jolloin se levy lisää putken luovutuspintaa moninkertaisesti. Jos koko putki ympäröidään lämmitettävällä massalla, niin ei se enää tarvitse levyjä. Nuo alumiiniprofiilit vain siis kiskoo siitä kiertovedestä mahdollisimman paljon lämpöä ja levittää sen tehokkaasti jäähdytettäväksi mahdollisimman suurelle pinta-alalle. Pitääkin varmaan järjestää lämpökuvaus, kunhan homma valmistuu. Mulla kun on monenlaisia lattiaversioita talossa vielä käytössä. Sauvaparkettia , laminaattia, kaakelia betonivalun päällä ja tämä uusi remontti versio.
Mulla on nuo alupellit yläkerrassa ja toimii laminaatin kera ihan ok. Huone lämpeää ja tasainen lämpö.
Kuitenkaan litku ei ehdi jäähtyä kuin 0.5 astetta piirin päistä mitaten.
Aika mielenkiintoinen yhtälö tuo 17kw kone ja 12mm putkisto :-[ Itsellä on noin 200 litraa kierrossa vettä ja 7kw pumppu, eikä tuokaan toimi
kunnolla kuin vasta  yli 4,5 kytkentäerotuksella.

Poissa HirsiHeppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #23 : 15.04.15 - klo:20:51 »
Ei ole "massia" yhtään ylimääistä.. Itse on tehtävä.
Laitan Meltexille kuvan, vaikka sen, minkä Uponorin suunnittelija teki...
Eihän niiden putkien tartte olla Uponoria.. Nestettähän niissä vaan virtaa...

Asennettuna se on, mutta vaikka kuinka katselee tuota hommaa, niin osat maksaa 3000 egua ja loppu työtä, niin ei siihen kuukautta mene putkarilta, kun se kääntelee putket lattiaan..

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #24 : 15.04.15 - klo:22:19 »
Asennettuna se on, mutta vaikka kuinka katselee tuota hommaa, niin osat maksaa 3000 egua ja loppu työtä, niin ei siihen kuukautta mene putkarilta, kun se kääntelee putket lattiaan..

Itse laitoin täysin amatöörinä töiden jälkeen kolmen illan aikana kaikki putket mamman ja kaverin kanssa paikoilleen.

Asennustapoja on pari erilaista betonivaluun. Riviasennus sekä kaksoisspiraali. Kaksoisspiraali huomattavasti työläämpi mutta ilmeisesti sitten parempi. Haulla/googlella löytyy lisää tarinaa noista...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #25 : 15.04.15 - klo:23:01 »
Mulla on nuo alupellit yläkerrassa ja toimii laminaatin kera ihan ok. Huone lämpeää ja tasainen lämpö.
Kuitenkaan litku ei ehdi jäähtyä kuin 0.5 astetta piirin päistä mitaten.
Aika mielenkiintoinen yhtälö tuo 17kw kone ja 12mm putkisto :-[ Itsellä on noin 200 litraa kierrossa vettä ja 7kw pumppu, eikä tuokaan toimi
kunnolla kuin vasta  yli 4,5 kytkentäerotuksella.

