Ihan uusi VSi8 on nyt ollut päällä neljä päivää. Kuvien mukaan käy kahden tunnin välein. Tämä tuntuu liian tiheältä
Kun varaajan tilavuus on 240l ja ilmeisesti rakennuksen lämmönkulutusta on niin ihan hyvä käyntiväli tuo 2h.
pitäisikö tuota yläpöntön ylärajaa pudottaa nyt, kun talossa ei tarvita lämmintä käyttövettä lainkaan
Top boiler
Setpoint Stop point
Values 40 ℃ 45 ℃
Modified values 40 ℃ 45 ℃
Temperature 45.1 ℃
Low boiler
Setpoint Stop point
Values 35 ℃ 40 ℃
Modified values 35 ℃ 40 ℃
Temperature 42.6 ℃
Jos käyttöveden tarvetta ei ole niin pudota vaan ylävaraajan asetukset samaan kuin alavaraajassa.
Nyt näyttää ylävaraaja ohjaavan käyntiä koska alavaraajan lämpötila on 42,6C ja se korkeampi kuin alavaraajan pysäytyslämpötila (40C)
Kokeile jonkinaikaa(päivä-pari) pelkällä ylävaraajan asetuksien pudotuksella että mihin alavaraajan lämpötila asettuu.
Tämä ÄssäControl on uusi ohjausjärjestelmä joten siitä on niukasti foorumilla tietoa.
Edellisessä Ouman ohjausjärjestelmässä alavaraajan lämpötila muuttui talviaikaan ulkolämpötilan ja lämmöntarpeen (menoveden lämpötila) mukaan ja ilmeisesti ÄssäControllissa on joku samantapainen lämpökäyrä ohjaus joka säätelee alavaraajan lämpötilaa.
Jos kokeilet alentaa alavaraajan lämpötilaa niin ehkä ensin kannattaa alentaa setpoint(ala_min?) asetusta,sehän on nyt 35C niin pudota vaikka 30 asteeseen ja seuraa miten käyntijaksot muuttuu ja riittääkö sisällä lämmintä.
Kun muutat asetuksia niin kannattaa laittaa johonkin ylös mikä oli alkuperäinen asetus ja mihin muutit ja tämä jokaisen muutoksen yhteydessä,myös päivämäärä.
Silloin homma pysyy hallinnassa ja tarvittaessa voi palauttaa joko edellisen tai alkuperäisen asetuksen kun on varma tieto miten asetus oli ennen muutosta.
Samalla tulee asetuksien muutosten vaikutus tutuksi.
Tuossahan on nyt suunnilleen sellainen periaate että kompressori lataa varaajan lämpöä käyntijakson aikana ja taukojakson aikana varaajaan ladattua lämpöä käytetään talon lämmitykseen.
Kuitenkaan varaajan lämpötilaa ei kannata pitää liian korkeana koska silloin hyötysuhde alenee.
Toisaalta liian matala varaajan lämpötila tekee sellaista että varaajaan on ladattu vähemmän lämpöä ja riittää lyhyemmäksi aikaa ja silloin kompressorin käynti/taukojaksot tihenee.
Jonkinlaisena käyntijaksojen minimivälinä pitäisin 1h ja tietysti sitä parempi mitä harvemmin käyntijaksoja on,sillä tuo 2h käyntijakson väli on ihan hyvä.
Että jonkinlainen kompromissi näiden asioiden välillä olisi löydettävä ja varmaan asetuksien muutosten vaikutuksista sen saanee haarukoitua.