Kirjoittaja Aihe: Arvojen valitseminen USB-logitukseen  (Luettu 27251 kertaa)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« : 05.02.15 - klo:22:08 »
En tiedä onko tämä jo tiedossa oleva asia, ja onko edes kauhean käyttökelpoinen kun ei nuo analysointitaulukot varmaan asiaa oikein tukisi (toistaiseksi ainakaan..). Mutta kerron kokemuksestani, kun huomasin Modbus-kokeiluja tehdessä, että Nibellä saa USB-tikulle myös logia haluamillaan anturiarvoilla. Onnistuu seuraavalla tavalla:

- lataa koneelle Modbus-manager osoitteesta http://www.nibe.se/Pages/97939/NIBE_ModbusManager_1.0.8.exe
- ohjelmassa models-valikosta valitaan oma pumppu
- valitaan vasemmasta valikosta halutut anturitiedot ja siirretään oikealle (ohjelma antaa lisätä vain 20kpl)
- valitaan "save configuration" ja siirretään tallennettu log.set -tiedosto muistitikulle (voi tallentaa toki tikulle tuon suoraankin aukeavasta ikkunasta)

Kun tikulla on tuo tiedosto, logiin tallentuu kyseiseen tiedostoon valitut arvot. Kokeilin vielä laittaa login tallentamisen jälkeen tikun ilman tuota tiedostoa, niin nyt logiin oli valittuna taas Niben oletusarvot, eli ei tallennu pysyvästi. Tuo 20 asetuksen rajoitus on modbusiin liittyvä, ja en vielä kokeillut saisiko tuohon logiin halutessaan enemmänkin jos vain lisäisi rivejä käsin tuohon tiedostoon.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #1 : 06.02.15 - klo:08:27 »
En tiedä onko tämä jo tiedossa oleva asia, ja onko edes kauhean käyttökelpoinen kun ei nuo analysointitaulukot varmaan asiaa oikein tukisi (toistaiseksi ainakaan..). Mutta kerron kokemuksestani, kun huomasin Modbus-kokeiluja tehdessä, että Nibellä saa USB-tikulle myös logia haluamillaan anturiarvoilla. Onnistuu seuraavalla tavalla:

- lataa koneelle Modbus-manager osoitteesta http://www.nibe.se/Pages/97939/NIBE_ModbusManager_1.0.8.exe
- ohjelmassa models-valikosta valitaan oma pumppu
- valitaan vasemmasta valikosta halutut anturitiedot ja siirretään oikealle (ohjelma antaa lisätä vain 20kpl)
- valitaan "save configuration" ja siirretään tallennettu log.set -tiedosto muistitikulle (voi tallentaa toki tikulle tuon suoraankin aukeavasta ikkunasta)

Kun tikulla on tuo tiedosto, logiin tallentuu kyseiseen tiedostoon valitut arvot. Kokeilin vielä laittaa login tallentamisen jälkeen tikun ilman tuota tiedostoa, niin nyt logiin oli valittuna taas Niben oletusarvot, eli ei tallennu pysyvästi. Tuo 20 asetuksen rajoitus on modbusiin liittyvä, ja en vielä kokeillut saisiko tuohon logiin halutessaan enemmänkin jos vain lisäisi rivejä käsin tuohon tiedostoon.

Onnistuuko sitten noiden "tulostus" sillä tekemälläsi ohjelmalla?

P.S. En nyt kerkiä kokeilla just...
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #2 : 06.02.15 - klo:08:47 »
En tiedä onko tämä jo tiedossa oleva asia, ja onko edes kauhean käyttökelpoinen kun ei nuo analysointitaulukot varmaan asiaa oikein tukisi (toistaiseksi ainakaan..). Mutta kerron kokemuksestani, kun huomasin Modbus-kokeiluja tehdessä, että Nibellä saa USB-tikulle myös logia haluamillaan anturiarvoilla. Onnistuu seuraavalla tavalla:

- lataa koneelle Modbus-manager osoitteesta http://www.nibe.se/Pages/97939/NIBE_ModbusManager_1.0.8.exe
- ohjelmassa models-valikosta valitaan oma pumppu
- valitaan vasemmasta valikosta halutut anturitiedot ja siirretään oikealle (ohjelma antaa lisätä vain 20kpl)
- valitaan "save configuration" ja siirretään tallennettu log.set -tiedosto muistitikulle (voi tallentaa toki tikulle tuon suoraankin aukeavasta ikkunasta)