En oikein nyt päässyt perille, että mitä tarkoitit. Mulla on tuossa pohjalla ajatus, että yläkerran lattiat saa olla nopeasti reagoivia, kun alakerran ja kaikki muu maanvarainen osa on isommalla putkella betonimassassa. Tuo 12 mm putki on mahdollisimman tiheällä kieputuksella ja markkinoiden suurimmalla peltipinta-alalla varustetuilla lämpölevyillä ja vielä peltien päälle on suoraan asennettu 10 mm 60x60 kivilaatat. Luulisin, että tuon suuremmaksi ei enää lämmönluovutuskykyä saada millään systeemillä ja odotan kyllä aika suurta meno paluu eroa hystereesi lämmityksessä tai vaihtoehtoisesti erityisen matalaa kiertoveden lämpöä muutoin. Puskuri saa hoidella taas osan tehtävästään, jos vaikka laitan huonelämmöt heijaamaan vielä yö/päivä käytäntöä, kun on kerran viisaat termostaatit ja pumppukin ymmärtää vielä monenmoista kikkailua, joihin pitää tutustua. Putkea tuli kyllä vain hieman alta kilometri, mutta ei niitä neliöitäkään laiteta, kuin 130, josta muutama kulkuväylä jätettiin ilman. Ja suuret kiitokset muuten sille vesselille, joka muistutti sellaisesta kotikylmiön alle tulevasta putkiviidakosta, joka lämmittää kätevästi pakastinta ja kylmiötä siinä sivussa. Mä nimittäin katsoin ensin mahdollisimman keskeisen ja helpon paikan rakentelulle ja se seinä oli kotikylmiön takana. Nyt ottaa tietysti päähän tämä jälleen kerran eteentuleva lisä muutos väkertely, mutta taidan olla kuitenkin salaa tytyväinen, että siirsin jakokaapin 1,5 m sivuun. Pannuhuoneeseen ei tosin saanut putkia suoraan lattian läpi, kutn ensin järkeilin, mutta nyt on paikka järkevä.

Editttiä vielä. Nuo pellitkin vielä alumiinia ja tuo lämmön siirtyvyys on kyllä aika tapissa. Ainakin on muutama väylä vedetty dremelillä, niin kyllä siirtyy lämpö sormiin vähän etäämmälläkin leikkausurasta.
« Viimeksi muokattu: 16.04.15 - klo:10:16 kirjoittanut euroshopperi »
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #26 : 16.04.15 - klo:08:35 »
Paikallinen LVI liike veti tunti sitten paremmaksi. kuin eräs Lahtelainen LVI toimija.
Uusi ennätys Uponorin kamoilla 10800 € ALV0%

JIPPII!
 :D
Ei hyvää päivää!

Aika suolainen hinta  :o

Itsellä maksoi Wehofloorin lattialämmitys tarvikkeet n.3500-4000€. En ulkoa muista tarkkaa hintaa, tehty 2012.
Kahden kerroksen lattiat tehty vanhan lattian päälle harvalaudoituksella, lämmönluovutuslevyilla, 20mm putkella 30cm jaolla.
Peltien päällä 13mm ek-kipsilevy ja sen päällä laminaatti tai laatta. Asennus ala n. 140 m2 kahdessa kerroksessa.
Tarvikkeet sisälsivät putket, lämmönluovutuspellit, 2 kpl jakotukkeja (huom. jakotukeissa virtausmittarit) sekä huonetermarit joka huoneeseen (8kpl) ei eteisiin (laattalattiat).
Unohtui vielä Grundfossin Alfa 2 kv-pumppu. Myöhemmin lisätty jotain komponentteja joita ei ole tuossa hinnassa.
Asennus tehty itse.
Termostaatit sen takia, että tämä asennustyyli on mielestäni nopeampi reakoimaan lämmöntarpeisiin kuin betoniin tai kipsivaluun tehty ts. muistuttaa
enemmän patterilämmitystä matalammalla vedenlämmöllä ja suuremmalla lämmönluovutus pinta-alalla.
Mielesatäni toimii hyvin (myös vaimon mielestä, on tyytyväinen :D).

Itsellä on toiminut hyvin ja vielä kun pääsee eroon muutamasta vesikiertopatterista niin...  ;D

Meille on sopinut tämä systeemi, mutta joka talo ja joka asukas on oma yksilö. Mikä käy yhdelle ei ole hyvä toiselle.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #27 : 16.04.15 - klo:12:26 »
Asennettuna se on, mutta vaikka kuinka katselee tuota hommaa, niin osat maksaa 3000 egua ja loppu työtä, niin ei siihen kuukautta mene putkarilta, kun se kääntelee putket lattiaan..

