Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 519673 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #360 : 15.03.15 - klo:06:25 »
Hyvin näyttää käyvän.
Lämpötila tuvassa ei huoju (BT50).

Käynnistyksen asteminuutteja olet nostanut, niin oletko lisäyksen rajaa myös nostanut?
Ero saisi olla ainakin 300, jottei vastukset mene turhaan päälle.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #361 : 15.03.15 - klo:10:14 »
Onneksi kaivosta tuli toimiva, sitä on jälkikäteen aika vaikea korjata. Lisäyksen raja on 600, asennusfirma tämän laittoi heti aluksi, varmaankin vielä riittävä? Asteminuuttejakin voisi vielä nostaa, taidan kuitenkin odotella kunnon pakkasia että näkee miten systeemi silloin pelaa.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa Jarkko86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #362 : 17.03.15 - klo:10:38 »
Hei miltäs logi näytää. Asteminuutit -260 ja uusin firmis myös asennettu

Onko käyntiajat olleet jo turhan pitkiä kun tulon minimi ollu 0.5 astetta.

Tän login aikana ei ole taidettu suihkussa käydä.

Mutta muutaman päivän päästä kaitan pidemmän login.


Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #363 : 08.05.15 - klo:19:51 »
Oletko harkinnut uuden softaversion asentamista ?
Sillä menee pumppujen nopeudet automaattisesti paikalleen.

Et ole vastannut paljonko kone on käyttänyt vastusta.... Info - valikko ja Lisäyksen tiedot.

Tästä softaversion muutoksesta olisin kysynyt kokemuksia. Lähinnä kiinnostaa patteritalot ja niiden käyttäjien kokemukset pumpun toiminnasta. Näkyykö version muutos kompuran käynti/huili jaksoissa, lämmönkeruun optimoinnissa yms. Yksi varteen otettava vaihtoehto olisi tämä 8kw malli.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #364 : 08.05.15 - klo:19:59 »
Tästä softaversion muutoksesta olisin kysynyt kokemuksia. Lähinnä kiinnostaa patteritalot ja niiden käyttäjien kokemukset pumpun toiminnasta. Näkyykö version muutos kompuran käynti/huili jaksoissa, lämmönkeruun optimoinnissa yms. Yksi varteen otettava vaihtoehto olisi tämä 8kw malli.
EDIT Taisi tulla väärään ketjuun, löysin firmvareketjun hieman myöhään... :-[
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #365 : 16.05.15 - klo:07:34 »
Niben ohjeessa oleva käyttövesituotannon ohjedelta (8-10C) on taannoin keskusteluttanut.
Toista aihetta excelöidessä tuli katsottua lämpötilaeroa MLP:lle palaavasta vedestä ja käyttövesivaraajan alamittauksesta.
Ja lopputulos on noin 10C.    Katso  kuva.   Ajettu automaatilla.
Olisikohan niin, että Nibe tarkoittaa lämpötilaeroa varaajassa käyttöveden ja lämmittävän veden suhteen?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Yappe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #366 : 18.05.15 - klo:21:00 »
Hei
Pari viikkoa 1245-10 ollut käytössä, reikä 210m syvä josta kalliota 193m.
En ole brunon vielä ehtinyt perehtyä mutta ensimmäisen login olen ottanut, jaksaisiko joku laittaa login brunon ja kertoa miltä näyttää?
Toimiiko Bruno vain tuossa exel2013 vai onnistuuko exel2010 tai open officessa?

...
Tomppeli: Tässä liitteenä logi avattuna "Timo Karhu" :n ohjelmalla..
Poistin tulosteen, oli ilmeisesti väärästä logi -tiedostosta.. Mokasin..!
« Viimeksi muokattu: 19.05.15 - klo:21:06 kirjoittanut tomppeli »

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #367 : 19.05.15 - klo:14:47 »
Hei
Pari viikkoa 1245-10 ollut käytössä, reikä 210m syvä josta kalliota 193m.
En ole brunon vielä ehtinyt perehtyä mutta ensimmäisen login olen ottanut, jaksaisiko joku laittaa login brunon ja kertoa miltä näyttää?
Toimiiko Bruno vain tuossa exel2013 vai onnistuuko exel2010 tai open officessa?