Kun tikulla on tuo tiedosto, logiin tallentuu kyseiseen tiedostoon valitut arvot. Kokeilin vielä laittaa login tallentamisen jälkeen tikun ilman tuota tiedostoa, niin nyt logiin oli valittuna taas Niben oletusarvot, eli ei tallennu pysyvästi. Tuo 20 asetuksen rajoitus on modbusiin liittyvä, ja en vielä kokeillut saisiko tuohon logiin halutessaan enemmänkin jos vain lisäisi rivejä käsin tuohon tiedostoon.

Onnistuuko sitten noiden "tulostus" sillä tekemälläsi ohjelmalla?

P.S. En nyt kerkiä kokeilla just...

Emminä mitään ohjelmia osaa tehdä. :) Tuo on Niben oma sovellus, millä valitaan nuo Modbusin 20 esivalittua arvoa. Tulostaa samanlaiseksi tekstimuotokseksi logiksi muistitikulle kuin oletuskin, mutta halutuilla arvoilla. Nuo analysointiohjelmat (bruno + threadedanalyzer) tuskin toimii ilman muutosta, kun ovat riippuvaisia siitä, että arvot ovat tietyssä järjestyksessä?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa naffe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #3 : 06.02.15 - klo:12:00 »
Hyvä löydös! Ainakin minulle tuo oli uusi tieto ja ratkaisee toisen lämmityspiirin (patterit / lattialämpö) logitusongelman. Täytyy laittaa heti testiin jahka logitusperiodi vaihtuu loppukuusta..

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #4 : 06.02.15 - klo:12:48 »
En tiedä onko tämä jo tiedossa oleva asia, ja onko edes kauhean käyttökelpoinen kun ei nuo analysointitaulukot varmaan asiaa oikein tukisi (toistaiseksi ainakaan..). Mutta kerron kokemuksestani, kun huomasin Modbus-kokeiluja tehdessä, että Nibellä saa USB-tikulle myös logia haluamillaan anturiarvoilla. Onnistuu seuraavalla tavalla:

- lataa koneelle Modbus-manager osoitteesta http://www.nibe.se/Pages/97939/NIBE_ModbusManager_1.0.8.exe
- ohjelmassa models-valikosta valitaan oma pumppu
- valitaan vasemmasta valikosta halutut anturitiedot ja siirretään oikealle (ohjelma antaa lisätä vain 20kpl)
- valitaan "save configuration" ja siirretään tallennettu log.set -tiedosto muistitikulle (voi tallentaa toki tikulle tuon suoraankin aukeavasta ikkunasta)

Kun tikulla on tuo tiedosto, logiin tallentuu kyseiseen tiedostoon valitut arvot. Kokeilin vielä laittaa login tallentamisen jälkeen tikun ilman tuota tiedostoa, niin nyt logiin oli valittuna taas Niben oletusarvot, eli ei tallennu pysyvästi. Tuo 20 asetuksen rajoitus on modbusiin liittyvä, ja en vielä kokeillut saisiko tuohon logiin halutessaan enemmänkin jos vain lisäisi rivejä käsin tuohon tiedostoon.

Onnistuuko sitten noiden "tulostus" sillä tekemälläsi ohjelmalla?

P.S. En nyt kerkiä kokeilla just...

Emminä mitään ohjelmia osaa tehdä. :) Tuo on Niben oma sovellus, millä valitaan nuo Modbusin 20 esivalittua arvoa. Tulostaa samanlaiseksi tekstimuotokseksi logiksi muistitikulle kuin oletuskin, mutta halutuilla arvoilla. Nuo analysointiohjelmat (bruno + threadedanalyzer) tuskin toimii ilman muutosta, kun ovat riippuvaisia siitä, että arvot ovat tietyssä järjestyksessä?