Sorry, menee sivuraiteelle mutta eipä ole halpaa tuo asennustyö muutenkaan.
Naapurin profiilipeltikatto uusittiin. Hintaa tuli 33500 € eli pyöreästi satkun/neliö. Urakka kesti 2 päivää (firma lupaa tehdä homman kahdessa päivässä). Ukkoja pyöri työmaalla ehkä 6 = 12 työpäivää. Jos kattopelti maksaa vaikkapa 20 €/m2 niin vielä jää materiaali- ja palkkakulujen jälkeen reippaasti katettakin.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #28 : 16.04.15 - klo:18:56 »
En oikein nyt päässyt perille, että mitä tarkoitit. Mulla on tuossa pohjalla ajatus, että yläkerran lattiat saa olla nopeasti reagoivia, kun alakerran ja kaikki muu maanvarainen osa on isommalla putkella betonimassassa. Tuo 12 mm putki on mahdollisimman tiheällä kieputuksella ja markkinoiden suurimmalla peltipinta-alalla varustetuilla lämpölevyillä ja vielä peltien päälle on suoraan asennettu 10 mm 60x60 kivilaatat. Luulisin, että tuon suuremmaksi ei enää lämmönluovutuskykyä saada millään systeemillä ja odotan kyllä aika suurta meno paluu eroa hystereesi lämmityksessä tai vaihtoehtoisesti erityisen matalaa kiertoveden lämpöä muutoin. Puskuri saa hoidella taas osan tehtävästään, jos vaikka laitan huonelämmöt heijaamaan vielä yö/päivä käytäntöä, kun on kerran viisaat termostaatit ja pumppukin ymmärtää vielä monenmoista kikkailua, joihin pitää tutustua. Putkea tuli kyllä vain hieman alta kilometri, mutta ei niitä neliöitäkään laiteta, kuin 130, josta muutama kulkuväylä jätettiin ilman. Ja suuret kiitokset muuten sille vesselille, joka muistutti sellaisesta kotikylmiön alle tulevasta putkiviidakosta, joka lämmittää kätevästi pakastinta ja kylmiötä siinä sivussa. Mä nimittäin katsoin ensin mahdollisimman keskeisen ja helpon paikan rakentelulle ja se seinä oli kotikylmiön takana. Nyt ottaa tietysti päähän tämä jälleen kerran eteentuleva lisä muutos väkertely, mutta taidan olla kuitenkin salaa tytyväinen, että siirsin jakokaapin 1,5 m sivuun. Pannuhuoneeseen ei tosin saanut putkia suoraan lattian läpi, kutn ensin järkeilin, mutta nyt on paikka järkevä.

Editttiä vielä. Nuo pellitkin vielä alumiinia ja tuo lämmön siirtyvyys on kyllä aika tapissa. Ainakin on muutama väylä vedetty dremelillä, niin kyllä siirtyy lämpö sormiin vähän etäämmälläkin leikkausurasta.
Tarkotin vaan epäilyäni tuosta yläkerran epäsuhteesta alakertaan. Toisaalta voipi tuo toimiakkin. Miten nuo kivilaatat tulee kiinni putkien päälle suoraan?
Oven karmeja ei tarvi poistaa jos lattia nousee pari senttiä. Sahaa vaan tarvittavan osan pois ja ovi on helppo lyhentää siitä alapäästään :)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #29 : 16.04.15 - klo:21:10 »
Saneerauslaastilla, niinkuin nyt laatoitus yleensäkkin tasaiselle alustalle. Tänään taas valmistui 30 neliötä lisää ja wc saumat. Ja mullahan muutenkin 2 kierto pumppua. Eli yläkerta ja alakerta pumpataan omilla pumpuillaan. Molemmissa on myös shuntit, kun tuo aurinko tuppaa joskus hieman lämpöäkin varaajaan. On tuo iso laatta kyllä aika jämerä kävelläkin, vaikka onkin eps levyn päällä. Ei meinaa millään uskoa, että lattian alla on välittömästi lämmöneriste. Ainoa erikoinen piirre on, että lattiasta puuttuu kokonaan sellainen laatta kopina. Eli tuo tuntuu tässä vaiheessa myös aivan erikoisen hiljaiselta liikuskella, vaikka onkin myös jämerä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #30 : 16.04.15 - klo:21:25 »
Saneerauslaastilla, niinkuin nyt laatoitus yleensäkkin tasaiselle alustalle. Tänään taas valmistui 30 neliötä lisää ja wc saumat. Ja mullahan muutenkin 2 kierto pumppua. Eli yläkerta ja alakerta pumpataan omilla pumpuillaan. Molemmissa on myös shuntit, kun tuo aurinko tuppaa joskus hieman lämpöäkin varaajaan. On tuo iso laatta kyllä aika jämerä kävelläkin, vaikka onkin eps levyn päällä. Ei meinaa millään uskoa, että lattian alla on välittömästi lämmöneriste. Ainoa erikoinen piirre on, että lattiasta puuttuu kokonaan sellainen laatta kopina. Eli tuo tuntuu tässä vaiheessa myös aivan erikoisen hiljaiselta liikuskella, vaikka onkin myös jämerä.

