Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: pelletistä maalämpöön.  (Luettu 50433 kertaa)

Poissa japejun

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #80 : 28.07.15 - klo:11:51 »
70vrk pumppu ny ollu käytössä ja sähköä menny 10.5kwh/vrk ja käynistyksiä 5.8kertaa/vrk. Varmaan ihan ok lukemia? Pesuhuone ja saunan piirit vaan auki muut kiinni ja 28 asteisena menee lämmitys vesi lattiaan. Käyntiaikaa tuo nibe ei näytä vaan pelkästään kokonais käyntiajan.
Nibe F1145 12kw+300VPB+200UKV 2×140m aktiivi kolot

Poissa japejun

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #81 : 29.07.15 - klo:09:55 »
Joku tässä ny heittää ku mulla menny 18.5-20.7 välisenä aikana 735kwh sähköä pumppuun. Tomppelin taulukon mukaan ois pitäny mennä paljon vähempi. ?? Oispa hauska tietää mihin se sähköä syö. Vaikuttaako tuo pesuhuoneen lämmitys sitte tähän näin paljon vai oonkohan laskenu ite jotaki pieleen...
Nibe F1145 12kw+300VPB+200UKV 2×140m aktiivi kolot

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #82 : 29.07.15 - klo:10:17 »
Luultavasti asiaan on pari syytä.
Tämä kesä on ollut normaalia kylmempi, joka nostaa rakennuksen lämmitystarvetta.
Laskelmahan on tehty ns. normivuoden olosuhteille.
Ja toinen selittävä tekijä saattaa olla tuo mainitsemasi lattialämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #83 : 29.07.15 - klo:10:34 »
Saatko selville sen pumpun kokonais käyntiajan? Entäs veden kulutuksen? Jos siitä saisi pääteltyä paljonko käyttövettä on mennyt. Kanaali on varmaankin ihan hyvin eristetty?

Itse en noista kulutuslukemista osaa sanoa. Täällä ei ole käyttövesikiertoa minkäänlaista. Eikä ole myöskään kesäajan lämmitystä. Käyttöveden lämpökin on mahdollisimman pieni. Joku 31->54 (57)C lämmitys mutta käyttövesivaraajakin on jotain vanhaa mallia että ei voi lukuja verrata. Varmaan kerran päivässä lämmittää yhden kerran jos veden käyttöä ei ole paljon. "Esilämmitys" noin 18C.

Jollain taitaa mennä kesäisin vain 25C vesi lattiaan. Ehkä ihan pieni merkitys 28C tai 25C.

Tosiaan on ollut kylmää. Ei olisi ollut jäähdytykselle tänä kesänä mitään käyttöä etelä-pohjanmaalla.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa japejun

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #84 : 29.07.15 - klo:10:50 »
Kyllä kokonais käyntiaika näkyy mut oon kotona vasta ees viikolla. Tässä työn ohella pähkäilen. Vesimittarin lukemaa en ole ottanu ylös. Kanaalina uponor quattro ja päälle pistin asennus vaiheessa 100mm routa eristettä. Joo tämä suomen kesä on varmasti osasyy.  :)
Mulla käyttövesi ollu 38°-48° ja hyvin on piisannu.
Nibe F1145 12kw+300VPB+200UKV 2×140m aktiivi kolot

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #85 : 29.07.15 - klo:11:08 »
Tuolla 2 sivulla olikin niistä käyttövesikierron asetuksista jotain. Ymmärsin että ehkä voisi laittaa 5min/25min. Tai jos ei ole sopiva niin edes 5min/15min.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #86 : 29.07.15 - klo:21:13 »
............ Käyntiaikaa tuo nibe ei näytä vaan pelkästään kokonais käyntiajan....

Silloin tällöin on hyvä ottaa käyntilukemat "ylös", jotta näkee miten kone on milloinkin toiminut.
Muuten mahdollinen muutos on lähes MUTUa.

Itse otan noin kuukausittain koneen arvot ja sähkömittarin lukeman.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa japejun

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #87 : 30.07.15 - klo:06:41 »
Lämpimän kiertovesipumppu on ny ollu ajastettuna 15min päällä, 15min pois ja yö ajat kokonaan pois. Kellossa 15min asteikko. En siis ohjaa nibellä tuota. Voiskohan tuota paluupuolen sulkua kääntä lähes kiinni? Kuristais sillä tuota kiertoa pienemmälle. Vai kärsiikö pumppu siitä? Pumppu on muistaakseni wilo ja teho 25w. Omasta mielestä tuossa menis pienempiki pumppu. Pesuhuonetta en vihti kylmäksi päästää.
Nibe F1145 12kw+300VPB+200UKV 2×140m aktiivi kolot

Poissa japejun

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #88 : 03.08.15 - klo:13:08 »
Tässä ois 77vrk arvoja. Sähkönkulutus 808kwh. Käynnistysten määrä 437. Kokonaiskäyttöaika 203h josta käyttövesi 133h.
Eli käyttövettä 133h ja lämmitystä 70h.
Nibe F1145 12kw+300VPB+200UKV 2×140m aktiivi kolot

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #89 : 03.08.15 - klo:13:32 »
Voiskohan tuota paluupuolen sulkua kääntä lähes kiinni? Kuristais sillä tuota kiertoa pienemmälle. Vai kärsiikö pumppu siitä? Pumppu on muistaakseni wilo ja teho 25w. Omasta mielestä tuossa menis pienempiki pumppu. Pesuhuonetta en vihti kylmäksi päästää.
Keskipakoispumppu sietää hyvin virtauksen kuristamista.
Keskipakoispumpun ottoteho laskee tilavuusvirtauksen laskiessa.
Virtauksen kuristaminen vähentää sähkön kulutusta.

Ihan pieni virtaama on joillakin pumpuilla syytä jättää pumpun oman jäähdytyksen takia.
En usko, että 25 W -tehoinen ylilämpenee, vaikka virtaus olisi kokonaan suljettu.

Poissa japejun

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #90 : 04.08.15 - klo:08:43 »
Täytyypä ruuvata paluu puolen sulkua sitte pienemmälle. Kierrossa ei tarvi häävi virtaama olla et pysyy putket kuumana. Pitää alkaa hakeen sopiva säätö  :)
Nibe F1145 12kw+300VPB+200UKV 2×140m aktiivi kolot

Poissa japejun

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: pelletistä maalämpöön.
« Vastaus #91 : 28.09.16 - klo:13:41 »
Tervehdys pitkästä aikaa. Hyvin on maalämpö toiminut. Erittäin tyytyväinen olen ollut. Onhan se huoleton verraten pellettiin.
Eka vuoden kulutus oli 6480kwh. Tuon lukeman jälkeen en monesti oo pumpun toimintaa seurannut.
Joulu-tammikuun kovilla yli -30 pakkasilla paluu kaivoon oli jopa -4 mut äkkiä se siitä lämpesi kelien lauhtuessa.
Omasta mielestä hyvä hankinta.
Nibe F1145 12kw+300VPB+200UKV 2×140m aktiivi kolot