Kirjoittaja Aihe: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600  (Luettu 13415 kertaa)

Poissa J.Kaija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« : 24.12.14 - klo:10:27 »
Moro,
Mlp:n toimintaa pitempää seurattuani, hokasin ettei toi sisäinen kiertovesipumppu (P2) pysähdy, vaikka sen pitäisi olla käynnissä ainoastaan silloin kun kompurakin on.
Joten mistäpäin konetta löydän kyseisen pumpun kontaktorit?
Voiko ne olla ohjaimen (REGO600) sisällä?
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #1 : 24.12.14 - klo:22:10 »
Moro,
Mlp:n toimintaa pitempää seurattuani, hokasin ettei toi sisäinen kiertovesipumppu (P2) pysähdy, vaikka sen pitäisi olla käynnissä ainoastaan silloin kun kompurakin on.
Joten mistäpäin konetta löydän kyseisen pumpun kontaktorit?
Voiko ne olla ohjaimen (REGO600) sisällä?
Oletko yrittänyt huoltovalikosta tehdä pumpun toimintamuutoksen?
Sieltä voi säätää molempien pumppujen ohjelmoinnin ajaako koko ajan vaiko vain silloin kun kompura käy.

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #2 : 24.12.14 - klo:22:37 »
Meinaat siis että kaiki kierto pattereissa/laittassa seis.  Mietippä asiaa nyt uudelleen.   Jos sammutat kierron  niin kovalla pakkasella saattapi käydäkkin niin että  osassa taloa voi tulla  kylmä kun siellä ei kierä vesi vaan pumpun läheisyydessä anturi  mittaa lämpöä linjasta joka saatta olla paljon kuumempi kuin siellä missä sitä lämpöä tarvitaan. ja näin ollen ei pumppu lähdekkään päälle.    itsellä ei sammu P2 muuta kuin kesällä yli +18 asteessa.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #3 : 24.12.14 - klo:22:53 »
Meinaat siis että kaiki kierto pattereissa/laittassa seis.  Mietippä asiaa nyt uudelleen.   Jos sammutat kierron  niin kovalla pakkasella saattapi käydäkkin niin että  osassa taloa voi tulla  kylmä kun siellä ei kierä vesi vaan pumpun läheisyydessä anturi  mittaa lämpöä linjasta joka saatta olla paljon kuumempi kuin siellä missä sitä lämpöä tarvitaan. ja näin ollen ei pumppu lähdekkään päälle.    itsellä ei sammu P2 muuta kuin kesällä yli +18 asteessa.
Kaijalla on ulkoset pumput lisänä, kuten itselläni.
Ns hullunkierto.

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #4 : 24.12.14 - klo:23:13 »
Meinaat siis että kaiki kierto pattereissa/laittassa seis.  Mietippä asiaa nyt uudelleen.   Jos sammutat kierron  niin kovalla pakkasella saattapi käydäkkin niin että  osassa taloa voi tulla  kylmä kun siellä ei kierä vesi vaan pumpun läheisyydessä anturi  mittaa lämpöä linjasta joka saatta olla paljon kuumempi kuin siellä missä sitä lämpöä tarvitaan. ja näin ollen ei pumppu lähdekkään päälle.    itsellä ei sammu P2 muuta kuin kesällä yli +18 asteessa.
Kaijalla on ulkoset pumput lisänä, kuten itselläni.
Ns hullunkierto.
Niin on minullakin  mutta sitten kun sammuttaa niin näkee kuin käy.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #5 : 24.12.14 - klo:23:22 »
Meinaat siis että kaiki kierto pattereissa/laittassa seis.  Mietippä asiaa nyt uudelleen.   Jos sammutat kierron  niin kovalla pakkasella saattapi käydäkkin niin että  osassa taloa voi tulla  kylmä kun siellä ei kierä vesi vaan pumpun läheisyydessä anturi  mittaa lämpöä linjasta joka saatta olla paljon kuumempi kuin siellä missä sitä lämpöä tarvitaan. ja näin ollen ei pumppu lähdekkään päälle.    itsellä ei sammu P2 muuta kuin kesällä yli +18 asteessa.
Kaijalla on ulkoset pumput lisänä, kuten itselläni.
Ns hullunkierto.
Niin on minullakin  mutta sitten kun sammuttaa niin näkee kuin käy.
Anturin paikka ainakin itellä on paluuputkessa ennen hullunkierron haaraa. Näytää samaa lämpöä oli sitten sisäinen pumppu käynnissä tai ei.
Kesäkytkennän asetus katkasee mulla tuon ulkosen pumpun (P1)

