Mutta jos sen takaiskun kääntää oikein päin niin silloin maalämpöpumppu ei saa puskurista otettua vettä. Eli ei sekään ole hyvä. Saisi olla koko takaisku pois.
Ei MLP:n ole tarkoituskaan ottaa puskurista kylmää vettä vaan pattereilta.
Virtauksista minä mitään tiedä.... mutta säilyttäisin takaiskun mutta oikein päin.
Silloin patterilla kiertää vesi myös käyttövettä tehtäessä ja huilijaksolla koneen kautta ei virtaa "mikään".
Tämä taitaa selittää myös sun matalat deltat, eli kun ulkoinen pumppu painaa täysillä MLP:n läpi ja sisäinen pumppu yrittää tavoitella fiksua arvoa mutta kun ei ole "virtausjarrua" niin pyörii siinä sitten hölmönä virtauksen mukana

KV delta on nyt n. 6C (hyvä), mutta lämmitysdelta vain n. 4,5C.
Aikanaan minullakin oli samantyylinen asennusvirhe, mutta asennusliike korjasi tilanteen.
Jos kytkentä todella on nyt oletetun mukainen, niin oikeastaan ulkoisella pumpulla ei juuri ole virkaa.
Järjestelmä toimisi siis ilman sitäkin.
Onko systeemissä mutasihtiä lainkaan ?