Itselläni on Stiebein WPE16 E pumppu SBP200 vesivaraajan kanssa. Systeemi lämmittää 320 neliön taloa. Tässä vieressä olisi toinen talo, jonka kellarikerrokseen olen miettinyt maalämpöä. Ennen näiden kahden talon välissä meni lämmönjakoputki, mutta se on nyt poissa käytöstä, koska tähän nykyiseen taloon laitettiin maalämpö ja tuo toinen laitettiin kylmäksi.
Onko kukaan jakanut lämpöä muihin rakennuksiin ja kuinka pitkiä vetoja näillä yleensä voi tehdä, että se on järkevää?
Toinen kysymys on, että pystyykö tuollaiseen 16kwh+320neliön kombinaatioon edes lisäämään enää kovinkaan paljoa lämmitettävää alaa, jotta teho ei lopu?
Tarkkaile kovalla pakkasella, joita varmaankin on piankin tulossa, kuinka monta tuntia pumppu käy vuorokaudessa ja kuinka monta tuntia se pitää taukoa.
Tuo taukoaika on se vapaa kapasiteetti, jota voit käyttää vaikkapa toisen talon lämmittämiseen.
Jos pumppu käy -25C lämpötilassa 18 tuntia ja lepää 6 tuntia, on.:
vapaa kapasiteetti = 6 * (16 kW / 24) = noin 4 kW vapaata tehoa käytettävissä.
( = 6 * 16 / 24 )
Jossa.:6 = kompressorin lepoaika 24 tunnin jaksolla, (= kompressorin käyntiaika jakson kuluessa )
16 = lämpöpumpun antama lämmitysteho ja ( = pumpun antoteho )
24 = tuntien lukumäärä vuorokaudessa. ( = mittausjakson kokonaiskesto )
Mittausjakson pituus voi olla muukin, kuin 1 vuorokausi = 24 h.
...
Lämmönsiirtoputket:
Tällaista putkea, esim. Calpex Duo 25+25 voisi käyttää, mutta se on
aika arvokasta.

Täältä
löytyy UPOn vastaava aluelämpöputkiputki.