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #6 : 25.12.14 - klo:00:23 »
Meinaat siis että kaiki kierto pattereissa/laittassa seis.  Mietippä asiaa nyt uudelleen.   Jos sammutat kierron  niin kovalla pakkasella saattapi käydäkkin niin että  osassa taloa voi tulla  kylmä kun siellä ei kierä vesi vaan pumpun läheisyydessä anturi  mittaa lämpöä linjasta joka saatta olla paljon kuumempi kuin siellä missä sitä lämpöä tarvitaan. ja näin ollen ei pumppu lähdekkään päälle.    itsellä ei sammu P2 muuta kuin kesällä yli +18 asteessa.
Kaijalla on ulkoset pumput lisänä, kuten itselläni.
Ns hullunkierto.
Niin on minullakin  mutta sitten kun sammuttaa niin näkee kuin käy.
Anturin paikka ainakin itellä on paluuputkessa ennen hullunkierron haaraa. Näytää samaa lämpöä oli sitten sisäinen pumppu käynnissä tai ei.
Kesäkytkennän asetus katkasee mulla tuon ulkosen pumpun (P1)
no joo.. ei pitäis pikku pöhnässä näitä kattoa.. :)  noinhan se menee.. :)
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa J.Kaija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #7 : 25.12.14 - klo:15:28 »
Hyvin on tullut 'vastauksia' tai no ainakin keskustelu virisi, mutta itse asiaan olisiko tietoa missä ne pumppujen ohjaus releet on ?
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #8 : 27.12.14 - klo:16:23 »
Hyvin on tullut 'vastauksia' tai no ainakin keskustelu virisi, mutta itse asiaan olisiko tietoa missä ne pumppujen ohjaus releet on ?
Taisi releet löytyä ;)

Poissa J.Kaija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #9 : 27.12.14 - klo:18:05 »
Hyvin on tullut 'vastauksia' tai no ainakin keskustelu virisi, mutta itse asiaan olisiko tietoa missä ne pumppujen ohjaus releet on ?
Taisi releet löytyä ;)
Ei ole löytynyt vielä, kun ei suomessa kukaan taida tietää tai ei ainakaan kerro mistä ne löytyisi. :'(
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #10 : 27.12.14 - klo:18:23 »
Hyvin on tullut 'vastauksia' tai no ainakin keskustelu virisi, mutta itse asiaan olisiko tietoa missä ne pumppujen ohjaus releet on ?
Taisi releet löytyä ;)
Ei ole löytynyt vielä, kun ei suomessa kukaan taida tietää tai ei ainakaan kerro mistä ne löytyisi. :'(
Nythän tuo näyttäisi toimivan kuten pitää. Pysähtyy saamaan aikaan kuin kompurakin.

Poissa J.Kaija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #11 : 27.12.14 - klo:21:34 »
Hyvin on tullut 'vastauksia' tai no ainakin keskustelu virisi, mutta itse asiaan olisiko tietoa missä ne pumppujen ohjaus releet on ?
Taisi releet löytyä ;)
Ei ole löytynyt vielä, kun ei suomessa kukaan taida tietää tai ei ainakaan kerro mistä ne löytyisi. :'(
Nythän tuo näyttäisi toimivan kuten pitää. Pysähtyy saamaan aikaan kuin kompurakin.
No niinhän se regon mukaan tekee, mutta pumppu kuiteskin pitää ääntä ja pyörii  :(
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #12 : 27.12.14 - klo:22:26 »
Lainaus
Ei ole löytynyt vielä, kun ei suomessa kukaan taida tietää tai ei ainakaan kerro mistä ne löytyisi.