Joo, näitä ohjelmia juurikin ajattelin !
Niiden kanssahan tuo olisi loistava juttu.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #5 : 06.02.15 - klo:13:02 »
En tiedä onko tämä jo tiedossa oleva asia, ja onko edes kauhean käyttökelpoinen kun ei nuo analysointitaulukot varmaan asiaa oikein tukisi (toistaiseksi ainakaan..). Mutta kerron kokemuksestani, kun huomasin Modbus-kokeiluja tehdessä, että Nibellä saa USB-tikulle myös logia haluamillaan anturiarvoilla. Onnistuu seuraavalla tavalla:

- lataa koneelle Modbus-manager osoitteesta http://www.nibe.se/Pages/97939/NIBE_ModbusManager_1.0.8.exe
- ohjelmassa models-valikosta valitaan oma pumppu
- valitaan vasemmasta valikosta halutut anturitiedot ja siirretään oikealle (ohjelma antaa lisätä vain 20kpl)
- valitaan "save configuration" ja siirretään tallennettu log.set -tiedosto muistitikulle (voi tallentaa toki tikulle tuon suoraankin aukeavasta ikkunasta)

Kun tikulla on tuo tiedosto, logiin tallentuu kyseiseen tiedostoon valitut arvot. Kokeilin vielä laittaa login tallentamisen jälkeen tikun ilman tuota tiedostoa, niin nyt logiin oli valittuna taas Niben oletusarvot, eli ei tallennu pysyvästi. Tuo 20 asetuksen rajoitus on modbusiin liittyvä, ja en vielä kokeillut saisiko tuohon logiin halutessaan enemmänkin jos vain lisäisi rivejä käsin tuohon tiedostoon.

Onnistuuko sitten noiden "tulostus" sillä tekemälläsi ohjelmalla?

P.S. En nyt kerkiä kokeilla just...

Emminä mitään ohjelmia osaa tehdä. :) Tuo on Niben oma sovellus, millä valitaan nuo Modbusin 20 esivalittua arvoa. Tulostaa samanlaiseksi tekstimuotokseksi logiksi muistitikulle kuin oletuskin, mutta halutuilla arvoilla. Nuo analysointiohjelmat (bruno + threadedanalyzer) tuskin toimii ilman muutosta, kun ovat riippuvaisia siitä, että arvot ovat tietyssä järjestyksessä?

Joo, näitä ohjelmia juurikin ajattelin !
Niiden kanssahan tuo olisi loistava juttu.


Juu, varsinkin tuommoisessa useamman pumpun yhdistelmässä olisi varmasti hyvä jos saisi nuo slavet omalla tunnisteellaan, voisi saada sitten helpommin samaan taulukkoon analysoitavaksi! Jq siitä sitten jos joku ohjelmistotaitoinen vielä tuota analysointihommaakin kehittelisi.. Kokeilen vielä tässä lähipäivinä onnistuuko tuohon lisätä mielivaltainen määrä arvoja käsin log.set -tiedostoa muuttamalla.

Hyvä löydös! Ainakin minulle tuo oli uusi tieto ja ratkaisee toisen lämmityspiirin (patterit / lattialämpö) logitusongelman. Täytyy laittaa heti testiin jahka logitusperiodi vaihtuu loppukuusta..

Todettu toimivaksi siis F1345-pumpulla ja 4150R7-firmiksellä. Mutta uskoisin kyllä toimivan muillakin pumpuilla ja uudemmilla firmiksillä, kun tuo ohjausyksikkö taitaa sama kuitenkin olla.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #6 : 06.02.15 - klo:19:27 »
Hitto, tuohan oliskin hyvä. Panitko merkille/jaksatko katsoa onko nuo amppeerimittareiden arvot valittavissa? Olisi hienoa saada kulutustolppa käyrien taustalle.. ajattelin tehdä sen Carunan tuntimittauksesta, mutta näin se olisi paljon hienompi!
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #7 : 06.02.15 - klo:20:20 »
Hitto, tuohan oliskin hyvä. Panitko merkille/jaksatko katsoa onko nuo amppeerimittareiden arvot valittavissa? Olisi hienoa saada kulutustolppa käyrien taustalle.. ajattelin tehdä sen Carunan tuntimittauksesta, mutta näin se olisi paljon hienompi!

Kyllä ne tuolla modbus-managerissa on valittavissa. Voin huomenna testailla onnistuuko logitus ja kertoa kuinka kävi.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #8 : 06.02.15 - klo:20:32 »
Hitto, tuohan oliskin hyvä. Panitko merkille/jaksatko katsoa onko nuo amppeerimittareiden arvot valittavissa? Olisi hienoa saada kulutustolppa käyrien taustalle.. ajattelin tehdä sen Carunan tuntimittauksesta, mutta näin se olisi paljon hienompi!