Liitteenä Bruno - tuloste.
Asiallisesti näyttää kone käyvän, keruun delta yläreunalla mutta tuo on normaalia syvillä kaivoilla.
Ollaan Niben pumpun suorituskyvyn ylärajoilla.

Käytän vanhaa Excelin 2007 versiota. Tekee tehtävänsä.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Yappe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #368 : 19.05.15 - klo:16:20 »
Asteminuutit taitaa tällähetkellä olla -200, ensimmäiset päivät taisi olla -60 mutta käynnistyksiä oli silloin yli 20/vrk niin olen tota vähän säätänyt.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #369 : 19.05.15 - klo:17:48 »
Hei
Pari viikkoa 1245-10 ollut käytössä, reikä 210m syvä josta kalliota 193m.
En ole brunon vielä ehtinyt perehtyä mutta ensimmäisen login olen ottanut, jaksaisiko joku laittaa login brunon ja kertoa miltä näyttää?
Toimiiko Bruno vain tuossa exel2013 vai onnistuuko exel2010 tai open officessa?

...
Tomppeli: Tässä liitteenä logi avattuna "Timo Karhu" :n ohjelmalla..

Firmis kannattaa päivittää uusimpaan niin lähtee muutama käynnistys vielä vuorokaudesta pois ja saa vähän lisää noihin käyntijaksoihin käyttöveden teosta. Ja automaattisäätöiset kiertopumpun nopeudet myös.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #370 : 19.05.15 - klo:19:05 »
Näyttää olevan jo 5* versio käytössä, jossa tuli mainitut piirteet.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #371 : 19.05.15 - klo:20:02 »
Näyttää olevan jo 5* versio käytössä, jossa tuli mainitut piirteet.

No näköjään.. Onkos tuo tomppelin liittämä käyrä sitten muusta melkein samanlaisesta logista? Se ei kyllä tuota brunolla tehtyä täysin vastaa muutenkaan. Pakko kyllä näin jälkiviisaana sanoa, että vähän tuota ulkolämpöä ihmettelinkin.. ;D
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #372 : 19.05.15 - klo:20:49 »
Tässä lokista käyrät.

Onko kohteena patteritalo, jossa verkoston vesitilavuus ei ole kovin suuri ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Yappe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #373 : 19.05.15 - klo:21:41 »
Jepp. 84 rakennettu talo, kylpyhuoneessa lattialämmitys muissa huoneissa patterit.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 843
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #374 : 19.05.15 - klo:22:45 »
Jepp. 84 rakennettu talo, kylpyhuoneessa lattialämmitys muissa huoneissa patterit.
Termostaatit poistettu kaikki pattereista?
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Yappe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #375 : 19.05.15 - klo:22:58 »
Kaikki täysillä auki paitsi autotallin patteri ja kaksi muuts pientä patteria.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #376 : 19.05.15 - klo:23:24 »
Jos patteriverkoston tilavuus on pieni, niin asteminuutteja lisäämällä ei kovin paljoa käyntiaikaa ei voi lisätä.

Täällä myös 10kW kone ja reilu 300l tilavuutta, niin noin +7 keleillä käyntiaika on 40min 60GM:llä.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa code

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #377 : 03.06.15 - klo:21:55 »
Kattokaapas tietäjät pitäisikö tämän perusteella huolestua mistään...

Huuhollissa asuttu pari kuukautta ja vesi kiertää lattiassa.

