Joo.
Huoltoteknikko kävi.
1) maapiiriä kuunneltiin. Lorisihan se. Opetti "humpauttamaan" maapiirin pumpulla - spiro sihisee ilmoja pois aina sekvenssin päätteeksi. Sanoi olevan uusien pumppujen ongelma miltei aina. Tulevat kyllä ilmaamaan systeemin jos ei ilmat lähde pikkuhiljaa itsestään pois.
=> Asia OK.
2) Vuoto korjattiin. Syynä oli lauhdepumpun löysä liitos. Jakarilla kireämmälle ja siinäpäs se.
3) Oumania tuunattiin. Yöpudotuksen arvo oli nollilla (olin kehunut ohjelmoineeni yöpudotukset - nyt pudottaakin). Mietittiin käyriä ja niiden kanssa pelailua. Sähköasentajan jäljiltä jotkut arvot olivat "tapissaan" ja niitä laskettiin käyrän kohtuullistamiseksi.
4) Valittelin ala ja keskilämpöjen olevan samat tai keskilämmön jopa pienempi. No. Keskianturin irroittaminen ja lukemien tarkistaminen Oumanilta osoitti antureiden olevan oikein johdotettu. => Ratkaisu: lauhdepumpun ja patteripiirin pumpun nopeuksien laskeminen
5) Pumppujen kiertonopeuksia laskettiin. Patteripiirin pumppu oli kakkosella ja pistettiin ykköselle. Lauhdepiirin pumpun nopeutta laskettiin varaajan kerrostumisen parantamiseksi => Nyt yläosa 57, keski 50 ja alaosa 37. Bravo!
6) L1 piirin paine oli 1,5bar. Tällaiselle röttelölle se on hieman roisi. Pudotettiin vajaaseen yhteen.
7) KV-kytkennästä keskusteltiin. Referoin hieman MLP-foorumin ristiriitaista keskustelua. Teknikko viittasi kv-kierron kytkentään ja geopron ohjeeseen. Myöskin kertoi (kuten täälläkin) että siihen tarvittaisiin varsin erilaiset asennusosat etc. Haittapuolena kuulemma olisi sekoitusventtiilin toiminnan ongelmat silloin kun alaosa ja yläosa ovat molemmat "kuumia" .. No, tyydyin tehtyyn asennukseen.

L1 piirin spiron tyhjennyksestä keskusteltiin. Hän toimitti letkuliittimen johon letku kiinni ja toinen pää kaivolle. Sitten vaan täyttöhana auki ja shitt pihalle. Tätä ei kuitenkaan kuulemma kannata tehdä käytännössä koskaan (!). Jos patterit eivät meinaa lämmetä niin silloin kannattaa tarkistaa em. tavalla siivilän puhtaus ja muulloin välttää hommaa kuin ruttoa. Onhan happipitoinen vesi aina huono juttu patteriverkostossa. Lauhdepiirin mutapussiin ei koskettu (se on pumpulle vievässä paluuputkessa), sen sijaan maapiirin mutapussi avattiin ja sieltä putsattiin se vähän mitä sinne oli kertynyt.
.. Tässäpäs tätä. Kohta asentelen sen trendin

NIIN: ja vielä tuleepi uudemman kerran asentamaan paisuntasäilön päälle täyttöyhteen. Että on helpompi itse lisätä viinaa piirin jahka ilmat tekevät tilaa nesteelle. Ja kolmannen kerran lupasi tulla katsastamaan järjestelmää lämmityskauden puolella.
Palvelu siis toimii ja kone käy ja kukkuu. Laskukin tuli samana päivänä - aikamoinen lastu lähti remonttibudjetista.