Kyllä ne tuolla modbus-managerissa on valittavissa. Voin huomenna testailla onnistuuko logitus ja kertoa kuinka kävi.

Valkkaa kaikki ja laita se log.set tänne niin tutkitaan
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #9 : 06.02.15 - klo:20:56 »
Hitto, tuohan oliskin hyvä. Panitko merkille/jaksatko katsoa onko nuo amppeerimittareiden arvot valittavissa? Olisi hienoa saada kulutustolppa käyrien taustalle.. ajattelin tehdä sen Carunan tuntimittauksesta, mutta näin se olisi paljon hienompi!

Kyllä ne tuolla modbus-managerissa on valittavissa. Voin huomenna testailla onnistuuko logitus ja kertoa kuinka kävi.

Valkkaa kaikki ja laita se log.set tänne niin tutkitaan
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #10 : 06.02.15 - klo:21:45 »
No enpä lukenutkaan sun aloitusviestiä kunnolla, 20max, olisi voinut ottaa kaikki talteen kuleksimasta. Pitää kokeilla onko toi pumpun firmiksen vai tuon modbusmanager kikkulan rajoite.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #11 : 06.02.15 - klo:22:19 »
Sen huomasin tuossa pelatessa, että pumppu piti sammuttaa välissä jos halusi uuden log.set-tikun toimimaan. Yritin jo kerran tuollaista yli 20 arvoa sisältävää, mutta loggaus ei onnistunut ja älysin vasta myöhemmin 15 arvon tiedostolla kokeilla tuota uudelleenkäynnistystä. Chosen log parameters -valikkoon tulee 16 sivua nollaa ennenkuin ehtii lukea nuo arvot, niin siitä voisi päätellä olevan ennemminkin modbusin rajoitus. Huomenna ajattelin tosiaan itsekin tuota vielä testailla.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #12 : 07.02.15 - klo:13:53 »
Näyttäisi olevan Modbusin rajoitus tuo 20 arvoa, ja pumppu pystyy enempäänkin. Liitteenä esimerkkimielessä minilogi, missä yhteensä 24 arvoa.

EDIT: Poistin tuon log.set -tiedoston. Halukkaat varmasti kokeilee omalla vastuullaan mikäli haluaa enemmän kuin 20 arvoa tuohon logiin. :)
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #13 : 07.02.15 - klo:13:58 »
Näyttäisi olevan Modbusin rajoitus tuo 20 arvoa, ja pumppu pystyy enempäänkin. Liitteenä esimerkkimielessä log.set ja sillä saatu minilogi, missä yhteensä 24 arvoa.

Se on MadBus väylän rajoitus, jota setitetään ko. väylän spekseissä, löytynee googlella. Väylä ei voi vastaanottaa kuin tietyn ajan per. laite.20 mahtuu tuohon aikakehykseen, ei enmpää. Ko. väylään taas voi olla liitettyinä kymmeniä laitteita, joten jokaiselle on sallittava puheenvuoro kohtuullisen ajan välein. Jos Nibe suoltaa väylälle 400 parametria joka kerta, niin ei tule mitään.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #14 : 07.02.15 - klo:14:09 »
Näyttäisi olevan Modbusin rajoitus tuo 20 arvoa, ja pumppu pystyy enempäänkin. Liitteenä esimerkkimielessä log.set ja sillä saatu minilogi, missä yhteensä 24 arvoa.

Se on MadBus väylän rajoitus, jota setitetään ko. väylän spekseissä, löytynee googlella. Väylä ei voi vastaanottaa kuin tietyn ajan per. laite.20 mahtuu tuohon aikakehykseen, ei enmpää. Ko. väylään taas voi olla liitettyinä kymmeniä laitteita, joten jokaiselle on sallittava puheenvuoro kohtuullisen ajan välein. Jos Nibe suoltaa väylälle 400 parametria joka kerta, niin ei tule mitään.