EDIT: Lisätty vielä pätkä logia
« Viimeksi muokattu: 04.06.15 - klo:10:45 kirjoittanut code »
Nibe F1245-8kW, kaivo 212m josta kallioon 178. Lämmitettäviä neliöitä tällä hetkellä 167m2 + at 70m2. Lattialämmitys. Rakennusvuosi 2015.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #378 : 05.06.15 - klo:08:18 »
Jos tuvassa piisaa lämpöä ja lämmintä käyttövettä, niin en huolestuisi mistään. Vaan nauttisin kesästä  ;)
4 lämmitysjaksoa yöllä, varsin lyhyitä mutta lämmön tarve on myös pientä.
Asteminuutteja voisi maltillisesti lisätä, kuitenkin niin ettei asumismukavuus kärsi.

Katsoisin tilannetta uudelleen kun lämmityskausi alkaa.
Laitahan kohteen tiedot footteriin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #379 : 01.07.15 - klo:16:40 »
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #380 : 01.07.15 - klo:21:10 »
Siististi käy...

Ilmeisesti kosteiden tilojen lämmitystarvetta ainostaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #381 : 01.07.15 - klo:22:13 »
Juu, pelkät kosteat tilat lämmitetään, n.20-25m2 betonilaattaa. Puskurivaraaja on ollut mietinnässä, arvioita kannattaako hankkia? Hyötyähän siitä tottakai on, mutta on miten kriittinen hankinta?
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #382 : 02.07.15 - klo:05:10 »
Tuon kuvan perusteella näyttäisi toimivan hyvin ilman puskuriakin.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #383 : 02.07.15 - klo:07:28 »
35 minuuttia näyttää olevan lämmitysjakso ja niitä on n. 5 / vrk.
Asteminuutit näyttää oleva -310GM ja se ohjaa siististi lämmitystä.

Näiden lukujen valossa puskurivaraajalle ei olisi tarvetta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #384 : 04.07.15 - klo:18:22 »
Eli mennään ilman puskuria puskuria toistaiseksi.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #385 : 01.10.15 - klo:14:16 »
Mulla ei ole vieläkään otettuna logidataa, mutta kyselen yleisesti että vaikuttaako olevan kohdillaan.

19.4.-27.9. Jämä RST-8  (F1245-8) on vienyt 1261kWh -50 rintamamiestalossa jossa 3 kerrosta. Talossa koneellinen IV joka lisännee lämmitystarvetta vs. painovoimainen. Eristämättömään kellariin olen ajanut lämpöä joskaan en keskellä kesää jolloin käytin vain ilmankuivainta siellä. Alkuun käynnistyksen jälkeen oli lämmityskautta hetki ja nyt on termareita availtu asuinkerroksissa sekä noin 1kk ajan lämpöä kellariin. Perhe on 2+2, suihkussa käydään lähes jokapäivä mutta ei kaikki. Saunapäiviä 2krt/vko.

Kesäksi laitoin astetunnit -200 ja nyt kun lämmitystä hiljalleen alkaa tarvitsemaan niin astetunnit isommalle ja minimimenovedeksi olen laittanut 28C jolla saa pienen höngän kellarin patterista.

ensimmäinen puoli vuotta taitaa mennä noin 1500kWh kulutuksella joten talvelle jää varoja siihen että joku 8000 täyttyisi ?? :)

Ollaanko metsässä vai tiellä? Mitä logittaisin jotta näkisitte gurut, että onko kaikki OK.
« Viimeksi muokattu: 01.10.15 - klo:21:50 kirjoittanut alspe »
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 843
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #386 : 01.10.15 - klo:17:43 »
Tuo 28 minimilämpö aiheuttanee pätkäkäyntiä, ainakin kesällä.
Laita tikku sisään vuorokaudeksi oletuslogituksella ja kopsaa tänne. Oletan että Jämän ohjelmisto suht sama Niben kanssa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #387 : 01.10.15 - klo:18:09 »
ensimmäinen puoli vuotta taitaa mennä noin 1500kWh kulutuksella .....

Tällä vanhassa talossa (2 henkeä) on kone käynyt touko-syyskuussa 472h ja siitä tullee noin 1100kWh.
Eli samassa suuruusluokassa ollaan.

