Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: ouman ja automix anturit?  (Luettu 4020 kertaa)

Poissa Pascat

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
ouman ja automix anturit?
« : 05.01.15 - klo:13:25 »
Terve.
Mistä löytyy tieto Automix ja Ouman 203:n ulkolämpöanturien ntc vastusten tyypistä? Manuaaleista löytyy vastusarvot mutta noilla ei oikein löydy noita vastuksia. Lähelle mielestäni pääsee aitomuxissä 2k ntc vastuksella ja oumanissa 10k vastuksella. Nyt tuossa sitten hämää vielä tuo miten vastusarvo muuttuu lämmön mukaan kun eikös tuo normiarvo ole annettu +25 asteessa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: ouman ja automix anturit?
« Vastaus #1 : 05.01.15 - klo:14:29 »
NTC 2K vastuksia
http://www.vekoy.com/advanced_search_result.php?keywords=NTC+2K&x=20&y=6

NTC 10K vastuksia
http://www.vekoy.com/advanced_search_result.php?keywords=ntc+10K&x=11&y=4

Tuossa manuaalin tiedot vastusarvosta eri lämpötiloissa.
Lainaus
eikös tuo normiarvo ole annettu +25 asteessa.
Noin muistelen sen olevan,eli Oumanissa on NTC 10K eli kun anturin lämpötila on 25C niin vastusarvo on 10K

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Pascat

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: ouman ja automix anturit?
« Vastaus #2 : 05.01.15 - klo:17:27 »
Jees, mutta onko noissa olemassa erilaisia versioita ts. että vastus muuttuu eri tavalla lämpötilan suhteen?