Juu, ei tuota 20 arvon ylitystä ehkä kannata kokeilla jos tuossa koneessa on oikeasti modbus kiinni ja asetuksista aktivoituna. Mutta suurin osa pumpun omistajista todennäköisesti logittelee vain usb-tikulle ilman tuota modbus-lisäosaa. Ja onhan tuossa Niben oletustiedostossakin kolmattakymmentä arvoa logitettuna.

En nyt tiedä voisiko tuossa olla jonkinlaisia riskejä, jokainen kokeilee tietysti omalla vastuullaan jos haluaa ylittää tuon ohjelman ylärajan. Max 20 arvollahan tuo menee ihan virallisestikin oikein ja tiedoston voi tallentaa modbus-managerista sellaisenaan tikulle.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Bruno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
    • Brunon kotisivu
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #15 : 11.02.15 - klo:17:50 »
Kokeilin hiukka tätä uutta kanavasetin säätöominaisuutta USB-tikun kanssa.

Ensin LOG.SET tikulle ja tikku Nibeen. Kirjaus päälle kuten ennenkin (ml. choose log parameters) - log parametreina näkyy Niben näytössä nyt kanavavien numerokoodit kun ennen näkyi kanavien nimet. Pumppua ei siis tarvitse käynnistää uudelleen.

Kokeessa otin perussetin lisäksi pumppujen pyörimisnopeudet (3 kpl) ja vaihevirrat (3 kpl), yhteensä 26 kanavaa plus Date ja Time.

Muutin "software version"-kanavan nimeksi "software Översion". Muutos ei aiheuttanut hämminkiä eli otsikkorivi lienee vain tekstiä joka näkyy logitiedostossa sarakenimenä. Voi siis käyttää halutessa vaikka suomenkielisiä kanavanimiä.

Kokeen alkaessa MPL oli juuri siirtynyt lepotilaan. Ainoastaan pumppu "Speed circ.pump Heat" oli oikeasti päällä lepojakson aikana. Kuitenkin kaikkien pumppujen kohdalla näkyy prosenttiluku. Onkohan tämä joku oletusasetus pumpun käynnistyessä vai mikä?
Korjaus: Lepotilassa kierrätyspumpun pyörimisnopeuden mittauskanava on "Speed circ.pump Economy" - siitä huolimatta speed-kanavat eivät näytä hetkellistä nopeutta vaan asetusarvon.

Vaihevirtatiedoista ainakin saa laskettua hetkellisen ottotehon ja seurantajaksolla kulutetun energiamäärän (mikäli mittaus on riittävän tarkka).

Nibe F1245 - 8 kW - 150 m - 240 m2 - Pirkanmaa

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #16 : 11.02.15 - klo:18:55 »
Kokeen alkaessa MPL oli juuri siirtynyt lepotilaan. Ainoastaan pumppu "Speed circ.pump Heat [%]" oli oikeasti päällä lepojakson aikana. Kuitenkin kaikkien pumppujen kohdalla näkyy prosenttiluku. Onkohan tämä joku oletusasetus pumpun käynnistyessä vai mikä?

Tuo on varmaan se huoltovalikossa säädettävä arvo, ainakin tyyppi on R/W, eli rekisteri on myös kierjoitettavissa. Tuollahan on sitten erikseen tuo kiertopumppujen "status", lieneekö se sitten hetkellinen nopeus vai onko vaan joku on/off -tyyppinen arvo?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #17 : 11.02.15 - klo:21:28 »
Vaihevirtatiedoista ainakin saa laskettua hetkellisen ottotehon ja seurantajaksolla kulutetun energiamäärän (mikäli mittaus on riittävän tarkka).

Minulla on sellaisia havaintoja, että tuo virtamittaus tieto tulee "talon pääsyötöstä" ja sen tavoitteena on estää vaiheiden liika kuormitus.
Ei ole 100-varma tieto, mutta vahva epäilys  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #18 : 11.02.15 - klo:21:34 »
Minulla on sellaisia havaintoja, että tuo virtamittaus tieto tulee "talon pääsyötöstä" ja sen tavoitteena on estää vaiheiden liika kuormitus.
Ei ole 100-varma tieto, mutta vahva epäilys  ;)

Näin se meillä ainakin kytkettiin. Tarkoituksena on estää Nibeä ylittämästä pääsulakkeen kokoa innoissaan. ;)
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #19 : 11.02.15 - klo:21:51 »
Edelleen väittäisin, että nuo pyörimisnopeudet eivät ole hetkellisiä nopeuksia, vaan juuri asetusarvoja. Ja pumppu ei niitä muuta lennosta vaikka olisi automaattiasetus, muutoinhan se hukkaisi "manuaaliset" asetukset. Sen sijaan kokeilisin tuota HM-pump status EP14 ja Brinepump status EP14, että millaista arvoa antaa pihalle.

