Katselin tuossa miten pumppu selviää ensimmäisestä pakkasjaksosta: -17 astetta ulkona, laskettu meno pattereille 44,6 (jolla tupa mukavan lämmin). Ihmetystä herätti kiertovesipumpun nopeus joka oli 1% (siis puskurivaraajalle menevä). Muita lukemia: kaivolta sisään -0,8, ulos -3,6 lämmönkeruun kiertopumppu 76%, menolämpö puskurivaraajalle 52, paluu 45, meno pattereille 46,6 (jolla keräsi hissukseen asteminuutteja kiinni), paluu pattereilta puskurille 38.
Miksi tuo niben oma kv-pumppu käy näissä oloissa vain 1% teholla, eli on liki seis, ja miksi silti pattereille menevä vesi pysyi pari tuntia tuossa pyynnön yläpuolella, eli energiaa puskurille meni aian riittävästi? Miten paluu puskurilta pumpulle on noin paljon korkeampi kuin paluu pattereilta puskurille.. johtuisko siitä että vaikka paluu imee puskurin alaosasta, menee se koko putki sen puskurin läpi (kaikki liitokset kannessa) ja hitaalla 1% kierrolla ehtii lämmetä matkalla ylös puskuria? Voiko toi sotkea että paluu pumpulle korkeampi kuin laskettu pyynti jolloin vetää pumpun kierron minimille, kun kerran siellä on pumpun mielestä tarpeeks kuumaa vetta anyway?
Logi oli kiinni mutta idioottina nykäisin vain tikun irti ja filu korruptoitui