Joo, mutta missä se alupelti on? Jossain oli linkki tuohon mutta ei löydä

Poissa Riisto

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #31 : 16.04.15 - klo:21:52 »
HirsiHeppu, halvimmat nettihinnat lattialämmitysputkille ja muille kamoille oon löytäny http://www.laspek.com/tuotteet.html?id=8/ Noita hintoja voi käyttää referenssinä. Mitään kontaktia tai kokemusta mulla ei oo ko. firmasta eikä heidän tuotteistaan. Hinnat näyttää olevan 20mm putki 0,76e/m ja 7-piirinen jakotukki virtausmittareilla 245e.

Itselle tuli taloon Rothin kamppeet paikallisen putkarin tekemänä, ~2300e / 110m2 / 7 piiriä, sis. virtausmittarit, huonetermarit, putket ja asennus. Mitoitus tuli Rothilta. Tallin ja yläkerran tuun tekemään itse varmaankin Rothin kamoilla.
Danfoss DHP-H8, 200mm kanavapatteri, Vallox 145 SE
201m kaivo (115mm), maaosuus 18m, vesi pinnassa. 142m2 +AT 50m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #32 : 16.04.15 - klo:22:02 »
Joo, mutta missä se alupelti on? Jossain oli linkki tuohon mutta ei löydä


Tuossa on paras kuva siitä elementistä. Sama 12mm putkikoko, mutta siis tuo elementti on sellainen, jota mulla on lattiat täynnä. Eli käytännössä laatat liimataan remonttilaastilla suoraan kiinni alumiiniin.

http://lksystems.fi/fi/LK-Systems-Suomi/Lattialampoopas/Lattialammityspaketti/Uiva-asennus/LK-Lattialammityspaketti-EPS16-5--10-m/
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #33 : 16.04.15 - klo:22:38 »

Tuossa on paras kuva siitä elementistä. Sama 12mm putkikoko, mutta siis tuo elementti on sellainen, jota mulla on lattiat täynnä. Eli käytännössä laatat liimataan remonttilaastilla suoraan kiinni alumiiniin.

http://lksystems.fi/fi/LK-Systems-Suomi/Lattialampoopas/Lattialammityspaketti/Uiva-asennus/LK-Lattialammityspaketti-EPS16-5--10-m/
Kiitos.
Korjailin näitä 70 luvun peltikylppäreitä työkseni ja osaan tuli laatoitus suoraan peltiin. Ihmeen hyvin ne laatat siellä pysyivät.
Laasti tosin oli tähän tarkoitukseen tehty. Tosin nuo lattialaatat taitavat pysyä ehkä helpommin paikoillaan.
Todella mielenkiintoinen ratkaisu. :)

Poissa HirsiHeppu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusohjetta??
« Vastaus #34 : 21.02.17 - klo:09:04 »
Aikaa on mennyt lujasti ja jouduin maasta pois työn vuoksi yli vuoden reissuun, mutta onneksi talo ei ole valmistunut itsestään.. ;)
Millaista putkea olette käyttäneet jakotukki lle menevänsä syöttöputkena, kun joutuu viemään yläkertaan putkea, tai toiseen laitaan laattaa?