Ja tuo virtamittaus on juurikin kiinteistön virtavahti, ei pelkästään pumpun virtamittaus. Se pitäisi olla kytkettynä heti pääsulakkeen jälkeen koko kiinteistön virransyöttöön. Saa sen toki mittaamaan myös pelkkää pumpun virransyöttöä silmukoita siirtämällä, mutta silloin tuo menettää tarkoitetun merkityksensä ja toiminnallisuutensa.

Tuolla luettelossa on myös arvo BF1 flow. Ihmettelin mitähän virtausta tuo mittaa, ja googlen perusteella "Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa sisältyy energiamittari (BF1)". Mikseihän paikallisissa? :)
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #20 : 11.02.15 - klo:22:49 »
Huomasin tuon saman mitä Bruno mainitsi tuolla että voi labeloidä kentät itse kuten haluaa. Ajatuksena tuosta saisi ohjelmaan valikon jossa valita seurattavat suureet (kuten se modbus managerkin tekee) -> save log.set ja sitten lukea noiden labeloityjen kenttien perusteella tiedot ja piirtää käyrät. Kerään voimia josko kokeilisi sellaista lähestymistä..
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #21 : 12.02.15 - klo:08:08 »
Tuo modbus-managerin lista täytyy kyllä olla jollain tapaa vanhentunut, kun asiaa tarkemmin pohtii. Tuolle hetkelliselle pyörimisnopeudelle täytyy kuitenkin olla oma rekisteriarvonsa, tuo aiemmassa viestissä laittamani taitaa olla "päällä - pois" -tyyppinen arvo?

Näytetäänkö nuo hetkelliset pyörimisnopeudet tuolla uplinkin huoltotiedoissa? Jos näytetään, niin rekisterinumerot niille saa kaivettua sivun lähdekoodin seasta. Tai vaihtoehtoisesti tuolta historiasivulta, jos ne on sinne käyrään valittavissa.


EDIT: Kokeile ensin, kirjoita sitten.. Kyllä tuo status itseasiassa antaa juurikin nopeutta pihalle, nollaa silloin kun pumppu ei käy. Mutta edelleen mietin, että mistä tuon päivitetyn listan saisi, tuo modbus-manager kun taitaa aika vanha olla. Uplink ei sitä tarjoa ainakaan ilman virallista modbus-lisäosaa. Vai osaako se sitten käynnistyessään aina päivittää tietokantansa..?
« Viimeksi muokattu: 12.02.15 - klo:17:42 kirjoittanut tk- »
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #22 : 12.02.15 - klo:18:21 »
Äkkiseltään vois kuvitella ettei mitattavat suureet pelkällä softalla päivity, siis tarkoitan sellaisia mitkä perustuvat johonkin anturitietoon. Itse ole tuota listaa katellut: https://github.com/openhab/openhab/wiki/Nibe-Heat-Pump-Binding, onkohan sama kuin modbuskilkkeessäkin?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #23 : 12.02.15 - klo:18:24 »
Huomasin tuon saman mitä Bruno mainitsi tuolla että voi labeloidä kentät itse kuten haluaa. Ajatuksena tuosta saisi ohjelmaan valikon jossa valita seurattavat suureet (kuten se modbus managerkin tekee) -> save log.set ja sitten lukea noiden labeloityjen kenttien perusteella tiedot ja piirtää käyrät. Kerään voimia josko kokeilisi sellaista lähestymistä..

Nuo kaikki suureet saa modbus-managerista pihalle file --> export to file. Tallentaa csv-tiedostoksi. Kannattaa viedä ulos F1345-lista, se sisältää myös kaikki F1145/1245-datapisteet.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #24 : 12.02.15 - klo:18:25 »
Äkkiseltään vois kuvitella ettei mitattavat suureet pelkällä softalla päivity, siis tarkoitan sellaisia mitkä perustuvat johonkin anturitietoon. Itse ole tuota listaa katellut: https://github.com/openhab/openhab/wiki/Nibe-Heat-Pump-Binding, onkohan sama kuin modbuskilkkeessäkin?