200 l puskurivaraaja on luultavasti tehokas pätkäkäynnin estäjä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #388 : 02.10.15 - klo:08:15 »
Tällä vanhassa talossa (2 henkeä) on kone käynyt touko-syyskuussa 472h ja siitä tullee noin 1100kWh.
Eli samassa suuruusluokassa ollaan.

200 l puskurivaraaja on luultavasti tehokas pätkäkäynnin estäjä.

Keskikesällä kun oli lämmitys estetty ja vain käyttövesi osittain säästötilassa sekin niin aika tarkkaan 20kWh meni viikossa.  :) Vähän paremmin eristetty kellariton talo menisi varmaan puoli vuotta 20kWh/vko eli noin 500kWh puolessa vuodessa.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #389 : 02.10.15 - klo:08:19 »
Tuo 28 minimilämpö aiheuttanee pätkäkäyntiä, ainakin kesällä.
Laita tikku sisään vuorokaudeksi oletuslogituksella ja kopsaa tänne. Oletan että Jämän ohjelmisto suht sama Niben kanssa.

Ajattelin sen niin, että kun mulla on kellarissa suuri Purmon C22 patteri niin se haukkaa lämmöt yhtä nopeaan vaikka menovesi olisi esim. 35C. Ja sitä myötä kulutus nousisi eikä käynti ehkä lyhentyisi? Eikös asteminuutit estä jatkuvaa käynnistymistä? Huoltovalikosta katselin niin monesti oli meno- ja paluuvesi 23-24 astetta vaikka pyynti olisi 28C kun asteminuutit oli -200 muistaakseni.

Joo pitää logittaa nyt kun vielä on osittaista lämmitystä, että miten pumppu toimii. Mikä on sopiva asteminuuttiasetus? Riippuuko se lämmön tarpeen "kriittisyydestä"?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #390 : 02.10.15 - klo:13:29 »
Mikä on sopiva asteminuuttiasetus? Riippuuko se lämmön tarpeen "kriittisyydestä"?

Tuo sopiva asetus pitää hakea tapauskohtaisesti. Itse pidän kylmimpään aikaan -60, välikeleillä -120 ja lämpöisellä -180. Toistaiseksi mennään vielä-180:llä.
Liian suurella asteminuuttiarvolla sisälämpötila saattaa alkaa heilumaan liikaa ja käyntijaksoista tulee pitkiä jolloin käyntijakson lopun lämpötilat nousevat turhan korkeiksi.
Kaksi - kolme keskikesän kuukautta pumppu on meilllä vain käyttövesikäytöllä kun lämmitystä ei tarvita
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 843
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #391 : 02.10.15 - klo:19:41 »
Huoltovalikosta katselin niin monesti oli meno- ja paluuvesi 23-24 astetta vaikka pyynti olisi 28C kun asteminuutit oli -200 muistaakseni.

Joo pitää logittaa nyt kun vielä on osittaista lämmitystä, että miten pumppu toimii. Mikä on sopiva asteminuuttiasetus? Riippuuko se lämmön tarpeen "kriittisyydestä"?

Aivan oikein, minun aivopieru! 28C on siis pienin laskettu meno, eikä pienin meno kuten väärin järkeilin. Sori!
Loggaaminen kuitenkin kannattaa niin näkee miten homma pyörii.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #392 : 03.10.15 - klo:08:29 »
Loggaaminen kannattaa aina, silloin näkee FAKTAA konee toiminnasta.

Pidän koneessa pienikokoista (fyysinen koko) muistia koko ajan, esim.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/15496/djbmx/Kingston-DataTraveler-micro-32-GB-USB-muisti
Itsellä on pienempikapasiteettinen, mutta en heti löytänyt linkkiä siihen niin käyköön tämä esimerkiksi. .. Idea tullee esille.

Tällainen mahtuu koneeseen niin, että saa kannen ja oven siististi kiinni.