Olisko sähkökuvia saatavilla?
Jos ei ole ja ei muuten löydy niin kiertopumpulta lähtevää kaapelia seuraamalla pitäis löytyä,rele on sen kaapelin toisessa päässä. ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #13 : 27.12.14 - klo:22:47 »
Lainaus
Ei ole löytynyt vielä, kun ei suomessa kukaan taida tietää tai ei ainakaan kerro mistä ne löytyisi.

Olisko sähkökuvia saatavilla?
Jos ei ole ja ei muuten löydy niin kiertopumpulta lähtevää kaapelia seuraamalla pitäis löytyä,rele on sen kaapelin toisessa päässä. ;)
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdoc.ivt.se%2Fdownload.asp%3Fpt%3Dpdf%26fn%3DManual_GreenlineHTPlus_2.4_fi.pdf&ei=2RmfVLOZE8GqPJ25gNgL&usg=AFQjCNFggwCjeCdG0w0kj8gkpdjCj6vZYw&bvm=bv.82001339,d.ZWU
Tossa käyttis ja sähkökuvat alkaa jotain sivulta 50

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #14 : 28.12.14 - klo:13:43 »
Moi, ne P1, P2 ja P3 pumppujen releet on Rego boxin sisällä, Boxi on jaettu alumiinilevyllä vahva- ja heikkovirta puoliin.

Alla linkki J.Kaijan IVT:n manuaaliin, jos hänellä on  REGO 600 ohjaus, ei 637 tai 642- versio.

http://joulex.fi/logtemp/IVTkoneet.pdf

Koneen kontaktoreilla ohjataan kompressoria ja kahta vastusta (3kW ja 6kW).

Sivulta 45 alkaa sähkökuvat, mutta ei niissä ole mitään ohjausboxin sisältä.

Edit.: Oletko tarkistanut valikosta 5.10, että asetus  P2 pumpulle on vain kompressorin käydessä ?

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa J.Kaija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #15 : 28.12.14 - klo:15:01 »
Moi, ne P1, P2 ja P3 pumppujen releet on Rego boxin sisällä, Boxi on jaettu alumiinilevyllä vahva- ja heikkovirta puoliin.
...
-Peca-
Kiitti tiedosta, et varmaanka tiedä releitten tyyppiä (pitäneen avata sitten tuo rego kunhan säät vähän lämpiävät).
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #16 : 28.12.14 - klo:16:16 »
Peki
Lainaus
Oletko yrittänyt huoltovalikosta tehdä pumpun toimintamuutoksen?
Sieltä voi säätää molempien pumppujen ohjelmoinnin ajaako koko ajan vaiko vain silloin kun kompura käy.

Peca
Lainaus
Edit.: Oletko tarkistanut valikosta 5.10, että asetus  P2 pumpulle on vain kompressorin käydessä ?

Oletko nuo vinkit tutkinut?

Onhan se hyvinkin mahdollista että induktiiivinen kuorma hitsaa mekaanisen minireleen koskettimen kiinni ja sitten ei tottele ohjausta vaan kiertopumppu pyörii jatkuvasti.

Jos Regossa on triac-lähdöt verkkosähkölle niin sama tilanne jos triacista on tullut "naula" eli  johtaa jatkuvasti.




9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa J.Kaija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
Vs: Missä pumppujen kontaktorit, REGO600
« Vastaus #17 : 28.12.14 - klo:17:48 »
Peki
...
Oletko nuo vinkit tutkinut?...
P2-pumpun historia;
-vaihdoin wilon tilalle n.5vuotta sitten grundforssin pumpun kun sain sellaisen ilmaiseksi
-kyseinen grundforssin pumppu poiki tossa syksyllä samaan aikaan kun olin lisännyt glykolit kiertoon ja puhdistellut 'mutapussit'.
-joten laitoin sitten alkuperäisen pumpun (wilo) takaisin koneeseen, jonka yhteydessä sitten huomasin kyseisen vian.

Grundforssin pumppu on mittausten mukaan oikosulussa suojamaata vasten.

Jos seuraa tuota HusDatan sivua, niin sen mukaan p2-pumppu pysähtelee kompuran mukana mitä se ei todellisuudessa tee.
Ja kun omaan 'hyvän' päättelykyvyn  :D totesin kyseisen oikosulun hitsanneen kärjet yhteen :'(
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData