71 vuotta vanha talo, patterilämmitys. Viimeisen vuoden sähkönkulutus koko talossa n. 9300 kw käyttösähköineen. Talo ei mitenkään suuri mutta reilut puolitoistasataa neliötä kumminkin.
Takkaa ei voi käyttää apuna, kun sitä ei ole. Saunan kiuas on ainut tulipesä koko mökissä. Helpotusta asiaan tuo kyllä se, että sulan maan aikana käytämme runsaasti pihasaunaa, eikä lämmintä vettä silloin tarvi tuottaa.
Maalämpöön kului hiukan vajaa 4000 kw, tiedän sen siitä kun Geopromme ottaa virran oman sähkömittarin kautta.
Maalämpöpumpun käyttöön kannattaa perehtyä kunnolla ja säätää asetukset niin, ettei turhaa sähköä pala taivaan tuuliin.
En milloinkaan salli pumpun ottaa sähkövastusta käyttöön, eikä se ole tarpeenkaan, kun 4-tieventtiili päästää tarvittaessa kuumaa varaajan yläosasta pattereihin.
Sopivalla lämpökäyrällä saa patteritermostaatit olla täysin auki, jolloin niissä pääsee kiertämään kunnolla lämmin vesi -> patteri on koko alaltaan lämmin. Liian kuumalla kiertovedellä termari rajottaa veden virtausta ja patteri on kuuma vain yläosastaan.
Ja kun näin menettelee pattereitten kans, riittää haalea kiertovesi suht kovillekin pakkasille.
Varaajan yläosaa on turha korventaa läpi vuoden turhan kuumaksi.
Sallimalla suuret ala- ja yläerot varaajan ylä- ja alaosalle saa pitkät käynti- ja lepojaksot.
On totta, että vaatii valtavasti kärsivällisyyttä perehtyä lämpöpumppuun perinpohjin. Ja aikaa, että pystyy seuraamaan ja säätämään laitteen toimintaa.
Ym ym. Saan varmaan monenlaista palautetta toimiessani kuin hölmöläinen, mutta kukin taaplaa tyylillään.