Juu ei varmasti, mutta mietin vaan kun tuonne on tullut esimerkiksi noita uusia asetusarvoja, kuten tuo uusi pörssisähköominaisuus, niin tuota rekisteriä täytyy toki laajentaa.

Ja tosiaan tuossa edellisessä ohje miten tuon listan saa pihalle, se on excelinä tuolla tiedonkeruu-alueella f1345+talologger -ketjussa myös. Tuo mainitsemasi lista taitaa olla nuo f1145/1245 -suureet.

EDIT: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4991.msg74216#msg74216 <-- tuossa viestissä, muistin väärin tuon ketjun
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #25 : 09.05.15 - klo:08:17 »
Löytyykö neuvoja Jämä RST logitukseen? Toimiiko samoin kuin F1245:ssa?

Löytyykö Macille ohjelmaa joka nielee Nibe-dataa?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #26 : 09.05.15 - klo:12:52 »
Löytyykö neuvoja Jämä RST logitukseen? Toimiiko samoin kuin F1245:ssa?

Löytyykö Macille ohjelmaa joka nielee Nibe-dataa?

Moi, Jämän pitäisi olla täysin sama kuin Nibe. Laitan sulle yv:nä keskeneräisen tuotoksen joka pitäisi toimia Macissa kunhan siinä on Java asennettuna. Saan itse arvokasta tietoa toimiiko Macissä.. ;D
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #27 : 25.05.15 - klo:23:30 »
Moi, Jämän pitäisi olla täysin sama kuin Nibe. Laitan sulle yv:nä keskeneräisen tuotoksen joka pitäisi toimia Macissa kunhan siinä on Java asennettuna. Saan itse arvokasta tietoa toimiiko Macissä.. ;D
Joo kiitos tästä, on ollut niin kiireistä että tämä on jäänyt…

Osaako tämän foorumin gurut sanoa suurin piirtein suoraan näistä logituksista, että onko pumppu hyvissä arvoissa mm. kompuran kestävyyden suhteen?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #28 : 26.05.15 - klo:22:42 »
Joo kiitos tästä, on ollut niin kiireistä että tämä on jäänyt…

Osaako tämän foorumin gurut sanoa suurin piirtein suoraan näistä logituksista, että onko pumppu hyvissä arvoissa mm. kompuran kestävyyden suhteen?
Aivan varmana osaavat. Jos saat logintutkijan toimimaan Macissäsi, niin katso kompressorin keskimääräistä käyntiä, jos reilusti yli 20min olet suht turvassa.
Tai liitä vuorokauden pätkä logia ketjuun Nibe 1245 logi dataa, niin saanet analyysin as a service eli palveluna!
Huomiothan että tähän aikaan vuodesta lämmitystrave on niin pientä, että tuo käyntiaika alenee luonnostaan. Jos sinulla on logia lämmitysajalta (vaikka maaliskuulta), niin katso mieluummin sitä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #29 : 30.08.15 - klo:12:35 »
Moi
Kokeilin Login tutkijaa NIBE F1255. Kompressoritietoja ei ainakaan näyttänyt, muu data näytti olevan taulukossa. Enkö vaan osannut vai?
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #30 : 30.08.15 - klo:19:45 »
Moi
Kokeilin Login tutkijaa NIBE F1255. Kompressoritietoja ei ainakaan näyttänyt, muu data näytti olevan taulukossa. Enkö vaan osannut vai?