Normiseurantaan riittävällä 1 min loggauksella 10 vuoden lokit mahtuu pienimpäänkin muistiin.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Jeppe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #393 : 12.10.15 - klo:13:57 »
Moro,

Kesällä asennettu pumppu (Jämä Rst 8 kw) uudiskohteeseen 180 m2. Ensimmäinen logitus on suoritettu mutta taulukon kanssa vielä hieman vaikeuksia. Tähän mennessä ongelmia ei ole ollut. Ainoa muutos jonka olen itse tehnyt on asteminuutit joita muutin -120 -> -180, lämpötila on ollut sisällä tasainen. Muuten asetukset on putkimiehen teoksia. Osaisiko joku tulkita amatöörille tuota minun liitettä?
Talo rv. 2015, 180 m2 (549 m3). Jämä 8 kw, kaivo 190 m. Lattialämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 226
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #394 : 12.10.15 - klo:14:55 »
Mitäs tuosta nyt sanois...
- 1 min välein olisi hyvä lokittaa (nou big diil)
- kannattaa laittaa lokitiedosto tänne näkyviin, säilyy otsikot
- laita footteriin kohteen tiedot, yleiskuvan vuoksi
- uusimman softan laittaisin, sillä automatiikka ajaa deltat "optimiin" ja vähenee pelkät KV käynnistykset
- 10 kertaa vuorokaudessa käynnistynyt... ok
- pikkupakkasia vielä, niin melko lyhyet huilijaksot  ks. kuva


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Jeppe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #395 : 12.10.15 - klo:15:05 »
Ok, lisätään tietoja, Nyt sain jotenkin tuon taulukon räplättyä kuntoon? Miten nuo käyntiajat, voiko ne olla liian pitkiä?
Talo rv. 2015, 180 m2 (549 m3). Jämä 8 kw, kaivo 190 m. Lattialämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #396 : 12.10.15 - klo:15:21 »
Maalämmittää laittoikin hyviä ohjeita. Kompressorin käyntiaika 1 tunti, se varmaan on aika hyvä. Täällä saattaa olla vähän lyhyempi, ehkä 50 minuuttia. Asteminuutit -150 voisi lyhentää käyntiaikaa aavistuksen. Tuosta taitaa näkyä että lämmönkeruu sisään olisi -0.4 ja ulos -4.4.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Jeppe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #397 : 12.10.15 - klo:15:52 »
Kiitos tähänastisista ohjeista. jm82, aloitelijan täytyy kysyä mihin viittaat noilla lämmönkeruun asteilla?
Talo rv. 2015, 180 m2 (549 m3). Jämä 8 kw, kaivo 190 m. Lattialämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 612
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #398 : 12.10.15 - klo:16:04 »
Lämmön keruu sisään -0,4 ja ulos -4,4 viittaisivat siihen, että lämmönkeruu olisi riittämätön.
Joko liian lyhyt maalenkki tai liian matala porakaivo.
Jos on uusi talo, sen kuivattaminen saattaa ottaa kovasti tehoa ja se voisi osin selittää nuo matalat maakiertonesteen arvot.
Kompressorin käyntiaikasuhde on kuitenkin alle 60 %.

Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi porakaivo olisi turhan matala.
Tai sitten, nuo mittaustiedot ovat vääriä, siis mittaus ei toimi oikein.

Poissa Jeppe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #399 : 12.10.15 - klo:16:20 »
Joo, talo on uusi. Toivottavasti kaivosta ei tullut liian matalaa...Niben laskemien mukaan kaivon syvyys olisi ollut 163 m, porarin suosituksesta porattin hiukan syvemmälle.
Laitoin liitteksi nuo tikulta tulleet datat. Saisiko joku noista koostettua varmuudella oikeat mittaustulokset?
Talo rv. 2015, 180 m2 (549 m3). Jämä 8 kw, kaivo 190 m. Lattialämmitys.