F1255 ei ole ollut saatavilla logia. Voisitko antaa esim. 1 vrk pätkän, niin lisätään F1255 mukaan.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #31 : 12.09.15 - klo:13:35 »
Moi
Tässä olis dataa.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #32 : 13.09.15 - klo:08:27 »
Näyttäisi invertterikoneessa olevan yksi mittaus enemmän kuin perinteisissä malleissa.
BF1 EP14

Siinä on n. 5C pykälä ylös lämmitysjaksossa ja pykälä alas käyttövesijaksossa.
Edit: Ajattelinpas suppeasti, että tuo olisi lämpötila   :(
« Viimeksi muokattu: 13.09.15 - klo:21:15 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #33 : 13.09.15 - klo:15:23 »
Mielenkiintoista. Logintutkija 1.1.7 huomioi nyt uuden arvon BF1. Talologgerin vihjeen perusteella olisi jonkin virtaus (l/m), ehkä kylmäaineen. Ainakin se nousee kun kone tekee nyt lämpimällä työtä hieman pätkäkäynnillä. Ehkä arvo nousee isommaksi isommalla lämmityskuormalla? Se, että tuo ei mene nolliin ei kyllä tue BF1:n oloa virtaussuureena.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #34 : 13.09.15 - klo:16:18 »
Mielenkiintoista. Logintutkija 1.1.7 huomioi nyt uuden arvon BF1. Talologgerin vihjeen perusteella olisi jonkin virtaus (l/m), ehkä kylmäaineen. Ainakin se nousee kun kone tekee nyt lämpimällä työtä hieman pätkäkäynnillä. Ehkä arvo nousee isommaksi isommalla lämmityskuormalla? Se, että tuo ei mene nolliin ei kyllä tue BF1:n oloa virtaussuureena.

No tuollahan se kerrotaan;

http://www.nibe.fi/nibedocuments/9367/231527-1.pdf

Nuo manuaalit muuten tulee omistajalle aina koneen mukana...?!!!
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #35 : 13.09.15 - klo:18:29 »
No tuollahan se kerrotaan;
No niinpä onkin. Jotenkin automaattisesti odotin invertteriltä kierroslukua tai siihen sidoksissa olevaa muuta suuretta. Onko UKKn kone Saksanmaalta sitten? Tuon mukaan Suomi-F1255:n logissa ei olisi mitään eroa on/off koneisiin.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #36 : 13.09.15 - klo:20:21 »
No niinpä onkin. Jotenkin automaattisesti odotin invertteriltä kierroslukua tai siihen sidoksissa olevaa muuta suuretta. Onko UKKn kone Saksanmaalta sitten? Tuon mukaan Suomi-F1255:n logissa ei olisi mitään eroa on/off koneisiin.

Ihan on suomesta ostettu.  Mikähän tuon virtaus anturin funktio on? Liittyykö se jollain tavalla kierroluku ohjattuun kiertovesipumppuun ja sen optimoituun ohjaamiseen.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #37 : 13.09.15 - klo:20:27 »
Mikähän tuon virtaus anturin funktio on? Liittyykö se jollain tavalla kierroluku ohjattuun kiertovesipumppuun ja sen optimoituun ohjaamiseen.
Sen ja parin lämpöanturin avulla pystytään mittaamaan myöskin lämpöpumpun todellinen lämmitysteho.

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #38 : 13.09.15 - klo:20:42 »
Sen ja parin lämpöanturin avulla pystytään mittaamaan myöskin lämpöpumpun todellinen lämmitysteho.

OK hyvä tietää. Eiköhän tuon Niben sielunelämä vielä joskus aukea. Kokeilin uusinta versiota logintutkijasta. Olihan siellä dataa saatavilla. Olisko mahdollista saada pieni opastus miten kaikkea tuota dataa pitäisi käsitellä. Siis rautalangasta väännettynä kiitos  ;)
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Arvojen valitseminen USB-logitukseen
« Vastaus #39 : 13.09.15 - klo:21:16 »
Tulkintaan pitää ottaa aikaa ja lueskella foorumia hetki. Jakamastasi logista pistää silmään hienoinen pätkäkäynti, mutta se ehkä liittyy vielä lämpimiin keleihin. Odotellaan kylmempiä kelejä.
Lämmityksen pyyntö 28C näyttää olevan niin viivoittimella piirretty, että eihän siellä jossain ole asetettu vähimmäislämpötilaa 28C?

BF1 tosiaan löytyy myös näistä vanhemmista koneista, esim. F1245, mutta manuaalin klausuulilla: "BF1 - Virtausmittari (vain Saksa, Sveitsi ja Itävalta)". Omassa koneessani ei BF1 anturia ole, siksi kysyin onko sinun koneesi Saksasta. Tuohan on kaikenkaikkiaan hyvä asia tuo BF1 jos se on. Meiltä se puuttuu ja sinulla se on!
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.